Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta  (Luettu 27687 kertaa)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« : 13.02.19 - klo:09:45 »
Itselleni ja muille kiinnostuneille väsäsin tällaisen aiheen.

Investoin jo aiemmin ulkoiseen energiamittariin, joka seuraa Jämän sähkönkulutusta. Siinä on myös pulssiulostulo jonka kytken Jämän.
Jämästä pitää vaihtaa kortti AA3 jossa tuoreempi softa jotta ulkoisen mittarin ulostulon saa siihen kiinni ja toimimaan. Kortti tuli eilen postissa, tänään pääsen sen asentamaan ja koneen kulutuskäyrät tämän jälkeen toivon mukaan näkyvät myupwayn käppyrässä automaattisesti.

Mitään järkeähän tuossa investoinnissa ei ole taloudellisessa mielessä, mutta mukava saada tietoa suoraan miten mikäkin tekijä ja muutos vaikuttaa lämpöpumpun sähkönkulutukseen.

Keskeneräinen uudisrakennus kyseessä:
- lattialämmitys betonissa joka paikassa
- 280 m2 lämmintä tilaa
- 2 asuinkerrosta
- 1 kylmä kellari
- täystiilitalo
- ei ilmanvaihtoa (painovoimanen jotta tuulettuu vähän)
- yläpohjassa nyt vain 100 mm kivivillalevyä, IV-putkien asennuksen jälkeen puhallusvilla päälle
- 2 tiilipiipunvartta tiivistämättä yläpohjan läpivientiin = ilma vaihtuu
- 2 terassinovea ja 1 KHH ovi styroxeristeisiä puusisäovia, lopullisten ulko-ovien asennus odottelee ilmojen lämpenemistä
- sisälämpötila omalla käyrällä säädetty 11-13 asteeseen, kovilla pakkasilla pysyy tuo 11. Aiemmin käyrä 1 piti sisälämmön 13-15 asteessa joka oli vähän liikaa.
- vain lämmitys, ei lämmintä käyttövettä tammikuun lopun jälkeen

Tammikuun puolivälissä asensin siis tuon energiamittarin ja pakkanen pyörinyt -5..-30 välillä, olen silloin tällöin käynyt lukemassa energiamittarista lukemia ja verrannut niitä sitten myupwayn kautta saataviin lukemiin pumpun tuottamasta lämmitysenergiasta.

Muutaman päivän välein kun olen lukemia kirjannut, niin hyötysuhde vaikuttaa ihan hyvältä. Toki lämmitysveden pyynti on ollut vain sellaista 18-21 astetta oman käyrän aikaan eikä käyttövettä lämmitetä.

Tammikuun loppupuolella -30 pakkasilla kaivo pääsi kyykähtämään pariin kertaan, jonka vuoksi mentiin lisävastuksilla muutama päivä. Käyrä oli liian kova ulkolämpöön ja rakennuksen puutteelliseen eristykseen nähden sekä käyttövettä ja legionellatappoa tehtiin turhaan, legionellatappo lisäksi tuntui käynnistyvän aina sähkökatkon tai boottauksen jälkeen joka noilla pakkasilla oli kohtalokasta. Kaivoa oli muutenkin heti käyttöönotosta saakka kuormitettu varsin rajusti erinäisistä syistä. Tein oman käyrän ja poistin käyttöveden lämmityksen jonka seurauksena hyötysuhde pomppasi ja kaivo elpyi. Näkyy mittauksista selkeästi.

No, siinä oli vähän esitietoja.

Liitteenä kuva mittaustuloksista.
Kaivosta revitty energiaa 12212,3 kWh + 470,2 kWh = 12682,5 kWh
Kompuran käyntiaika 2311 h
Käynnistyksiä 187 kpl
Maalämpö otettu käyttöön lokakuun lopulla 2018
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #1 : 13.02.19 - klo:10:16 »
Rakennusvaiheessa on ihan tavallista, että lämpöhukkaa on reilusti enemmän, kuin normaaleissa asumis oloissa.
Kaivo on mitoitettu normaalitilannetta vastaavaksi ja siksi kaivo saattaa "kyykähtää".
Vaikka lämpöeristyskin olisi kunnossa, on uudessa talossa runsaasti rakennekosteutta, jonka poistaminen vie paljon lämpöenergiaa ulos harakoille.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #2 : 22.02.19 - klo:14:26 »
Vielä ei mitään huimia käppyröitä pysty tekemään, mutta 8 vuorokautta on nyt mittailtu ja sen ajalta lukemia:

Ulkoinen kututusmittari 85 kWh
Lämmitys, vain kompr. 606 kWh
COP 7,1
Ulkolämpö KA -5,2 (+3,7...-22,2)
Huonelämpötila KA +13,5 (+12,1...+15,3)

Mukava tehdä lämpimässä sisätöitä rakennuksella, vajaa 1,4 euroa/vrk lämmitykseen.
Viime vuonna kuluikin sitten hieman eri summia polttoöljypöhöttimellä, takalla ja sähköllä lämmitellessä  :P

Se tässä ainakin kätevästi selviää, että miten paljon lämmitystarpeeseen vaikuttaa puuttuva eristys ja ilmanvaihto nyt kun vertailudataa kertyy siltä osalta ja ajalta. Vuoden päästä tähän aikaan talossa jo asustellaan jolloin luonnollisesti eristeet, ovet, ilmanvaihto yms on paikoillaan ja lämmintä vettäkin kuluu.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #3 : 22.03.19 - klo:13:24 »
Jahas, kuukausi taas lämmitelty.
Nostin parilla asteella pyyntiä alkukuusta kun ei ehtinyt takalla lämmitellä puuttuvia asteita ja samalla säädin muutenkin omaa käyrää, myös jakotukit tasapainotettu, lämmintä vettä ei vieläkään tehty:

22.2. - 22.3.2019
Ulkoinen kututusmittari 372 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2519,7 kWh
COP 6,8
Ulkolämpö KA -4,1 (+4,6...-22,5)
Huonelämpötila KA +14,1 (+11,8...+16,5)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #4 : 13.05.19 - klo:10:18 »
Uusimpia lukuja, edelleen rakennushommat menossa eli lämmintä käyttövettä en ole laittanut vielä lämpiämään.
Sisälämpöä säädellyt omalla käyrällä pikku hiljaa ylöspäin ja hakenut tasapainoa kun alkaa olla plussakelejä ja aurinkokin lämmittelee.


22.3. - 12.5.2019
Ulkoinen kututusmittari 540 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3171,7 kWh
COP 5,9
Ulkolämpö KA +2,4
Huonelämpötila KA +17,5


Kokonaislukemia 10/2018 - 05/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   386
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   3817h

lv, vain kompr. EP14   470.2kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   18628.5kWh
Yht. 19098,7 kWh
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #5 : 04.07.19 - klo:08:01 »
Eipä ole paljon tarvinnut lämmitellä, ei edelleenkään edes käyttövettä. Viimeisin lämmitys tapahtui 5.6. ja kesti noin 20 minuuttia.

Lattialämmityksen kiertovesipumppu on ollut 20% teholla kierrättämässä vettä lattiassa toiveissa että lämmöt tasaantuu ympäri taloa. Viimeiset 30 päivää menty keskiarvolla 1,4 kWh/vrk joka tekee noin 5 euroa käyttökuluja. Antaa olla päällä niin ei ala putkissa sammalet kerääntyä  ::)


13.5. - 3.7.2019
Ulkoinen kututusmittari 137 kWh
Lämmitys, vain kompr. 438,2 kWh
COP 3,2 [Kohta lähtee kyllä pumppu mäelle, kesällä aivan surkeita COP-lukemia  ;) Eivaan, tuosta kun vähentää tuon ylempänä mainitus lattialämmitysveden kierrätyksen viimeisen lämmitysjakson jälkeen, nousee COP jo 4,9 lukemaan]
Ulkolämpö KA +13,9
Huonelämpötila KA +20,0


Kokonaislukemia 10/2018 - 06/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   412
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   3904h

lv, vain kompr. EP14   470.2kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   19031.5kWh
Yht. 19501,7 kWh
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #6 : 03.10.19 - klo:10:19 »
Päivitelläänpäs tilannetta, lämmityskausi starttailemassa ja lämminvesikin kytketty taas päälle syyskuussa.

Lattialämmitys edelleen 20% kierrolla silloin kun ulkolämpökeskiarvo 6h suodatuksella alle 15 astetta. Liuospumppu pyörii vain silloin kun kompura päällä.


4.7. - 2.10.2019
Ulkoinen kututusmittari 294 kWh
Lämmitys, vain kompr. 995,4 kWh
LV, vain kompr. 98,5 kWh
COP 3,7
Ulkolämpö KA +12
Huonelämpötila KA +20


Kokonaislukemia 10/2018 - 2.10/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   468
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   4143 h

lv, vain kompr. EP14   568,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   20027,7 kWh
Yht. 20596,4 kWh



Edit. Meinasi hävitä tämä julkaisu kokonaan, kun piti lainata tätä viestiä ja muuttaa vanhoille pohjille uudet lukemat tuohon uusimpaan päivitykseen. Painoinkin Muokkaa-painiketta ja ehdin tallentaa muutokset, onneksi selainta takaisinpäin selaamalla vanhan päivityksen sai vielä kopioitua talteen ja muokattua ennalleen  ::)
« Viimeksi muokattu: 01.11.19 - klo:12:43 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #7 : 01.11.19 - klo:12:40 »
Päivitys ja lisätietoja:

Lämmityksen kvpumppu tyhjäkäynti 20% ja muuten auto. Kuun vaihteessa lämmityksen aikana pumpun nopeus on muuttunut 75% -> 60% -> 20% jostain tuntemattomasta syystä. Tarkkailen muuttuuko tilanne vai elääkö tuo nyt omaa elämäänsä ja vaikuttaako mitenkään mihinkään.

Liuospumppu pois päältä jos kompura ei ole päällä ja muuten auto. Yleensä kiertää 30-40 % teholla ja käyttövedellä isommalla.

Yksi juttu, joka ei tähän oikeastaan liity, mutta hauska huomio: Mulla valmistu vielä kylmillään olevaan talousrakennukseen eristetty tekninen tila noin 6 neliötä jota aloin pitämään lämpimänä öljytäytteisellä sähköpatterilla pienimmällä tehoportaalla ~800W ja termari vajaassa puolessavälissä. Sisällä lämpö pysyi ehkä 15 asteen hujakoilla. Ihmettelin kun kuukauden sähkönkulutus pompannut tuplaten edelliskuuhun verrattuna. Ajattelin ensin, että viekö talon lämmitys niin paljon enemmän kun on alkanut tulla pakkasia. No sitten ynnäsin päässäni mitä muutoksia on tapahtunut tässä kuukausi takaperin ja sehän oli tuo öljytäytteinen patteri mikä hörppi sähköä aika paljon! Ainakin verrattuna talon lämmittämiseen kulutettuun energiaan. Nimittäin toissapäivänä katsoin että lämpöpumppu oli kuluttanut ostoenergiaa 17 kWh vuorokaudessa, ja tuo öljytäytteinen patteri 18 kWh samalla ajanjaksolla! Eli 280 neliön pitäminen 19 asteessa maalämmöllä kuluttaa vähemmän kuin 6 neliön pitäminen 15 asteessa suorasähköllä  ::) Nyt siellä pöhisee 500W läpivirtaussähköpatteri ja sisälämpö noin 10 astetta ja sähkönkulutus tippunut äkkiarviolta 10-15 kWh vuorokaudessa.. Hieman on hyötysuhteissa eroja.


3.10. - 31.10.2019
Ulkoinen kututusmittari 349 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1681,4 kWh
LV, vain kompr. 123,5 kWh
COP 5,17
Ulkolämpö KA +2,5
Huonelämpötila KA +19


Kokonaislukemia 10/2018 - 31.10/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   556
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   4577 h

lv, vain kompr. EP14   692,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   21722,4 kWh
Yht. 22414,7 kWh
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #8 : 02.12.19 - klo:08:25 »
Käyttöveden kiertovesi ollut käytössä viikkokellon takana pari viikkoa, myös ilmanvaihto käytössä ja sisälämpöjä nostettu ja haettu kohdilleen. Ei vielä asuta, mutta lähellä on..



1.11. - 30.11.2019
Ulkoinen kututusmittari 573 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2783,3 kWh
LV, vain kompr. 207,2 kWh
COP 5,22
Ulkolämpö KA -0,5
Huonelämpötila KA +19,7
Käyttövesi KA +47,3



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.12/2019:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   608 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   5232 h

lv, vain kompr. EP14   905,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   24617,3 kWh
Yht. 25522,3 kWh
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #9 : 02.01.20 - klo:14:29 »
Muutettiin taloon ekaan kerrokseen joulun jälkeisenä viikonloppuna, vähän haettu lämpöjä kohdilleen ja käyttöveden kierto lähti pyörimään klo 6-23 välisen ajan joka päivä. Mukavuus edellä tuon kierron kanssa mennään nyt, vaikka näyttää maksavan noin 10 kWh vuorokaudessa ylimääräistä.. Ehkä se kesäksi sitten menee taas viikkokellon taakse.



1.12. - 31.12.2019
Ulkoinen kututusmittari 651 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2752,2 kWh
LV, vain kompr. 309,9 kWh
COP 4,70
Ulkolämpö KA -1,37
Huonelämpötila KA +21,2
Käyttövesi täyttö KA +47,05



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.1/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   634 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   5952 h

lv, vain kompr. EP14   1243,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   27355,1 kWh
Yht. 28598,7 kWh
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #10 : 03.02.20 - klo:13:17 »
Eka kuukausi asuttu "täysillä" talon ekassa kerroksessa. Vielä haetaan sopivaa sisälämpöä, itselle kelpaisi hyvin 1..1,5 alempi sisälämpö mutta muut ei ole yhtä karaistuneita... Kyllä se siitä löytyy, vaikuttanee jonkun verran kuitenkin kulutuslukemiin kun sisälämpöjä nostellaan ja lasketaan kokeillessa. Käyttöveden kierto viikkokellolla säädelty nyt niin, että enintään 2 kertaa lämmittää käyttövettä vuorokaudessa jos ei ole kulutusta, yleensä 3 kertaa jos kulutusta.

Tuo 500 litran varaaja ei ilman kiertoa tunnu oikein kerrostuvan ja kerrostuminenkin on vain 1,5 asteen deltalla täytön ja yläosan kesken kierron ollessa päällä. Ilman kiertoa suihkusta tulee selvästi haaleampaa vettä kuin kierron ollessa päällä. Senkin vuoksi tuo kierto on hyvä olla päällä.



