Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hirsitalo ”joens” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C°
- Hirsitalo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 93 m2, 539 m3: 10,43 kW 26 734 kWh
- At / varasto 2019: Lattialämmitys, 12 C°, 30 m2, 75 m3: 1,71 kW 3 014 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +45 C°, 6 m: 0,05 kW 472 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 123 m2, 614 m3 4,8 COP 11,76 kW 30 219 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,99 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 12,7 kWh 35 719 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -592 kWh 0,21 kW 35 127 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 127 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,70 kW 35 127 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 127 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 12,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 10,1 kW 26 849 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 278 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 278 kWh
Tarvitaan 230 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,75 l/s (= 45 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,75 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 162 kPa (1,62 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 90 kPa (0,9 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 51 kPa (0,51 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 607 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Tässä tarvitaan kohtalaisen syvä lämpökaivo ja lähes 13 kW lämmitystehoinen maalämpökone.
Jotta keruun kierron painehäviö ei nousisi liian suureksi, on keruun putkitus oltava koko pituudeltaan 50 millistä.
Tähän kohteeseen olisi syytä hankkia ns. invertteri -tyyppinen maalämpökone, jolloin keruun kierron dT arvo pysyy alle 10 kW lämmitystehoilla arvossa 3,0 K. Se lämmitysteho riittää n. -17 ulkolämpötilaan saakka. Sitä kylmemmillä ulkolämpötiloilla keruun dT -arvo nousee, mutta jää kuitenkin vajaaseen 4 K -arvoon kovimmillakin pakkasilla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.