Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1155 vikakoodit 96  (Luettu 2559 kertaa)

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1155 vikakoodit 96
« : 28.02.19 - klo:18:32 »
Mitä tarkottaa  ja miten korjataan Niben vikakoodi 96? RMU termostaattiin laitettu jatkopiuha, viisaat epäilivät termostaatin vanhaa paikkaa huonoksi. Sisälämpötila vaihteli <2 astetta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1155 vikakoodit 96
« Vastaus #1 : 28.02.19 - klo:18:54 »
Virhekoodi #96:
Permanent communication fault with room unit, zone 1.
Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 1
Pysyvä kommunikaatiovika huoneyksikön kanssa, alue 1.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1155 vikakoodit 96
« Vastaus #2 : 28.02.19 - klo:18:56 »
Virhekoodi #96:
Permanent communication fault with room unit, zone 1.
Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 1
Pysyvä kommunikaatiovika huoneyksikön kanssa, alue 1.

Johdotus kytketty väärin = tod.näk.syy.
Tai sitten vaatii pääsähköjen katkaisun ja uudelleenkytkennän.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1155 vikakoodit 96
« Vastaus #3 : 28.02.19 - klo:22:21 »
Taas toimii, kytkentävirhe, piuhat ristissä?