Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua - uudiskohde hirsitalo Nurmijärvi talo 167m2+talli 54m2  (Luettu 3095 kertaa)

Poissa asikainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Tarvitsisin apuja uudiskohteen maalämmön mitoittamiseen:


- Paikkakunta Nurmijärvi
- Uudiskohde, rakentamisvuosi 2019 - Tasamaatontti
- lattialämmitys
- koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (vallox 145 mv, vain talossa)
- Lamellihirsitalo + kytketty puurunoinen villaeristeinen tallirakennus
   Talon ulkoseinän pituus 59,8m
    Tallin ulkoseinien pituus 22,4m
     Talon ja tallin välissä seinää 9m
- Hirsiseinä lamellihirsi paksuus 202mm
-tallirakennuksen seinän lämpöeriste ekovilla 200mm
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Talon huoneistoala 167m2 – huonekorkeus keskimäärin ~2,9m  - nettovolyymi 490m3
- Tallin huoneistoala 54m2 – huonekorkeus 2,5m – nettovolyymi 135m3
- Alapohja: maanvarainen 100mm valu + 200mm styrox
- Yläpohjan eriste: ekovilla puhallusvilla 500mm
- Ikkunat: talon ikkunapinta-ala 39m2 3-lasiset thermo ikkunat
- Ulko-ovet: talon ulko ovet 7,13m2
- Tallin ulko-ovet 13m2


« Viimeksi muokattu: 04.03.19 - klo:12:11 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, lamellihirsitalo ”asikainen”   NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 C°
- Hirsitalo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 167 m2, 484 m3:   9,04 kW   25 020 kWh
- Talli 2019: Lattialämmitys, 15 C°, 54 m2, 135 m3:   1,85 kW   4 323 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,9 kW   29 342 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  221 m2,  619 m3       4,8 COP   10,33 kW   29 342 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,3 m3/ 55 C   2,5 COP   1,13 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      4,1 SCOP   11,5 kWh   35 342 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -984 kWh   0,32 kW   34 358 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 358 kWh
- Pumpulla tuotetaan    11,50 kW   34 358 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   34 358 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      11,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   9,1 kW   26 059 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 299 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 299 kWh
Tarvitaan 232 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,68 l/s (= 40,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,68 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   137 kPa (1,37 bar)
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   71 kPa (0,71 bar)
• Kaivon painehäviö 0,68 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   41 kPa (0,41 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 631 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa asikainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos!
Kaikki ovat tarjonneet tähän 8kW pumppua. Hirsirakenne ja kuutiot ovat olleet tiedossa ja että tulee isoja ikkunoita.
Tämän perusteella tuo 8KW on kyllä auttamattoman alitehoinen.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Se on varmaan osatehoinen. Kannattaa olla tarkkana niiden laskelmien kanssa, joita tarjotaan. Huipputeho voi olla laskuissa esim 75 % ja energianpeitto luvataan 98%. Tarjouksessa saattaa olla esim tuon mukaan esim täysitehoisesta kaivosta laskettu, että 150 m kaivo riittää, vaikka se pitää laskea 194 m. Tässä esimerkissä siis täysitehoinen olisi laskettu 200 m. Eli tuollainen laskenta saattaa tulla tarjoukseen. Melkein voisi nimittää petokseksi, jos näin menetellään.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa asikainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Tässä on yksi ehdotettu mitoitus. Tilanne taitaa olla juurikin kuvatunlainen.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Tässä on yksi ehdotettu mitoitus. Tilanne taitaa olla juurikin kuvatunlainen.

28MWh tuon kokoiselle hirsikompleksille käyttövesineen voi olla nafti. Onko -18 ok MUT Nurmijärvellä?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Onko -18 ok MUT Nurmijärvellä?
-26 astetta lämpimämpi ei näytä olevan MUT missään kohdassa Suomea.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
-26 astetta lämpimämpi ei näytä olevan MUT missään kohdassa Suomea.

Paitsi Nibellä...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Tässä on yksi ehdotettu mitoitus. Tilanne taitaa olla juurikin kuvatunlainen.

Juu. Reilusti on osatehoiseksi mitoitettu ja kaivo juurikin sen väärän luvun mukaan. Osateholla on aina niin helppoa syyttää asiakasta myöhemmin, että on jotenkin toiminut väärin ja vastuksia säästämällä saanut ongelmia aikaan. Omalla kohdalla täytyy kyllä olla tyytyväinen, etten jäänyt pelkkien kauppiaiden armoille silloin alussa, vaan sain tältä foorumilta oikeaa buustia. Törkein ehdotus oli 180 m kaivo 10 kW pumpulla ja näilläkin kaivoilla on muutama helmikuu jo mennyt tulo - asteille.

Ja talousbalanssikin on kohdallaan. Lainaa jäljellä 800 € 25 000€:sta. Tällä ajalla on samalla saanut jätettyä ostamatta öljyä 6 x 4300 L, eli 25 800 ja siis maalämmön laittaminen ei maksanut mitään. Pitää muistaa, että öljyä pitää tilata aina vuodeksi kerrallaa, eli 5 vuotta on 6 öljyvuotta. Laina-aikaa pidennettiin siitä syystä, että haluttiin lisää kaivoa ja varmuudella täysitehoinen laitos, jos kerran laitetaan jotain. Ihan järjetöntä tinkiä muutama metri jostain kaivosta, jonka saa halpuuttaja kilpailutettua äärimmilleen, jos ei muuten, niin pettämällä asiakasta moniselitteisillä laskentaohjelmilla, jonka asiakas allekirjoituksellaan myöntää olevan hyvä. Niissä on lukuja, joiden merkitys reaalimaailmassa voi kalahtaa nilkkaan oikein kunnolla myöhemmin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Paitsi Nibellä...
Jep. Paitsi että tuskin tuo laskenta on valmistajan tekemä (?).