Kirjoittaja Aihe: Nibe 1255-12 invertteri lämpöpummpu - lämpökäyrien muuttaminen  (Luettu 4034 kertaa)

Poissa ocp

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Haen apua upouuden maalämpöpumppuni lämpökäyrien muuttamiseen/oikeiden asetusten valintaan. Asentajat heittivät arviolta käyrän kuusi numero 6 Sen arvot ovat 28 / 0 / ja -4. Eivät ottaneet huomioon, että meillä on talossa lattialämmitys. Tehdasasetus käyrällä 9 tuotti +27C sisälämpötilan. Nyt +21,5C tuolla kuutosen käyrällä.

Kysyin neuvoa ja sain ohjeen valita käyrän nro 4 ja siirto -1. Löysin itsekin tuolta asentajan ohjeista, että lattialämmitykselle pitäisi käyttää käyriä 3...5.

Osaako joku ottaa kantaa, miten nuo 6 ja 4 eroavat toisistaan ja voinko tässä kevään kevyillä pakkasilla vaihtaa lennosta tuota käyrää saamieni ohjeiden mukaan neloseen?

Kiitos jo etukäteen!

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Voit vaihtaa käyrää koska vain. Koneen ruudulta näet käyrän muutoksen vaikutuksen. Itselläni sama kone ja tällä hetkellä mennään käyrällä 4 ilman korjausta. Sisällä 22 aika tarkkaan. Käyrä 6 on aika jyrkkä eli nopeammin aletaan nostamaan veden lämpöä. Käyrä 4 taas paljon loivempi eli kylmällä ajetaan viileampää vettä kuin käyrällä 6.

Ei kannata hätäillä säätöjen välillä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Jämä16

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Teillä on kyllä asentaja ollut harvinaisen pihalla.

Käyrä yksinkertaisesti kertoo minkä lämpöistä vettä menee lattiaan milläkin ulkolämpötilalla. Uusissa lattialämpötaloissa 1 pudotus tiputtaa sisälämpötilaa 1 asteen verran jne. Kannattaa siis seurata mikä pyyntilämpötila tämän hetkisellä keskiulkolämpötilalla on ja miettiä mihin suuntaan sitä halutaan muuttaa. Sitä voi vaihtaa vaikka 5 min välein, mutta vuorokausi tai pari kannattaa odottaa että sisälämpötila muuttuu uuden asetuksen mukaiseksi.

Niben ohjekirjassakin on listattu mielestäni ne käyrät ja mitä suositellaan lattialämpötaloon.  Itse lähdin kokeilemaan 2 ja 3 käyriä eri muutoksilla (katso liite), mutta päädyin kuitenkin siihen muokattavaan 0-käyrään. Siinä menovesi voidaan määrittää 10 ulkolämpöasteen välein.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Säätö yksinkertaisesti:

- kaikki termostaatit täysille, eli piirit kokoajan auki
- käyräksi 3 tai 4 ja siirtymä (eli lämpötila) vaikka aluksi 0
- jos tasaisen kylmää/kuumaa, muuta siirtymää. 1 pykälä on tosiaan noin 1 aste sisälämpöä lattialämmityksen kanssa
- jos talo kuumenee ulkolämmön laskiessa, laske käyrää 1 pykälä
- jos talo kylmenee ulkolämmön laskiessa, nosta käyrää 1 pykälä.

Uuden käyrän kanssa kannattaa aina odottaa pari vuorokautta miten vaikuttaa ennenkuin säätää lisää. Jos huoneet on kovasti eri lämpöistä termostaattien ollessa kokoajan auki, kannattaa lämmönjako säätää tasapainoon ennen käyrän hienosäätöä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Saitkin jo hyviä ohjeita säätöön. Laitan tähän vielä ne käyrät.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Kannattaa siis seurata mikä pyyntilämpötila tämän hetkisellä keskiulkolämpötilalla on...
Onko asia juuri näin, että siinä käytetään keskiulkolämpötilaa? Eikö se ole jo lähtökohtaisesti vähän vanhaa tietoa ja lisää lämmitysjärjestelmän viivettä entisestään? Uplinkissä näkyy keskiulkolämpötila ja ulkolämpötila. Kysyn siis kun en tiedä.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Onko asia juuri näin, että siinä käytetään keskiulkolämpötilaa? Eikö se ole jo lähtökohtaisesti vähän vanhaa tietoa ja lisää lämmitysjärjestelmän viivettä entisestään? Uplinkissä näkyy keskiulkolämpötila ja ulkolämpötila. Kysyn siis kun en tiedä.

Suodatusaika josta keskiulkolämpötila lasketaan, on tehdasasetuksena 24 h, joten tästä oletan että keskiarvoa käytetään säätöarvona. Tuokin aika varmaan riippuu pitkälti käytetystä lämmitysjärjestelmästä ja talon rakenteesta.
Itse vaihdoin tuon suodatusajan 12 h, itsellä tuntuu toimivan tuolla paremmin kun nyt ollut isojakin lämpötilaeroja vuorokauden sisällä. Nopeammin reagoi muutoksiin.

Mennee sarjaan hienosäätöä kun haetaan viimeisiä säätöjä kun ei muutakaan tekemistä ole.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Säätöön käytetään reaaliaikaista ulkolämpötilaa.

Keskiulkolämpötilaa käytetään ohjaamaan lämmityksen päälle/pois menoa syksyllä/keväällä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Säätöön käytetään reaaliaikaista ulkolämpötilaa.

Keskiulkolämpötilaa käytetään ohjaamaan lämmityksen päälle/pois menoa syksyllä/keväällä.
Tämä vaikuttaisi järkevältä minustakin.

Itse vaihdoin tuon suodatusajan 12 h, itsellä tuntuu toimivan tuolla paremmin kun nyt ollut isojakin lämpötilaeroja vuorokauden sisällä. Nopeammin reagoi muutoksiin.

Mennee sarjaan hienosäätöä kun haetaan viimeisiä säätöjä kun ei muutakaan tekemistä ole.
...jolloin tämä tosin vaihtaa sarjaan kuviteltu muutos.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi

...jolloin tämä tosin vaihtaa sarjaan kuviteltu muutos:

Niinpäs olikin päässyt käymään. Tai sitten muutosta tapahtui, mutta se muutos tapahtui ulkoisissa tekijöissä jolloin oletin muutoksen johtuneen tuosta säädöstä.
Tuollahan se selitys lukikin MyUpwaysta kun katsoi silmällä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.