Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1220 asetukset pielessä  (Luettu 13608 kertaa)

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1220 asetukset pielessä
« : 07.02.19 - klo:16:42 »
Hei

Uusi käyttäjä foorumilla.



Ongelma pätkäkäynti ja lämpö ei tunnu riittävän kovilla pakkasilla. Kuitenkin nollakeleillä taas liian lämmin.
Onko asetukset pahasti pielessä? Keruu sisään/ulos anturit ainakin  todennäköisesti ei ole hyvin paikallaan pitää käydä tutkimassa.
Miten asetuksia kannattaisi muuttaa? Huoltomies on käynyt hajomisen yhteydessä jokusen kerran katsomassa laitetta ei ole pahemmin sanonut että asetukset olisi pielessä. Ainoastaan legionella kuumennukseen laitettiin sähkövastus käyttö päälle enne nei ollut(tosin jos tuon legionella kuumennuksen laittaa päälle tulee kuumakaasu häly ja pumppu menee vikatilaan)


Pumpusta  hajonnut ohjauspaneelin piirilevy 3 kertaa, antureita , kiertovesipumppu 2 kpl ja kolmitie venttiili ja toimilaite

Talo  129m2 2-kerrosta hirsirunko (1939) patterilämmityksellä elintasosiivessa sauna pesuhuone kodinhoitohuon elattilämmityspiiri n. 22m2
Pumppu 1220 6 kw asennettu 2006 kaivo 150m tehollline syvyys  144m.

Asetukset pumpusta alla


1.1 kokonaisjaksoaika  20(60)
1.2 jaksoaika 60 min
1.3 MAx aika lämmitysjakso 20 min
1.4 LVlämpö/LV aloitus 52,3(47)
1.5 LVlämpö/lvstop 52,6(65)
1.6 LLV lämpötila stop 52,6(60)
1.7 LLV lämpö stop 52,8(55)
1.8 LLv jakso 0 vrk
1.10 käyttöaika LLv 17083
2.0 Käyttövesi lämpötila 51,4 käyttövesi lataus 47,8
2.1 lämpökäyrä 5
2.3 LJ meno min 49(15)
2.4 LJ mneo max 49,3(55)
2.5 ulkoinen kompensointi 1
2.7 LJ paluu max 46,0(53)
2.8 asteminuutit 0

5.0 keruu sisään/ulos 10,9/1,9
5.1 keruu ulos minimi 1,9
5.3käynnistysväli 20 min
5.4 kompressorin käynnistysarvo -60
5.6 käynnistusten lukumäärä 84468
5.9 käynnistysaika 44 594
5.11 kuumakaasulämpötila 116,8
5.11 nestelämpötila 51,5

käyttöasetukset kesätila 25 talvitila 15
käyttöasetukset:
-max lämpötila 65
-LJ ero LP 13
-ero lisälämpö 8
-rinnakkaissiirto 0



tehovahti matala
max sähköteho 2
tehovahti 300
lisälämpöasetukset lisälämpö lähtöarvo -325
erolisälämpöporras -100

Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #1 : 07.02.19 - klo:21:36 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Ensilukem,alta vailutti siltä, että teillä olisi maalämpökone, jonka lämmitysteho ei olisi ihan riittävä.
Siksi koetin tehdä jonkinlaisen mitotiuslaskelman.

Laskelmaan laitoin tällaisia lähtötietoja:
Alakerta 80 m2, yläkerta 49 m2 yhteensä 129 m2.
Lisäksi siipirakennus (vm. 2005) 22 m2.
Onko oikein.?

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jalppi”   MYLLYKOSKI   (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 C°
- Talon alakerta 1939: Patterilämmitys, 21 C°, 80 m2, 192 m3:   4,40 kW   12 434 kWh
- Talon yläkerta 1939: Lattialämmitys, 21 C°, 49 m2, 108 m3:   2,31 kW   6 018 kWh
- Siipirakennus 2005: Lattialämmitys, 20 C°, 22 m2, 51 m3:   0,95 kW   2 587 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,7 kW   21 039 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  151 m2,  350 m3       3,3 COP   7,24 kW   21 039 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,89 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   2,9 SCOP   8,1 kWh   25 039 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -704 kWh   0,23 kW   24 335 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 726 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,00 kW   23 117 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   609 kWh
  Yhteensä   23 726 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Liian pieni)   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -9 C°
▪ Maasta kerätään ( 2,6 COP)   3,5 kW   14 949 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä    7 708 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1678 kWh)      9 386 kWh
Tarvitaan 180 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,26 l/s (= 15,6 l/minuutissa).               
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,26 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,26 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K               19 kPa (0,19 bar)

...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
...
En löytänyt tietoa NIBE F1220-6 koneen lämmitystehosta B0 W50 olosuhteissa.
Olisiko maalämpökoneen lämmitysteho hiukan alhainen taloonne?

