Laskin karkean mitoituksen tuon 30 MWh/a kulutustiedon mukaan ja tällaista tarvittaisiin:
Talo ”m72” SIILINJÄRVI (Pohjois-Savo)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 200 m2, 500 m3 4,8 COP 8,27 kW 24 000 kWh
Yhteensä 30 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 7,7 kW 22 700 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 300 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 300 kWh
Tarvitaan 252 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,57 l/s (= 34,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,57 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 55 kPa (0,55 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 627 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Tässä olisi suunnilleen se, mitä tarvittaisiin.
Joku muu voi toivottavasti hinnoitella jutun.