Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo 170 m2 Helsinki mitoituspyyntö  (Luettu 1485 kertaa)

Poissa noksu99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Omakotitalo 170 m2 Helsinki mitoituspyyntö
« : 04.03.19 - klo:15:43 »
Olen suuresti kiitollinen, jos tähän kohteeseen saan laskelmanne / arvionne

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Helsinki
- Rakentamisvuosi: 1994
- Onko rinnetalo: Talo kallion päällä - ei kuitenkaan rinteessä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi kaukolämmön, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus: Kaukolämpö 16 500 - 18 000 kWh / v + polttopuita 3,3 - 4,7 pino m3 + mukavuuslattialämmityssähköä 1000 kWh / v = yhteensä keskimäärin 24 500 - 25 500 kWh / v. (vuodet 2011 - 2018)
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys: Patterilämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto: IV kone talteenotolla - uusittu juuri
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: yhteenlaskettu ulkopituus 63,6 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Harkko/Villa n. 30 cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 1 krs. ei kellaria tai ullakkoa
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 170 m yhdessä tasossa
- Huonekorkeudet kerroksittain: keskimääräinen huonekorkeus on 3,5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?: Maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Puhallusvilla n. 40 cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi: 3 -lasiset ikkunat - pinta-ala n. 21 m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä: Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): Ei tilakohtaisia eroja

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä.
Se on yleensä ns. bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
« Viimeksi muokattu: 04.03.19 - klo:22:11 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Omakotitalo 170 m2 Helsinki mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 04.03.19 - klo:22:12 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”noksu99”   HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 C°
- Talo 1994: Patterilämmitys, 22 C°, 170 m2, 595 m3:   7,69 kW   21 897 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,7 kW   21 897 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  170 m2,  595 m3       3,3 COP   7,25 kW   21 897 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,22 m3 / 55 C   2,5 COP   1,02 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,1 SCOP   8,3 kWh   26 697 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -780 kWh   0,24 kW   25 917 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 917 kWh
- Pumpulla tuotetaan    8,40 kW   25 917 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   25 917 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP)   5,9 kW   17 590 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 327 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 327 kWh
Tarvitaan 170 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,44 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   16 kPa (0,16 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 397 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa noksu99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo 170 m2 Helsinki mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 04.03.19 - klo:23:12 »
Kiitos paljon laskelmasta,

Näyttäisi olevan linjassa tarjottujen laitteiden osalta. Jostain syystä tarjoavat nihkeästi kaivon syvyyttä (140 - 160m), mutta täytyy vielä haastaa tarjoajia tuossa asiassa.

Kiittäen Noksu99