1.1. - 31.1.2020
Ulkoinen kututusmittari 647 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2567,2 kWh
LV, vain kompr. 423,7 kWh
COP 4,62
Ulkolämpö KA -0,34
Huonelämpötila KA +22,5
Käyttövesi täyttö KA +46,02



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.2/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   667 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   6679 h
Käyntiaika KA: 10,01 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14   1675,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   29994,6 kWh
Yht. 31669,4 kWh
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #11 : 03.02.20 - klo:13:33 »
Käyttöveden kierto viikkokellolla säädelty nyt niin, että enintään 2 kertaa lämmittää käyttövettä vuorokaudessa jos ei ole kulutusta, yleensä 3 kertaa jos kulutusta.


Eli 2 latausta energiaa menee kiertoihin, paljonkos tuo on sähkömittarissa yhteensä?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #12 : 03.02.20 - klo:15:04 »
Eli 2 latausta energiaa menee kiertoihin, paljonkos tuo on sähkömittarissa yhteensä?

Ilman kulutusta ja ilman kiertoa lataa kerran reiluun vuorokauteen, kierrolla (ma-pe 6-8, 16-23, la-su 8-12, 15-23) ilman kulutusta 2 kertaa/vrk ja kulutuksen kanssa 3 kertaa/vrk. Silloin kun kierto oli 6-23 päällä, lataili 4-5 kertaa/vrk.

Ylläolevat lataukset käynnistys/sammutusrajoilla 40...53 C, nyt pari päivää menty rajoilla 42-52 C ihan kokeilumielessä.

Olen yhden latauksen energiankulutusta koittanut sähköyhtiön tuntikäyristä arvioida ja noin 3,5 kWh siihen mennee ostosähköä ja 1h +-10 min tuohon yleensä aikaa menee.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #13 : 04.03.20 - klo:09:47 »
Helmikuun lukemia. Uutuutena lisäsin keskiarvon laskennallisesta menolämmöstä sekä virtauksesta, jos niistä jotain lisäiloa tai vertailua saisi irti.

Loppukuusta tuli kunnon pakkasia, sisälämmöt aika isolla vaikka toki takkaakin tuli polteltua. Ainakin siis kylmästä päästä on varaa käyrää tiputtaa asteen pari ja näin olenkin nyt maaliskuun alussa tehnyt.

Käyttövesi on ollut viikkokellon takana ajastuksella kuten yllä kerrottukin, pari viikkoa sitten lisäsin siihen vielä toisen ajastimen joka pätkii tuota viikkoajastinta 15 min välein päälle ja pois. Toimii hyvin, kiertovesi ei ehdi 15 min aikana vielä liikaa jäähtyä, jolloin vesi on yleensä tarpeeksi lämpöistä silloin kun sitä tarvitaan eikä tuo seisonut kiertovesi jäähdytä varaajaa juurikaan siihen verrattuna että kiertovesi seisoisi vaikka 45min ja kiertäisi sitten 15 min ja taas seisahtuisi.




1.2. - 29.2.2020
Ulkoinen kututusmittari 593 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2259 kWh
LV, vain kompr. 403,6 kWh
COP 4,49
Ulkolämpö KA -3,0
Huonelämpötila KA +23,4
Käyttövesi täyttö KA +49,0
Laskennallinen menolämpö KA (02/2020 ->) +28,4
Virtaus KA (02/2020 ->) 19,7 l/min



Kokonaislukemia 10/2018 - 3.3/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   761 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   7310 h
Käyntiaika KA: 9,61 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14   2088,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   32284,5 kWh
Yht. 34373,0 kWh
[/quote]
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #14 : 01.04.20 - klo:09:33 »
Maaliskuun lukemat.

Firmis päivittyi 8.3.
Käyttövesikierto päällä/pois 15 min / 15 min silloin kun ollaan kotosalla.
Vastuksia ei ole käytetty edelleenkään.
Takkaa poltettu kireimmillä pakkasilla muutamana päivänä joka nostattaa sisälämmön hetkellisesti lähemmäs 24 astetta.
Pientä oman käyrän hienosäätöä tehty loppukuusta kun ulkolämpötila seilannut 0..+10 välilllä ja alkoi tulla liian kuuma sisällä.

Lisätty kuukausitasolle erikseen vielä kompuran käynnistykset ja käyttötunnit.
- Käyttötunneista, tuo antaa kompuran käyntiajan sekä kompuran käyntiajan LV:lle. Olen siinä käsityksessä, että kompuran käyntiaika sisältää tuon LV:n ja niin olen tunnit merkinnyt aiemminkin.

Lisätty kuluvan vuoden COP-seuranta.



1.3. - 31.3.2020
Ulkoinen kututusmittari 585 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2218,7 kWh
LV, vain kompr. 430,3 kWh
COP 4,53
Ulkolämpö KA -0,5 C
Huonelämpötila KA +22,7 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +27,5 C
Virtaus KA 20,0 l/min
Kompressorin käyntiaika (03/2020 ->) 631 h
- josta LV 70 h
Kompressorin käynnistykset (03/2020 ->) 118 kpl
Kompressorin käyntiaika KA (03/2020 ->) 5,3 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.3.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 1258,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 7038,5 kWh
Yht. 8296,6 kWh

Ulkoinen kututusmittari 1827 kWh

COP 2020: 4,54



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.4/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 861 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 7880 h
Käyntiaika KA: 9,15 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 2468,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 34292,6 kWh
Yht. 36761,0 kWh
« Viimeksi muokattu: 03.04.20 - klo:23:21 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #15 : 03.04.20 - klo:19:56 »
Ohessa pari trendiä
Tuossa, missä on lämmitysteho ulkolämpötilan funktiona, jokin mättää?
Tätä kannattaa seurata vain siltä ajalta mitä talossa on asuttu ja yleensä ensimmäinen asumisvuosi ei ole edustava.
Mittausten mukaan ulkolämpötila ei vaikuttaisi lämmön kulutukseen?
Onko poltettu takkaa tai onko ollut muita ylimääräisiä lämmön lähteitä?

Mitä pidemmältä ajalta Uplinkin tulostus on sitä huonommaksi se tulee.
Tulosta samat mittaukset kolmen kuukauden tulostuksena niin katsotaan mitä niistä saa irti.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #16 : 03.04.20 - klo:23:30 »
Ohessa pari trendiä
Tuossa, missä on lämmitysteho ulkolämpötilan funktiona, jokin mättää?
Tätä kannattaa seurata vain siltä ajalta mitä talossa on asuttu ja yleensä ensimmäinen asumisvuosi ei ole edustava.
Mittausten mukaan ulkolämpötila ei vaikuttaisi lämmön kulutukseen?
Onko poltettu takkaa tai onko ollut muita ylimääräisiä lämmön lähteitä?

Mitä pidemmältä ajalta Uplinkin tulostus on sitä huonommaksi se tulee.
Tulosta samat mittaukset kolmen kuukauden tulostuksena niin katsotaan mitä niistä saa irti.

ATS

Kiitos vaivannäöstä!

Liitteenä 3kk käppyrä.

