Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Cube house ongelma  (Luettu 2909 kertaa)

Poissa matasuo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Cube house ongelma
« : 10.02.19 - klo:09:08 »
Laitteisto kytketty siten että pumppu pitää varrajan yläosan lämmön 2-4 astetta lämpimämpänä kuin lämmityspiirin pyyntö.
Lämmityspiirin pyyntö lämpötila muodostuu sisä-ja ulkoanturin lämpötilojen mukaan.
Suntti säätää varaajalta lähtevän kiertoveden lämmön.
lämmityspiirin kierto max 50 ja min 25
huone lämpö 21 vaikutus 70%

Tähän asti homma on toiminut hyvin mutta eilen ilmeni ei toivottu toiminto.
Sisälämpö oli päässyt nousemaan 23,3 asteeseen koska saunan ovi oli unohtunut lämmittäessä auki.
Sen ja ulkona olevan nollakelin seurauksena lämmitysveden pyynti laski alle 25 asteen.
sen sijaan että kiertoveden lämpö olisi jäänyt 25 asteeseen ajoi järjestelmä suntin kokonaan kiinni.

Ilmeisesti jonkinlainen jäähdytys ominaisuus tms laukesi päälle?
kun kierron pyynti nousi yli 25 palasi järjestelmä normaaliin toimintaan

Mistähän valikosta asiaan pääsee puuttumaan?
Käsittääkseni mitään jäähdytys toimintoa ei pitäisi olla aktiivisena.

Kiitos

Markku

Edit: Kaikkia toimintoja ohjataan pumpun omalla logiikalla.
« Viimeksi muokattu: 10.02.19 - klo:18:37 kirjoittanut matasuo »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Cube house ongelma
« Vastaus #1 : 10.02.19 - klo:11:30 »
Jos shunttina on Ouman EH-80 niin siinä shuntissa on Min ja Max lämpötilarajoitus.
Jos käännät Min ruuvia 25 asteen kohdalle niin menoveden lämpö ei laske sen alapuolelle. ;)

http://ouman.fi/documentbank/EH-80__manual__fi.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Cube house ongelma
« Vastaus #2 : 10.02.19 - klo:21:23 »


Laitteisto kytketty siten että pumppu pitää varrajan yläosan lämmön 2-4 astetta lämpimämpänä kuin lämmityspiirin pyyntö.
Lämmityspiirin pyyntö lämpötila muodostuu sisä-ja ulkoanturin lämpötilojen mukaan.
Suntti säätää varaajalta lähtevän kiertoveden lämmön.
lämmityspiirin kierto max 50 ja min 25
huone lämpö 21 vaikutus 70%

Tähän asti homma on toiminut hyvin mutta eilen ilmeni ei toivottu toiminto.
Sisälämpö oli päässyt nousemaan 23,3 asteeseen koska saunan ovi oli unohtunut lämmittäessä auki.
Sen ja ulkona olevan nollakelin seurauksena lämmitysveden pyynti laski alle 25 asteen.
sen sijaan että kiertoveden lämpö olisi jäänyt 25 asteeseen ajoi järjestelmä suntin kokonaan kiinni.

Ilmeisesti jonkinlainen jäähdytys ominaisuus tms laukesi päälle?
kun kierron pyynti nousi yli 25 palasi järjestelmä normaaliin toimintaan

Mistähän valikosta asiaan pääsee puuttumaan?
Käsittääkseni mitään jäähdytys toimintoa ei pitäisi olla aktiivisena.

Kiitos

Markku

Edit: Kaikkia toimintoja ohjataan pumpun omalla logiikalla.

Kuulosti ihan normaalilta toiminnalta.
Tarkoitit ilmeisesti, että pyynti olisi pitänyt pysyä minimissään 25°:ssa?
Onko 870: Kyllä? Mikäli on siis lisävaraajan anturilla toteutettu kytkentä.

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa matasuo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Cube house ongelma
« Vastaus #3 : 10.02.19 - klo:21:52 »
Lisävaraaja kytkennällä on.
En muista 870 arvoa. Tarkistanut huomena.

Tavoitteena on että kierto ei koskaan laskisi alle 25°
Nyt kun syntyi meni kokonaan kiinni putosi kiertoveden lämpö lähes 20° sen
Kun pyynti palasi yli25 suntti jatkoi normaalisti säätämistä.

Mikä arvo on väärin?