...
Edit.: Korjasin virheellisen talon omistajan nimen ja valitun maalämpökoneen lämmitystehon laskelmaan.
        Jos annat tarkempia tietoja kohteesta, korjaan laskelmaa vastaamaan paremmin totuutta.
« Viimeksi muokattu: 08.02.19 - klo:07:43 kirjoittanut tomppeli »

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #2 : 07.02.19 - klo:22:41 »
4,8kW näyttää olevan 0/50 antoteho.

Kuinka paljon sähkövastus on ollut käytössä?   Menu 9.1.3 ....
Onko vastusten käyttö sallittu?

Käyntiaika vuodessa on kohtuullinen n. 3700h/v, mutta käynnistyksiä on paljon >7000/vuosi ja käyttövettä on tehty 1400h/v.  (korjattu 12v mukaisiksi)

Melko paljon on osia rikkoutunut  >:(.

EDIT:
Käyttöveden lämmitystä on melko paljon 38% koneen käyntiajasta. Onko käyttövedelle kierto? Vai muuten paljon kulutusta?

« Viimeksi muokattu: 08.02.19 - klo:07:04 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #3 : 08.02.19 - klo:07:22 »
Kiitoksia vastauksista.

Tarkennuksia siipirakennus (22m2) sisältyy jo tuohon 129 neliöön, Sen rakenne vaan eroaa muusta talosta pesutilojen kivilaataan ja seinien osalta(tämä osa aina lämmin).

Vuosikulutus taloussähköineen ollut 15 000 kwh aika tarkkaan. Taloussähkö kulutus öljylämmitysaikaan oli noin 6000Kwh ja öljyä kului 3500 l vuodessa (silloin ei ollut vesikiertoista lattialämmitystä ). Näitä katsoessa laskelma näyttää osuvan hyvin kohdalleen.

Sähkövastus ei ole ollut käytössä vuoteen 2017 asti ollenkaan vaan kompressorilla menty vaan. Muutettiin se käyttöön legionella kuumennuksen hajottua, joka siis Haadon epäilyn mukaan piirikortti vika kompressori ei pysähtynyt vaan jatkoi lämmitystä niin kauan(70 asteen tienoille), että kuumakaasu häly laukesi pumppu  meni vika tilaan (=pois päältä). Pyyntilämpötilan alennus ja sähkövastuksen käyttöönotto ei poistanut vikaa vaan aina kun legionella kuumennus aika oli sama tilanne.

Mitoituksesta itse olen ajatellut, että patteriverkon teho ei riittäisi kylmimmillä keleillä. Mutta pumpun pitäisi olla täysiteho mitoitettu. Aikaa on jo kulunut mutta minulle tarjottin 1210 5kw versiota riittävänä ja Niben mitoituksessa kaivon syvyydeksi ilmoitettiin 110m  tuo 150m syvä kaivo sattui olemaan pihalla valmiiksi sellainen siitä tuli. Toki ei se välttämättä ole oikea mitoitus vaikka kauppiaat tarjoaakin. Muilla merkeillä tarjottiin jopa 9kw versioita joten saattaa siinä olla alimitoitusta.
 Lämpöä kyllä riittää paremmin jos kääntää plussaa siitä ohjaus paneelista (nyt asetus 0). Mutta silloin sisälämpötila 23-24 lauhemmilla keleillä. 

Mitens tuo pätkäkäynti pystyykö siihen vaikuttamaan asetuksilla järkevästi. Lisävaraaja (300l) löytyisi varastosta ei vaan oikein sille tilaa missään. Olen suunnitellut ulkovaraston tekemistä pannuhuoneen läheisyyteen jonne saisi tuon varaajankin n. 5 m etäisyydelle.

Osia on joo rikkoutunut ihan liian paljon en muista miten päin oli mutta 2+1 kiertopumppua tosiaan. Kaksi ohjauspaneelia jo takuuaikana, joista ensimmäinen oli rikki jo heti uudesta ei muistaakseno toiminut kuin sähkökattilatilassa vain.

Edit:ei ole käyttöveden kiertoa. Vettä (kylmä+lämmin) kuluu n.18 m3 kuukaudessa viisi henkisellä perheellä kokonaisuudessaan. Tosin keittiöön kun haluaa lämminta vettä (toisessä päässä taloa) niin saa laskea aika kauan hanasta jotta saa lämmintä vettä.

