Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - Tuusula  (Luettu 1981 kertaa)

Poissa JAAKK0

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö - Tuusula
« : 27.02.19 - klo:13:28 »
- Rakennuksen sijainti: 04310 TUUSULA
- Rakentamisvuosi: 2019
- Onko rinnetalo: ei
- uudiskohde
- lattialämmitys
- koneellinen iv lämmön talteenotolla ja liesituuletin huippuimurilla
- ulkoseinien yhteenlaskettu pituus on 50m
- Ulkoseinämateriaali: lamellihirsi Honka FXL 204mm
- Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta 122m2, yläkerta 122m2, alakerran olohuone 25m2 ylös asti avointa tilaa, joka laskettu sekä alakerran että yläkerran neliöihin mukaan
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2,7m, yläkerta 0,5….4,5m, keskim arviolta 2,5m
- Alapohja: maanvarainen, 200mm styrox, 100mm maakostealla valettu laatta
- Yläpohja: ekovilla 500mm
- 3-lasiset, huomattavasti normaalia suuremmat ikkunat, joiden pinta-ala yht 116m2, yhteensä 40 ikkunaa, joista 11 suuria kattoikkunoita.
- ei muita lämmitettäviä tiloja
- Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä: 980m3, nettovolyymi 807m3
- Muuta huomioitavaa; 5 lasta (1-13v) ja 2 aikuista. 610 litraisen kylpyammeen täyttövesimäärä 531 litraa, höyrysauna, 5 suihkua.
« Viimeksi muokattu: 18.03.19 - klo:15:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - Tuusula
« Vastaus #1 : 28.02.19 - klo:15:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”JAAKK0”   TUUSULA      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 C°
- Alakerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 329 m3:   5,74 kW   17 511 kWh
- Yläkerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 305 m3:   6,72 kW   18 513 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  244 m2,  634 m3    4,8 COP   11,81 kW   36 024 kWh
- Lämmin käyttövesi   Varaajatilavuus   0,700 m3   2,5 COP   1,57 kW   10 500 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   13,4 kWh   46 524 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 076 kWh   0,31 kW   45 448 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   45 448 kWh
- Pumpulla tuotetaan    13,40 kW   45 448 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   45 448 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   13,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 C°
▪ Maasta kerätään ( 4 COP)   10,6 kW   33 978 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 470 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   11 470 kWh
Tarvitaan 2 kpl 174 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,79 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,4 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,79 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   35 kPa (0,35 bar)
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   21 kPa (0,21 bar)
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   14 kPa (0,14 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 815 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Ison käyttöveden kulutuksen takia tarvitaan vähintään 700 ltrainen lämpimän käyttöveden varaaja.
Tarvitaan kaksi kaivoa, koska yhdestä kaivosta tulisi liian syvä ja keruun kierron painehäviö tulisi liian suureksi jopa DU50 mm putkillakin.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Edit.: Boldasin lämpimän käyttöveden Varaajatilavuus 0,700 m3   
« Viimeksi muokattu: 28.02.19 - klo:22:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - Tuusula
« Vastaus #2 : 01.03.19 - klo:12:23 »
Taisin säikäyttää nimimerkki JAAKK0a laskelmallani.
Olit ehkä arvellut lämmitystarpeen olevan pienempi ja lämpökaivonkin syvyys taisi yllättää!?

Isoja tehoja ja syvää kaivoa selittävät:
- Hirsiseinän U -arvo, joka on huomattavasti suurempi, kuin villaeristeisen seinän. 204 mm massiivihirren U = noin 0,55 ja villaeristesen seinän U = noin 0,13 - 0,16. Ero on yli kolminkertainen.
- Tavanomaista huomattavasti suurempi ikkunoiden yhteispinta-ala.
- Tavanomaista suurempi lämpimän käyttöveden kulutus.

Hirsi vuotaa lämpöä enemmän, kuin villaeristeinen seinärakenne, mutta hirsi on kaunis, hengittävä, arvokas ja hyvä kotimainen seinämateriaali.
Siksi on päätetty, että hirsiseinäirakenteelle sallitaan viranomaismääräyksissäkin korkeampi U -arvo. Asuinrakennuksessa hirrelle sallitaan korkeintaan U -arvoksi 0,6 /mK.
Lue täältä lisätietoa hirsirakenteesta:
https://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hirsitalon-suunnittelu

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - Tuusula
« Vastaus #3 : 18.03.19 - klo:15:33 »
Pyynnöstä muutin hirren U -arvoa arvosta 0,55 arvoon 0,53.
Laskelma muuttui vähän. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Valitsin pumpputehoksi max 12 kW, jolloin kaivon keruun kiertoon ei tule liikaa virtausta, vaikka on vain yksi 280 metrinen kaivo.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”JAAKK0”   TUUSULA   (Uusimaa)
- Alakerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 329 m3:   5,67 kW   17 302 kWh
- Yläkerta 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 305 m3:   6,65 kW   18 323 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   12,3 kW   35 624 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  244 m2,  634 m3    4,8 COP   11,66 kW   35 624 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,700 m3   2,5 COP   1,57 kW   10 500 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   13,2 kWh   46 124 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 076 kWh   0,31 kW   45 048 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   44 967 kWh
- Pumpulla tuotetaan    12,00 kW   44 885 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   81 kWh
  Yhteensä   44 967 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho)   12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -21 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP)   9,5 kW   33 580 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 386 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  81 kWh)   11 468 kWh
Tarvitaan 284 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,67 l/s (= 40,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,67 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,5 K   160 kPa (1,6 bar)
• Kaivon painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,5 K   83 kPa (0,83 bar)

• Kaivon painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,5 K   47 kPa (0,47 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 807 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
"JAAKKO" :lta kysyn vielä talon yläkerran rakenteesta: onko se kokonaan hirsiseinäinen, vai onko yläkerrassa myöskin villaeristeisiä ulkoseiä.
Jos on villaeristeisiä, muuttuu lämmitystarve pienemmäksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.