Tässä on aika monta muuttujaa ollut ajan mittaan, jotka voi selittää outouksia. Yläkerta ollut turhan lämmin raksa-aikana ja pikkuhiljaa olen sitä viilentänyt viime vuonna. Myös lattialämmityksen piirejä olen tasapainottanut, kuten myös lämpöpumppua optimoinut. Optimointi ollut melko jatkuvaa, että sisälämpö saatu sopivaksi ja tssaiseksi. Myös eristys parantunut, ulko-ovet esim. asennettu 2019. Takkaa polteltu kovimmilla pakkasilla, mutta nyt asumisaiksna harvdmmin kun ei pakkasiakaan oke ollut kuten 2019 alussa oli.

Helmikuusta 2020 lähtien voisi sanoa lämmityspuolen olleen aika lailla optimoitu niin, että alakerrassa mukava asumislämpö jota voi takalla hienosäätää lämpimämmäksi ja yläkerrassa ei tuke kuuma rempatessakaan. Ilmanvaihto viimeisimpänä säädetty niin, ettei LTO turhaan kuumenna kämppää kevätauringossa, mutta silti nappaa lämmön talteen kun tarvetta on.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #17 : 04.04.20 - klo:12:26 »
Edelleen olen sitä mieltä, että Uplinkki on percstä :'(
Tästä 3kk tulosteesta sai vähän paremmin rakennettua trendejä
Päällimmäisenä havaintona se että teho ei muutu kovinkaan paljon ulkolämpötilan muuttuessa, syynä lienee esim takan poltto kylmemmillä ilmoilla.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #18 : 04.04.20 - klo:13:09 »
Mulla on aika loiva oma käyrä, joka liitteenä. Myös rakennus itsessään on aikamoinen lämpövarasto kun runko ja julkkari tiiltä ja lattiat paksua betonia. Kovimmilla pakkasilla joskus kompura käy 25-30 Hz, mutta todella harvoin. Ehkä nuo voi selittää sitä, ettei teho hirveästi muutu ulkolämmön mukaan, varsinkaan kun pitkiä ja kovia pakkasjaksoja ei ole ollut tänä vuonna. Varmasti tilanne muuttuu kun saadaan yläkerta valmiiksi, sinne korkeampi lämpö ja ilmanvaihto päälle. Sinne kyllä on vielä yläpohjaan tulossa 45-50 cm puhallusvillaa, nyt on vaan 100mm levyvillaa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #19 : 08.04.20 - klo:08:38 »
Näköjään lämmitystarve loppuu tuossa +8 asteen yläpuolella. Odotettavissa pieni sähkölasku eiliselle päivälle.

Testiin meni myös uudet lämpötilarajat käyttövedelle: 38/53. Jos sen saisi pysymään 1-2 latauksessa per vrk.
Nostin alarajaa kuitenkin tälle päivälle 40 asteeseen, koska saattaa olla liian haaleaa muiden asukkien mielestä jos sattuvat suihkuun päätymään juuri kun alaraja on saavutettu.. Edelleenkään tuo 500 litranen ei kerrostu jos kiertovesi ei ole päällä tai ei ole vedenkäyttöä muuten.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #20 : 04.05.20 - klo:11:21 »
Huhtikuun lukemat.

Ainaista säätöä, nyt saa viritellä LTO:ta ja viilennystä toimimaan niin, ettei kämpässä tule liian kuuma kun aurinko alkaa lämmittelemään mutta sitten taas kun aurinko ei paista mutta ulkona muuten lämmin ei saisi tulla liian viileäkään.. Eli käyrää ja LTO:ta säädelty useamman kerran huhtikuussa.
Käyttövesikierto päällä/pois 30 min / 15 min klo 06-23. Kierron säätö jää nyt tähän, 4 kertaa per vrk lämmitä käyttövettä lämmitetään 43->53 asteeseen.
Vastuksia eikä takkaa ole poltettu, sisälämmöt pyörii nyt 22,5-23 asteessa, muutaman kerran käyty 22 hujakoilla kun viilennys parina päivänä päässyt ensikertoja tutustumaan hommiinsa.



1.4. - 30.4.2020
Ulkoinen kututusmittari 458 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1487,3 kWh
LV, vain kompr. 440,1 kWh
COP 4,21
Ulkolämpö KA +2,7 C
Huonelämpötila KA +22,9 C
Käyttövesi täyttö KA +49,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +26,5 C
Virtaus KA 19,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 456 h
- josta LV 73 h
Kompressorin käynnistykset 167 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,7 h/käynnistys



1.1.2020 - 30.4.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 1698,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 8528,0 kWh
Yht. 10223,1 kWh

Ulkoinen kututusmittari 2285 kWh

COP 2020: 4,47



Kokonaislukemia 10/2018 - 4.5/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1050 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 8380 h
Käyntiaika KA: 7,98 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 2969,1 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 35917,1 kWh
Yht. 38886,2 kWh
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #21 : 01.06.20 - klo:09:12 »
Toukokuun lukemat.

Lämmitystarve on ollut aika vähäistä ja keskittynyt lähinnä yöaikaan. Viimeisellä viikolla parina päivänä ei ole tarvinnut lämmitystä tehdä kertaakaan ja se näkyy sähkölaskussa kivasti kun vuorokauden kokonaiskulutus tippuu 11 kWh tasolle :)

Viilennys on saanut hommia loppukuuta kohti mentäessä ja sen seurauksena mulla on nyt tuloilmalämpöpumppu käytössäni. Sillä keruunesteen tulolämpö pysyy noin 5-7 asteessa käyttövettä tehtäessä. Niin ja sisällä on viileää kun ulkona yli 20 lämmintä ja isot olkkarin verhottomat ikkunat päästää valon sisään (ikkunoissa sentään lisävarusteena tehtaalta tilattu uv-suojaus), t-paidalla ja shortseilla sisällä oleskellessa saattaa välillä jopa pieni vilu tulla. Koko päivän viilennyksen jälkeen IV-koneelta mitattu tuloilman lämpötila on alussa 10,5 ja illalla ylimmillään ollut 12 astetta. Poistoilmasta mitattu kosteus pysynyt 30-35%. Kaummaisesta tuloilmaventtiilistä mitattu ylin ilman lämpötila noussut 17,5 asteeseen. Voin suositella ilmanvaihtoon integroitua viilennystä ainakin näillä alle 25 asteen keleillä. Toivottavasti tulee 30 asteen kelejä runsaasti kesällä niin näkisi miten systeemi silloin pelittää.




1.5. - 31.5.2020
Ulkoinen kututusmittari 380 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1033,1 kWh
LV, vain kompr. 476,7 kWh
COP 3,97
Ulkolämpö KA +8,1 C
Huonelämpötila KA +22,9 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +25,3 C
Virtaus KA 16,5 l/min
Kompressorin käyntiaika 333 h
- josta LV 77 h
Kompressorin käynnistykset 176 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.5.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 2180,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9572,8 kWh
Yht. 11753,0 kWh

Ulkoinen kututusmittari 2669 kWh

COP 2020: 4,40



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.6/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14:1205  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 8665 h
Käyntiaika KA: 7,2 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 3388,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 36788,4 kWh
Yht. 40176,7 kWh
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #22 : 01.07.20 - klo:12:06 »
Taas kuukausi vierähti, kesäkuun lukemat alla.


Alkukuussa oli yöllä vähän lämmitystarvetta, mutta sitten alkoikin lämpiämään ja loppukuu mentiin välillä useastikkin yli 30 asteen ulkolämmöissä.

