Kirjoittaja Aihe: Puskurivaraajan kytkentä  (Luettu 2181 kertaa)

Poissa izzuL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Puskurivaraajan kytkentä
« : 28.02.19 - klo:22:53 »
Terve.

Suunittelen että asentaisin uuden lämpöpumppuni rinnalle työsäiliön pidentämään käyntijaksoja ja esilämmittämään samalla käyttövettä.

Kohde on uudiskohde ja itse asiassa vielä työn alla.

9Kw Bosch on-off pumppu   ja 180m2 + 87m2 lattiaa lämmitettävänä.

Talli ei ole vielä kytketty lämmityspiiriin mutta rakenteilla oleva talo on lämminnyt pumpulla tammikuun alusta lähtien kaikkien piirien ollen auki kokoajan.
Pumppu käy tiheästi ja lyhyitä hetkiä ja mietin että tuosta puskurista voisi olla apua varsinkin kun kelit alkavat lämpiämään kun termarit lyövät piirejä kiinni ja lämmitettävä vesimassa pienenee aina tilapäisesti.

Suunittelin puskuriksi ENERGY SAVE TYÖSÄILIÖ BT200TC-1 YLÄK.+KIER.
Mietin vaan että mikä olisi fiksuin tapa kytkeä säiliö.
Jotenkin omaan järkeen sopisi ehkä parhaiten 3putkinen kytkentä ja siihe erillien kiertopumppu joka pyörisi taukoamatta hoitaen myös kesällä pesuhuoneen lattian lämmitystä.
Vai pitäisikö odottaa vaan että saan talon valmiiksi ja seurata sitten pumpun elämää tarkemmin ilman puskuria?
Mielellään ottaisi kaiken hyödyn irti uudesta ja kalliista laitteesta kun kerran hommattu.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Puskurivaraajan kytkentä
« Vastaus #1 : 01.03.19 - klo:09:21 »
Kuulostaa enemmän siltä että asetukset on optimoimatta. Odottaisin tallin valmistumista.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg