Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Gebwell T mallista.  (Luettu 67251 kertaa)

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
« Vastaus #80 : 20.11.12 - klo:17:55 »
Tarkoitin lähinnä varaajan sisältämän vesimäärän lämmön nostamiseen tarvittavaa tehoa.

Eli suoraan laskukaavalla 1000l:n veden lämpötilan nostamiseen 5 asteella tarvitaan 5,8kw tehoa.
Vastaavasti 500l:n veden lämpötilan nostamiseen 5 asteella tarvitaan 2,8kw tehoa.


Mitenkä tuo laskukaava menee ja missä ajassa nuo lasku esimerkin lämpötilan nostot on tehty?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
« Vastaus #81 : 20.11.12 - klo:21:07 »
Lainaus
Mitenkä tuo laskukaava menee ja missä ajassa nuo lasku esimerkin lämpötilan nostot on tehty

Tuollaisella kaavalla......taitaapa h puuttua
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Vs: Kokemuksia Gebwell T mallista.
« Vastaus #82 : 19.12.12 - klo:10:52 »
Kyllä täytyy ihmetellä miten hyvin Gebwellin G-Energy HP varaaja kerrostuu  8) Ainakin meillä tuo 2000 litran varaaja auttaa Gebwellin T12 maalämpöpumppua toimimaan hyvällä hyötysuhteella varsinkin näin lämmityskaudella. Nyt ulkona n. -20 ja varaajan alaosan lämmöt (mittari varaajan kyljessä) ovat n.30 ja yläosan (mittari varaajan kyljessä) n.65 astetta ja varaajan keskiosan lämmöt (pumpun mittauksen mukaan, tästä ohjaus lämmityspiirin lämpötilaan) on 38 astetta. Eli pumppu ei ole tarvinnut tehdä erillisiä lämpimän veden lämmityksiä pitkään aikaan vaan yläosa on lämmennyt normaalien lämmityskäyntien yhteydessä ja iso varaaja taas auttaa pitämään myös lepoajat kohtuu pitkinä. Pumpun ei tarvitse tehdä liian kuumaa vettä joten hyötysuhteen pitäs olla kohtuu hyvä. Meillä lämpökäyrä hieman liian iso (042) kun haluan että lattialämmitysten termostaatit säätävät lattioiden lämpöä hieman nopeammin (siis kun tarvitaan lämmitystä niin silloin on saatavilla riittävän kuumaa lämmitysvettä, meillä termostaatit joka huoneessa mukaanlukien autotalli). Mutta kun vertaan tätä järjestelmää edellisen talon vaihtoventtiili järjestelmään niin ainakin meille tämä on toimivampi järjestelmä ja tuntuma on että vie vähemmän sähköä kun aiempi järjestelmä. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille  :-*