Lattiakierron kanssa ollut arpomista, pidänkö kesällä pois päältä vai päällä. Viikon pätkissä kokeilin päällä ja pois ja jotenkin lattia tuntuu tasaisemman viileämmältä kierto päällä kuin ilman. Eli saa jäädä nyt lattiakierto päälle läpi vuoden. Tuosta testistä johtuen virtauksen KA näyttää pienempää arvoa kuin aiemmin.

IV-viilennys oli käytössä lähes koko kuukauden, alkukuusta tosin vielä yöllä pois päältä. Loppukuusta päätin, että nyt hommataan alakerran kaikkiin kuuteen isoon ikkunaan ja terassin oven ikkunaan sälekaihtimet, kun sisälämmöt lähestyivät 26 astetta viimeisinä hellepäivinä.





1.6. - 30.6.2020
Ulkoinen kulutusmittari 181 kWh
Lämmitys, vain kompr. 27,9 kWh
LV, vain kompr. 436,8 kWh
COP 2,57
Ulkolämpö KA +19,5 C
Huonelämpötila KA +23,9 C
Käyttövesi täyttö KA +49,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +18,5 C
Virtaus KA 12,5 l/min
Kompressorin käyntiaika 71 h
- josta LV 64 h
Kompressorin käynnistykset 77 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 0,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 30.6.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 2612,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9596,3 kWh
Yht. 12209,1 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 2846 kWh

COP 2020: 4,29



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.7/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1283  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 8735 h
Käyntiaika KA: 6,8 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 3831,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 36811,9 kWh
Yht. 40642,9 kWh
« Viimeksi muokattu: 14.07.20 - klo:14:08 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #23 : 31.08.20 - klo:15:04 »
Kesäloman eli rakennushommien takia heinäkuun lukemat jäi päivittämättä, mutta koska silloin ei lämmitystarvetta ollut eikä oikein muuta kuin kaivoa tuli lämmitettyä IV-viilennyksen kautta niin tuskin siinä mitään menettänytkään.

Tässä siis heinä- ja elokuu yhdessä nipussa.


Silloin tällöin elokuussa ollut lämmitystarvetta joka hoitunut yleensä käyttöveden teon yhteydessä. Silloin yölämpötila ollut +5 asteen tuntumassa pidemmän aikaa. Noin +7 asteessa alkaa asteminuutit tippumaan.

Sälekaihtimia ei nyt sitten jostain syystä ehdittykään tilaamaan eikä niille nyt tarvettakaan enää taida olla tänä vuonna. Pitää skarpata jos ne jo heti ensi kesän alussa olisi paikallaan niin näkisi miten sisälämmöt käyttäytyy niiden kanssa.

Vajaa 10 tuntia nyt jäi tämän kuun datasta uupumaan, mutta se ehkä hukkuu pyöristysvirheisiin..

Laitoin vielä koko kiinteistön kuluvan vuoden sähkönkulutuksen ja vertailun vuoksi pari aiempaa vuotta. Nyt siis menossa eka vuosi kun asutaan tässä ja yläkerta sekä talousrakennus vielä vaiheessa. 2016-10/2018 lämmitettiin sähköllä ja löpölämmittimellä ja eristykset oli mitä oli.

Edit. Laskettu perään per kk luvut 1.10.2020



1.7. - 31.8.2020
Ulkoinen kulutusmittari 405 kWh = 202,5 kWh / kk
Lämmitys, vain kompr. 139,5 kWh = 69,75
LV, vain kompr. 938,7 kWh = 469,35
COP 2,66
Ulkolämpö KA +14,8 C
Huonelämpötila KA +22,8 C
Käyttövesi täyttö KA +50,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +20,5 C
Virtaus KA 15,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 171 h = 85,5 h / kk
- josta LV 141 h = 70,5
Kompressorin käynnistykset 186 kpl = 93 kpl / kk
Kompressorin käyntiaika KA 0,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.8.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 3556,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9735,8 kWh
Yht. 13291,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3253 kWh

COP 2020: 4,09



Kokonaislukemia 10/2018 - 31.8/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1467  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 8905 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 4760,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 36951,4 kWh
Yht. 41711,4 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
1.1.2020-31.8.2020 - 6622,77 kWh    [[[ennuste karvan alle 10 MWh]]]
« Viimeksi muokattu: 01.10.20 - klo:09:04 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #24 : 01.10.20 - klo:08:40 »
Syyskuussa alkoi lämmityskausi, ainakin hetkittäin. Pisimmät lämmityssyklit oli joitain tunteja. Viimeinen viikko oli sen verran lämmin että ei tullut kuin pari tuntia lämmitystä per vrk.
COP lähti taas nousuun kun tehtiin enemmän lämmitysvettä.

Käyttöveden rajaa laskin kuun puolivälissä asteella ylä- ja alapäästä, mutta samalla laitoin kiertovesipumpun käymään 45 min ON - 15 min OFF -syklissä klo 06-23. Hyvin tuntuu lämminvesi riittävän ja edelleen 4 kertaa vuorokaudessa lataillaan. Menolämpö tuolla tippui vähän joten vaikuttanee positiivisesti kuitenkin kulutukseen.



1.9. - 30.9.2020
Ulkoinen kulutusmittari 308 kWh
Lämmitys, vain kompr. 749,8 kWh
LV, vain kompr. 466,8 kWh
COP 3,95
Ulkolämpö KA +10,6 C
Huonelämpötila KA +21,9 C
Käyttövesi täyttö KA +50,3 C
Laskennallinen menolämpö KA +23,8 C
Virtaus KA 17,8 l/min
Kompressorin käyntiaika 244 h
- josta LV 73 h
Kompressorin käynnistykset 135 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 1,8 h/käynnistys



1.1.2020 - 30.9.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 4033,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 10496,7 kWh
Yht. 14530,4 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3562 kWh

COP 2020: 4,08



Kokonaislukemia 10/2018 - 30.9/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1606  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 9157 h
Käyntiaika KA: 5,7 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 5242,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 37722,3 kWh
Yht. 42964,9 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
1.1.2020-30.9.2020 - 7319,42 kWh    [[[ennuste karvan alle 10 MWh]]]
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Pende

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #25 : 23.10.20 - klo:23:18 »
Mielenkiintoinen vertailla näitä lukuja, uuteen ja vanhaan taloon .
Meillä lattialämmitys pienessä osassa taloa kesälläkin päällä, talvella patterikierto ja pieni lattialämmitys.  Lattialaämmitys kesällä aiheuttaa jatkuvaa katkokäyntiä.
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #26 : 25.10.20 - klo:09:54 »
Voisi olla mullakin enemmän käynnistyksiä jos en olisi neuroottisesti tuota pumpun toimintaa ollut säätämässä ja kyttäämässä  8)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Pende

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #27 : 25.10.20 - klo:21:57 »
 :)
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #28 : 02.11.20 - klo:09:55 »
Lokakuun puolivälissä luulin jo talven alkaneen kun pumpun käyntijaksot alkoivat olla sen verran pitkiä, että käynnistyksiä oli vain 3-4 per vuorokausi. Mutta se ilo loppuikin lyhyeen ja suurin osa kuusta oli lopulta samanlaista sahaamista kuin syyskuukin oli.

