Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Ilmajoelle  (Luettu 1841 kertaa)

Poissa beges

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus Ilmajoelle
« : 20.02.19 - klo:18:16 »
Hei haluaisin laskelman tulevaan uudiskohteeseemme. Tarvisisimme maalämpö koneen ja maaviileän katto konvektorilla.

Sijainti: Ilmajoki
-
Vesikiertoinen lattialämmitys
--
arvioitu toteutuva energialuokka todistuksessa päärakennus: B
koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
--
PÄÄRAKENNUS HUONEISTOALA: 155.0 m2
KERROSALA: 174.5 m2
TILAVUUS: 680 m3
KERROSALA (seinä 250 mm): 169.0 m2
IKKUNA PINTA-ALA ON 32.14 m2
-
Autotalli/Talousrakennus
60m2
6,570mmx9,000mm mitat
--
Ulkoseinät päärakennuksesssa (ekovilla) 200+50m+25mm tuulesuojalevy
Välikatto 500mm puhallus Ekovilla
--
Ulkoseinät talousrakennuksessa (paroc villa 150+50+9mm tuulensuojalevy
Välikatto 400mm puhallus Ekovilla
--
kummatkin rakennukset 1 kerroksisia
--
155m2 päärakennus
60m2 autotalli
--
Päärakennus 2800mm olohuoneessa 28m2 vino sisäkatto 3000mm-4300mm
Autotalli 2800mm
--
maanvarainen teräsbetoni perustus
LATTIAPÄÄLLYSTE
TERÄSBETONILAATTA
POLYSTYREENI 200 mm
SALAOJITTAVA TIIVISTETTY SORAKERROS MIN. 200 mm
U-arvo 0.15 W/m2K
--
3 lasiset päärakennuksessa. On tavallista isommat ikkunat
IKKUNA PINTA-ALA ON 32.14 m2
Autotallissa 3kerros lasit
--
tekninen tila sijaitsee autotallissa josta on vedetty kokonaispituudeltaan 13metrin lämpö/ viilennys kanaali
rakennusten etäisyys linnuntietä 8metriä
--
päärakennus +22C
Autotalli +17C


KIITOS! :)
« Viimeksi muokattu: 20.02.19 - klo:21:53 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1255 3-12kw, Haato 55L puskurivaraaja
Lattialämmitys 155m2+50m2 talli
Lämpökaivo 220metriä
Maaviileä kattokonvektorilla

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus Ilmajoelle
« Vastaus #1 : 20.02.19 - klo:21:53 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”beges”      ILMAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 155 m2, 613 m3:      6,36 kW   19 235 kWh
- At/varasto 2019: Lattialämmitys, 17 C°, 60 m2, 168 m3:      2,82 kW   7 194 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +45 C°, 13 m:      0,17 kW   1 532 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,4 kW   27 960 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  215 m2,  781 m3       4,8 COP   8,83 kW   27 960 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,98 kW   5 500 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   9,8 kWh   33 460 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -960 kWh   0,28 kW   32 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 500 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,80 kW   32 500 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   32 500 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      9,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,8 kW   24 768 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 732 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 732 kWh
Tarvitaan 249 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,58 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   99 kPa (0,99 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 650 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa beges

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus Ilmajoelle
« Vastaus #2 : 20.02.19 - klo:22:34 »
Sain tarjouksen paikalliselta tarjoalta. tarjosivat kohteeseeni seuraavaa:

Stiebel Eltron WPF 07 E Premium luokan maalämpöpumppu
(7,5 kW) A+++ SCOP 5,5
tai
Thermian Diplomta Optimum 8
--

Porakaivo joka kuului tarjoukseen oli ehdoitettu 160M syvyyteen
--

 Ymmärsinkö oikein että tarjouksessa olisi alimitoitetut tehot eikä riittäisi tyyliin alle -25c pakkasella?
vai kuuluisiko teho mitoitus olla 75-80% oikeasta tarpeesta
« Viimeksi muokattu: 21.02.19 - klo:07:34 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1255 3-12kw, Haato 55L puskurivaraaja
Lattialämmitys 155m2+50m2 talli
Lämpökaivo 220metriä
Maaviileä kattokonvektorilla

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus Ilmajoelle
« Vastaus #3 : 21.02.19 - klo:07:35 »
Laitoin viestiisi laskelmasta leikatun graafisen esityksen, jonka perusteella voit todeta millaiseen ulkolämpötilaan saakka valitsemasi maalämpökoneen lämmitysteho riittää.