Kirjoittaja Aihe: Uudiskohteelle mitoitusta  (Luettu 1869 kertaa)

Poissa -JPM-

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Uudiskohteelle mitoitusta
« : 05.03.19 - klo:05:43 »
Terve! Uudisrakennukselle kaipailisin mitoitusta. Parit tarjoukset saanut ja niissä jo eroa kaivoissa aikalailla.

Sijainti: Kemi

Rakennusvuosi: 2019

Lämmönjako: Lattialämmitys

Ilmanvaihto: Koneellinen lämmön talteenotolla

Ulkoseinien pituus: 40.6 m

Ulkoseinät: Lamellihirsi 205 U-arvo 0.53

Kerrosmäärä: 1 krs.

Pinta-ala: 91

Huonekorkeus: 2.5

Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 80mm solumuovieriste 200mm

Yläpohja: Puhallusvilla 450mm

Ikkunat: 13 m2 U-arvo 0.92

Tilojenlämpötila: 21

Sisätilavuus: 226.8 (ilmatilavuus)
« Viimeksi muokattu: 05.03.19 - klo:10:29 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohteelle mitoitusta
« Vastaus #1 : 05.03.19 - klo:10:30 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, lamellihirsitalo ”-JPM-”      KEMI      (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 C°   
- Talo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 91 m2, 228 m3:   5,18 kW   15 541 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,2 kW   15 541 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  91 m2,  228 m3    4,8 COP   4,88 kW   15 541 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 C   2,5 COP   1,03 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   5,9 kWh   20 341 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -464 kWh   0,13 kW   19 877 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 877 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,00 kW   19 877 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   19 877 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,8 kW   14 821 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 056 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 056 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).               
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 438 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Uudiskohteelle mitoitusta
« Vastaus #2 : 05.03.19 - klo:14:04 »
Vanhan rintamamiestalon neliökulutus uudessa talossa. ~55W/m2. Höyrysululliset uudet ~35W/m2.  ???
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa -JPM-

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohteelle mitoitusta
« Vastaus #3 : 05.03.19 - klo:16:52 »
Kiitos kovasti laskelmasta. Totta tosiaan pari tarjousta saanut, joista toinen gebwell qi6 129m kaivolla ??? ja toinen viessman vitocal 333g 1.7-8.6kW invertteri 180m kaivolla. Tuntuu että tuo 129m aktiivisyvyydellä oleva kaivo on melko kaukaa haettu ja saatu tarjouksen hintaa alas. Mitä ootte viisaammat mieltä tuosta viessmanista 180m kaivolla, onko mitoitus kohdillaan?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohteelle mitoitusta
« Vastaus #4 : 05.03.19 - klo:21:02 »
Kuulostaa oikein hyvältä, mutta Kemi on melko kylmän maaperän aluetta jo, niin lämpökompensaatiota sen verran, että 200m kaivoa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.