Loppukuusta piti lämmityksen käyrää hienosäätää, kun ulkona oli 5-10 astetta ja kosteaa sekä koleaa. Nostin 0 asteesta -30 asteeseen +1 asteella joka pistettä ja pisteensiirtoa 6 asteessa +1 astetta. Välikelit hoitui tuolla, tulisi nyt pakkasia niin näkisi menikö liian lämpimäksi pakkaspuolella. Pistän käppyrän tänne liitteenä talteen.

Tallin eristetty tekninen tila ollut sähköpatterilämmityksellä kuten myös porakaivon suojakaivo tämän kuun ja vähän viime kuutakin sekä auto ollut aamuisin lämmityksessä, joten henkinen tavoitearvo 10 MWh kokonaissähkönkulutukselle menee rikki muutamalla satkulla.

LTO:ta piti myös rukata. Nyt se on pakotettuna käynnissä kun IV-koneen mittaama raitisilma on alle 13 astetta. Tuota pitänee kesällä sitten taas rukata viilennystä ajatellen, mutta se on sen ajan murhe sitten.



1.10. - 31.10.2020
Ulkoinen kulutusmittari 448 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1409,5 kWh
LV, vain kompr. 489,8 kWh
COP 4,24
Ulkolämpö KA +5,8 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +49,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +25,7 C
Virtaus KA 19,0 l/min
Kompressorin käyntiaika 432 h
- josta LV 79 h
Kompressorin käynnistykset 149 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.10.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 4517,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 11897,6 kWh
Yht. 16414,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 4013 kWh

COP 2020: 4,09



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.11/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1761  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 9605 h
Käyntiaika KA: 5,5 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 5746,6 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 39185,6 kWh
Yht. 44932,2 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
1.1.2020-31.10.2020 - 8258,95 kWh    [[[ennuste ~10,5 MWh]]]
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #29 : 01.12.20 - klo:08:27 »
Ohi syyskuun, läpi repaleisen lokakuun.. marraskuu.

Vaihtelevaa keliä edelleen, loppua kohti alkoi pakastaa ja viimeiset viikot kompurakin sai käydä lähes yhtä soittoa.

Käyrän kanssa säädelty menemään ja käyttöveden ylä- ja alarajojakin haettu. Käyttövesi nyt rajoissa 42-52 ja hyvin riittää vielä suihkussakin lämpö alarajalla sekä käyttövesisyklejä nyt yleensä 2 kertaa vuorokaudessa entisen kolmen sijaan.

Kompurallakin oli juhlakuukausi, tuli 10 000 tuntia täyteen!

Lisätty MLP:n kulutus suhteessa koko kiinteistön kulutukseen.



1.11. - 30.11.2020
Ulkoinen kulutusmittari 568 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2160,0 kWh
LV, vain kompr. 433,0 kWh
COP 4,57
Ulkolämpö KA +2,6 C
Huonelämpötila KA +23,0 C
Käyttövesi täyttö KA +48,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +28,0 C
Virtaus KA 19,2 l/min
Kompressorin käyntiaika 595 h
- josta LV 66 h
Kompressorin käynnistykset 86 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 6,9 h/käynnistys



1.1.2020 - 30.11.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 4946,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 14072,3 kWh
Yht. 19018,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 4579 kWh

COP 2020: 4,15



Kokonaislukemia 10/2018 - 30.11/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1840  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 10187 h
Käyntiaika KA: 5,5 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 6166,4 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 41309,0 kWh
Yht. 47475,4 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
1.1.2020-30.11.2020 - 9321,03 kWh    [[[ennuste ~10,5 MWh]]]



MLP:n kulutus suhteessa koko kiinteistön kulutukseen:

01 = 647 / 1205,20 ~54%
02 = 593 / 1125,35 ~53%
03 = 585 / 1103,54 ~53%
04 = 458 / 885,41 ~62%
05 = 380 / 712,64 ~53%
06 = 181 / 545,24 ~33%
07 = 202,5* / 486,72 ~42%
08 = 202,5* / 577,04 ~36%
09 = 308 / 701,73 ~44%
10 = 448 / 916,09 ~49%
11 = 568 / 1062,07 ~53%
12 =

yht 01-11 2020 = 4579 / 9321,03 ~49%

*heinä-elokuun keskiarvo
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #30 : 31.12.20 - klo:09:52 »
Varaslähtö uuteenvuoteen, mutta puuttuvat reilu 14 tuntia ei taida kokonaiskuvaan juurikaan vaikuttaa.

Harmillisesti olin säätänyt käyrän vähän turhan isolle pakkasrajoilla, joka yhdessä turhan isolla olevan IV:n kanssa aiheutti lämmitykseen turhan suurta menolämpöä joka näkyi myös selvästi sähkölaskussa kun vihdoin niitä kunnon pakkasiakin riitti pidempään. IV oli siis suunnitellussa arvossa jolloin kämpän ilma vaihtuu kerran kahdessa tunnissa. Tuo toimi mainiosti kesällä, mutta aiheutti pientä vedontunnetta nollan paikkeilla ja pakkasilla jota hölmönä kompensoin sitten pakkasilla jyrkemmällä käyrällä. Joulukuun puolivälissä asetin IV:n "Poissa-tilaan" jolloin kokonaisilmamääriin tuli 30% tiputusta. Vedontunne hävisi ja käyrää sai tiputella niin että kulutuslukematkin alkoivat olla taas normaalin näköisiä. Mutta vahinko oli jo tapahtunut, ainakin marraskuu ja puolet joulukuusta on menty vähän turhan isolla höngällä lämmityksen suhteen ja ilman tuota kömmähdystä ainakin kokonaisostoenergia olisi jäänyt helposti alle 10 MWh ja varmaan noiden kuukausien COP-lukematkin olisivat olleet kauniimmat. Mutta onpahan nyt talvisäädötkin aika hyvin haarukassa, pitää IV muistaa vaan kevätkeleillä laittaa taas "Kotona-tilaan" eli kesäsäätöihin.

Ajan tappamiseksi olen myös edelleen säädellyt käyttöveden ylä/alarajoja sekä asentanut lämminvesikiertoon yksisuuntaventtiilin (varaajassa oma lähtö kierrolle), jonka ansiosta varaaja tuntuu kerrostuvan paremmin jolloin kuumaa tuntuu riittävän vähän paremmin ja veden lämmityksen alarajaa pysty laskemaan hieman ollen nyt rajoissa 39-52.

Lämmityksen kiertovesipumpun miniminopeuden säädin myös kokeeksi 25% lukemaan, aiemmin tuo taisi olla 10 tai 15 %. Tarkoituksena katsoa onko tuolla vaikutusta mihinkään.

Hyvää uuttavuotta itselleni ja mahdollisille ketjun seuraajille!  8)



1.12. - 31.12.2020
Ulkoinen kulutusmittari 680 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2708,2 kWh
LV, vain kompr. 433,0 kWh
COP 4,62
Ulkolämpö KA -0,5 C
Huonelämpötila KA +22,5 C
Käyttövesi täyttö KA +46,3 C
Laskennallinen menolämpö KA +28,3 C
Virtaus KA 20,6 l/min
Kompressorin käyntiaika 676 h
- josta LV 65 h
Kompressorin käynnistykset 38 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 17,8 h/käynnistys



1.1.2020 - 31.12.2020 COP

lv, vain kompr. EP14: 5378,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 16737,6 kWh
Yht. 22116,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 5249 kWh

COP 2020: 4,21



Kokonaislukemia 10/2018 - 31.12/2020:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1878  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 10850 h
Käyntiaika KA: 5,8 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 6587,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 43953,7 kWh
Yht. 50541,0 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh



MLP:n kulutus suhteessa koko kiinteistön kulutukseen:

01 = 647 / 1205,20 ~54%
02 = 593 / 1125,35 ~53%
03 = 585 / 1103,54 ~53%
04 = 458 / 885,41 ~62%
05 = 380 / 712,64 ~53%
06 = 181 / 545,24 ~33%
07 = 202,5* / 486,72 ~42%
08 = 202,5* / 577,04 ~36%
09 = 308 / 701,73 ~44%
10 = 448 / 916,09 ~49%
11 = 568 / 1062,07 ~53%
12 = 680 / 1286,2 ~53%

yht 01-12 2020 = 5249 / 10650,41 ~49%

*heinä-elokuun keskiarvo
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #31 : 01.01.21 - klo:10:59 »
Seurantaasi on mukava tutkailla. Sijainti, kiinteistö ja lämmitysjärjestelmä menevät aikalailla samoihin. Tehokkaampi pumppusi käynnistyy tietysti useammin ja käy lyhyempiä aikoja kerrallaan omaan rautaani verrattuna.

Huomioita:
1) onko v. 2019 kiinteistön sähkönkulutus oikein - 7067 kWh? Tuolla olisi tuotettu lämpöä 28 000 kWh edestä. Vuoden 2020 arvot menevät hyvin lähelle omiani, paitsi käyttöveteen sinulla menee 2.5 kertaisesti energiaa meihin verrattuna.

2) miten kaivo kesti 2019 tuoton. Tiukka veto yhteen vuoteen.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #32 : 01.01.21 - klo:14:41 »
Kiitoksia mielenkiinnosta, vaikka omiin tarpeisiini tätä päiväkirjaa pääasiassa täyttelen, niin on hyvä saada myös pientä vertaisarviotakin muilta samanlaisen systeemin käyttäjiltä.

1) Tässä pitää huomioida, että vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi kun talossa ollaan asuttu. Sitä ennen eli 2019 kaikki kodinkoneet eivät ole olleet vielä päällä ja sisälämmöt pidetty suht matalina kuten myös lämpimän käyttöveden lämpötila. Muistaakseni IV:kin kytkettii vasta 2019 lopussa päälle.

Käyttöveden verrattain suuri energiankulutus selittynee isolla varaajalla, lämminvesikierrolla sekä pitkillä lämpimillä suihkuhetkillä.

2) 10/2018-12/2019 aikanahan tosiaan tuotettiin reilu 28 MWh yhteensä, ja alun säädön takia (se BT6 anturi riikkui koneen takana eikä varaajan anturitaskussa) kaivo meni todella kylmäksi. Sitä se muistaakseni oli myös koko 2019 ajan eli kaivolta tulo taisi olla koko lämmityskaiden pakkasella. Nyt tuo näyttää jo elpymisen merkkejä, kaivolta tulo ei ole tainnut vielä nollaa alemmas painua vaikkakin on ollut melko lämmin talvi tähän asti. Eli eiköhän tuo kaivo asiansa aja tulevaisuudessakin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #33 : 01.02.21 - klo:08:40 »
Uusi vuosi ja uusi seuranta.

Lämpökäyrää on "raakalla" kädellä säädelty, kun kovimmilla pakkasilla ei tuntunut lämpöä tulevan jos menolämpöä ei nosta turhan korkealle omaan järkeen. Selitys löytyi liian hiljaisesta kierrosta lämmitysverkossa, kun pumppu jurruutti sitä automaattiasetuksella 10% vauhdilla. Muutaman kokeilun jälkeen kiertovesipumpun nopeus säätyi manuaalilla 40% nopeuteen ja lämpökäyrää sai parilla asteella laskea. Tammikuun alun kovien pakkasten aikaan latasin takan täyteen lämpöä, mutta lämpökäyrän haun takia takka meni käyttökieltoon eli takkaa ei ole alkutammikuun jälkeen polteltu.

Myös käyttöveden lämmön/riittävyyden suhteen tuli noottia joten nyt se on säädetty 43-50 rajoille ja tuntuu kelpaavan.

Kuivauskaappia on huudatettu normaalia enemmän ja kun takan leivinuunikin ollut pois käytöstä niin sähköuuni on myös ollut tavallista enemmän päällä joten kokonaissähkönkulutus on vähän pompannut. Takkakielto jatkunee ainakin vielä tämän viikon kun tulee hyvät pakkaset tarkistaa lämpökäyrän asetukset loppuun.



1.1. - 31.1.2021
Ulkoinen kulutusmittari 752 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3136,5 kWh
LV, vain kompr. 392,9 kWh
COP 4,69
Ulkolämpö KA -6,7 C
Huonelämpötila KA +22,3 C
Käyttövesi täyttö KA +45,8 C
Laskennallinen menolämpö KA +29,2 C
Virtaus KA 19,7 l/min
Kompressorin käyntiaika 732 h
- josta LV 58 h
Kompressorin käynnistykset 16 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 45,8 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.1.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 392,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 3136,5 kWh
Yht. 3529,4 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 752 kWh

COP 2021: 4,69



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.2/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1895  kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 11602 h
- josta LV 1067 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 6987,7 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 47174,8 kWh
Yht. 54162,5 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk:

01 = 752 / 1481,17 ~51%
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-12 2021 =
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #34 : 08.03.21 - klo:09:37 »
Lomakiireiltä ehtii taas tätäkin päivittää..

Takkaa poltin tasan kaksi pesällistä helmikuussa, ei toki tarvetta olisi ollut mutta tunnelmanluojaksi.
Käyrää hierottu 0...-10 ulkolämmöille vielä sopivaksi.




1.2. - 28.2.2021
Ulkoinen kulutusmittari 835 kWh
Lämmitys, vain kompr. 3410,9 kWh
LV, vain kompr. 357,1 kWh
COP 4,51
Ulkolämpö KA -10,6 C
Huonelämpötila KA +22,7 C
Käyttövesi täyttö KA +47,5 C
Laskennallinen menolämpö KA +30,9 C
Virtaus KA 20,8 l/min
Kompressorin käyntiaika 667 h
- josta LV 57 h
Kompressorin käynnistykset 7 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 95,3 h/käynnistys



1.1.2021 - 28.2.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 750,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 6542,9 kWh
Yht. 7293,8 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 1586 kWh

COP 2021: 4,60



Kokonaislukemia 10/2018 - 8.3/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1910 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 12427 h
- josta LV 1137 h
Käyntiaika KA: 6,51 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 51254,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 7428,0 kWh
Yht. 58682,5 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk:

01 = 752 / 1481,17 ~51%
02 = 835 / 1578,75 ~53%
03 =
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-12 2021 = 1587 / 3159,92 ~50%
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #35 : 01.04.21 - klo:11:49 »
Tylsää on pidellyt, kun ei oikein enää ole säädeltävää. IV:n jäähdytys/LTO lämpötilarajat tuli säädeltyä kohdilleen kun alkoi aurinko porottamaan ja ulkolämmöt kävi yli +10 asteessa muutamana päivänä loppukuusta.

Talvea jatkui koko maaliskuun, vikalla viikolla alkoi tosin olla jo kevättä ilmassa päivällä mutta yöllä oltiin vielä useimmiten pakkasilla.
Kuukauden COP-lukemasta voi päätellä, että pikkuhiljaa alkaa lämmitysenergian osuus tippua jolloin lämpimän käyttöveden ottama energian suhde alkaa painamaan COPpia hitaasti mutta varmasti 2-3 paikkeille.

Tuskin tulen tätä päivittelemään ennen kuin alkaa taas lämmityskausi, eli joskus syys/lokakuussa tulisi seuraavaa päivitystä jos ei jotain mullstavaa tapahdu.




1.3. - 31.3.2021
Ulkoinen kulutusmittari 707 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2741,7 kWh
LV, vain kompr. 344 kWh
COP 4,36
Ulkolämpö KA -3,1 C
Huonelämpötila KA +23,6 C
Käyttövesi täyttö KA +47,9 C
Laskennallinen menolämpö KA +29,5 C
Virtaus KA 20,8 l/min
Kompressorin käyntiaika 685 h
- josta LV 56 h
Kompressorin käynnistykset 41 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 16,7 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.3.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 1095,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 9291,7 kWh
Yht. 10387,5 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 2294 kWh

COP 2021: 4,53



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.4/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 1943 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 12957 h
- josta LV 1181 h
Käyntiaika KA: 6,67 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 7693,0 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 53323,8 kWh
Yht. 61016,8 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 =
05 =
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-03 2021 = 2294 / 4365,86 ~53%
« Viimeksi muokattu: 02.06.21 - klo:08:35 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #36 : 01.04.21 - klo:13:30 »

1.3. - 31.3.2021
Ulkoinen kulutusmittari 707 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2741,7 kWh
LV, vain kompr. 344 kWh
COP 4,36
Ulkolämpö KA -3,1 C
Huonelämpötila KA +23,6 C
Käyttövesi täyttö KA +47,9 C
Laskennallinen menolämpö KA +29,5 C
Virtaus KA 20,8 l/min
Kompressorin käyntiaika 685 h
- josta LV 56 h
Kompressorin käynnistykset 41 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 16,7 h/käynnistys

Pudottaa tuo varaaja melkoiseti noita startteja ja pidentää käyntijaksoja.
Itsellä maaliskuu 3.- huhtikuu 1. 172kpl  starttia ja 360h käyntiä = 2.09h /startti.
Toisaalta tuo varaaja aiheuttaa sitten häviöitä, itsellä tuotettu lämmitys+kv 2071 kWh ja kulutettu 442 kWh= COP 4.68. Pitää harkita 300l varaajan lisäämistä tuohon Boschin pumppuun jo ihan kestävyyden kannalta ???
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #37 : 02.04.21 - klo:10:17 »
En usko, että nyt vielä lämmityskaudella tuo varaajan koko vaikuttaa käynnistyksiin mitenkään. En tiedä miten Bosch toimii, mutta Nibe/Jämä osaa ajoittaa kv-lämmityksen lämmityssyklin loppuun jos asteminuutit ovat lähellä nollaa. Lämmintä käyttövettä ei siis yleensä tehdä erikseen vaan aina talon lämmityksen aikana, jos ei tule mitään isoa piikkiä vedenkulutukseen juuri silloin kun pumppu on huilaamassa.

Vasta kesällä kun muuta lämmitystä ei ole, tuo iso varaaja varmaankin vähentää käynnistyksiä, riippuu tietenkin onko lkv-kiertoa ja suurta vedenkulutuksesta.

Enemmän vaikuttaa kokonaisuus ja säädöt tuohon käynnistysmäärään ja käyntijaksojen pituuteen. Mulla alkaa käyntijaksot olla 2-4h luokkaa jossain +3...+5C ulkolämmöissä, joillakin voi olla ulkolämpöraja korleampi ja joillain matalampi.

Jos Boschista saa logia ulos, kannattaa tsekata ulkolämpötilan vaikutus kompressorin startteihin ja asteminuutteihin (jos on). Varmaan maaliskuun logeista jo pystyy arvioimaan milloin on ulkona niin lämmintä että käyntijaksot ovat parin tunnin luokkaa. Tuohon ei välttämättä pysty vaikuttamaan jos kämpässä on tasainen sopiva lämpö, mutta auttaa ymmärtämään asiaa jos suuret käynnistysmäärät ihmetyttää. Asteminuuttien kompuran käynnistysrajaa laskemalla käyntijaksoja voi yrittää pidentää, pitää vaan hakea se raja milloin kämpässä alkaa lämpötila huojua ja siitä nostaa käynnistysrajaa vähän jotta sisälämmöt pysyy vielä tasaisena. Toinen millä coi yrittää vaikuttaa käyntijaksojen pituuteen on käyrän menoveden lämmön nosto siinä 0C ulkolämmön alueella tai missä kohtaa käynnistykset kasvavatkaan omassa systeemissä, ongelmana tuossa tosin voi olla susälämpötilan nousu liian lämpimäksi.

Copin puolesta sulla näyttää säädöt olevan kunnossa, ehkä asteminuutteja kannattaa rukata jos ei ole jo säädöissä (ja jos Bosch astrminuutteja käyttää).
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #38 : 02.04.21 - klo:11:03 »
Nyt näyttäs olevan käyntijaksot 2-5h, pumppu pääosin yöllä käynnistyy kun lämpötila laskee ja päivällä kun aurinko paistaa alkaa olla ilman lämmitystäkin "ylilämpöä". Mulla on huoneanturi käytössä ja sillä on vaikutus melko suuri +-0.6 astetta pitää lämpöä asetukseen nähden. Se voi tihentää noita käynti jaksoja, mutta onpahan sitten tasaisen lämmin.
Sen verran olen säätöä tehnyt että kierovesipumppu ("auto"= 100%) asennolta pois ja manuaalisesti 35%:iin  jolloin jäähtymä lattialämmityspiirissä optimi n.4 astetta. Mulla nyt virtaus lattiapiirissä 22.7l/min, sulla samaa luokkaa vaikka neliöitä reilusti enemmän. Kannattaa varmaan syksyllä koittaa kun lämmityskausi käynnistyy lisätä kiertovesipumpun nopeutta n. 30 l/min. Seuraa sitten lattiapiirin jäähtymää ja säädä tarvittaessa. Tuo 4 astetta on kokemukseni mukaan hyvä tavoitearvo Copin kannalta.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #39 : 02.04.21 - klo:20:46 »
Itse luotan automatiikkaan siinä, että se saa säätää lattialämmityksen deltaa ulkolämmön mukaan. Nyt siis automaatilla, mutta minimikierrokset 30% jolla varmasti kiertää kaikissa kolmessa jakotukissa vesi tarpeeksi. Olen tuota minimiä hakenut ja jos tuosta nostaa niin kompuran kierrokset alkaa nousta joka heikentää coppia ja jos minimiä pienentää niin alkaa kämpän lämmöt laskemaan ja pitäisi sitten nostaa menolämpöjä joka taas heikentää coppia.

Sulla taitaa olla joku ei kovasti varaava lattaiaratkaisu jos huoneanturi toimii, ainakin Nibe suosittelee tuon käyttöä vain patterilämmityksellä kun muuten tuloksena voi olla seilaava sisälämpö.

Kannattaa yrittää saada käyrällä haettua tasainen sisälämpö ilman huoneanturisäätöä, se on mahdollista myös ilman termostaatteja, mutta vie aikaa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.