 
Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #4 : 08.02.19 - klo:08:22 »
Kiitoksia vastauksista.

Tarkennuksia siipirakennus (22m2) sisältyy jo tuohon 129 neliöön, Sen rakenne vaan eroaa muusta talosta pesutilojen kivilaataan ja seinien osalta(tämä osa aina lämmin).

Vuosikulutus taloussähköineen ollut 15 000 kwh aika tarkkaan. Taloussähkö kulutus öljylämmitysaikaan oli noin 6000Kwh ja öljyä kului 3500 l vuodessa (silloin ei ollut vesikiertoista lattialämmitystä ). Näitä katsoessa laskelma näyttää osuvan hyvin kohdalleen.

Sähkövastus ei ole ollut käytössä vuoteen 2017 asti ollenkaan vaan kompressorilla menty vaan. Muutettiin se käyttöön legionella kuumennuksen hajottua, joka siis Haadon epäilyn mukaan piirikortti vika kompressori ei pysähtynyt vaan jatkoi lämmitystä niin kauan(70 asteen tienoille), että kuumakaasu häly laukesi pumppu  meni vika tilaan (=pois päältä). Pyyntilämpötilan alennus ja sähkövastuksen käyttöönotto ei poistanut vikaa vaan aina kun legionella kuumennus aika oli sama tilanne.

Mitoituksesta itse olen ajatellut, että patteriverkon teho ei riittäisi kylmimmillä keleillä. Mutta pumpun pitäisi olla täysiteho mitoitettu. Aikaa on jo kulunut mutta minulle tarjottin 1210 5kw versiota riittävänä ja Niben mitoituksessa kaivon syvyydeksi ilmoitettiin 110m  tuo 150m syvä kaivo sattui olemaan pihalla valmiiksi sellainen siitä tuli. Toki ei se välttämättä ole oikea mitoitus vaikka kauppiaat tarjoaakin. Muilla merkeillä tarjottiin jopa 9kw versioita joten saattaa siinä olla alimitoitusta.
 Lämpöä kyllä riittää paremmin jos kääntää plussaa siitä ohjaus paneelista (nyt asetus 0). Mutta silloin sisälämpötila 23-24 lauhemmilla keleillä. 

Mitens tuo pätkäkäynti pystyykö siihen vaikuttamaan asetuksilla järkevästi. Lisävaraaja (300l) löytyisi varastosta ei vaan oikein sille tilaa missään. Olen suunnitellut ulkovaraston tekemistä pannuhuoneen läheisyyteen jonne saisi tuon varaajankin n. 5 m etäisyydelle.

Osia on joo rikkoutunut ihan liian paljon en muista miten päin oli mutta 2+1 kiertopumppua tosiaan. Kaksi ohjauspaneelia jo takuuaikana, joista ensimmäinen oli rikki jo heti uudesta ei muistaakseno toiminut kuin sähkökattilatilassa vain.

Edit:ei ole käyttöveden kiertoa. Vettä (kylmä+lämmin) kuluu n.18 m3 kuukaudessa viisi henkisellä perheellä kokonaisuudessaan. Tosin keittiöön kun haluaa lämminta vettä (toisessä päässä taloa) niin saa laskea aika kauan hanasta jotta saa lämmintä vettä.

Tänne tuli 10kW kone 3200l öljyjynkulutuksella (toimittajien mitoittamana) ja suunnilleen samanlaisesti on näyttänyt muillakin olevan.
Täsmää myös nimim. tomppelin laskemaan.

Talo on ilmeisen hyvin lämpöäpitävä, kun käyrä 5 riittää nollakeleille asti.
Pumppu ei riitä kunnon pakkasille, teho loppuu.

Laskisin käyrää pykälällä ja sallisin vastusten käytön, jos ei ole jo.

Käynnistysten vähentäminen:
A. Lämmityksen käynnistysasteminuutteja voi hissukseen nostaa esim. -30 kerrallaan ja kun lämpötila alkaa liikaa huojumaan sisällä, niin palauttaa edelliseen arvoon.
Enintään 1 muutos per vuorokausi. ... hissukseen ...
Ei tällä mitään ihmeitä tee, mutta jonkin verran käyntijaksoon saa pituutta.
B. Käyttöveden teon käynnistä - arvoa voisi laskea, niin sitä tehtäisiin harvemmin (toki taas käyttömukavuus huomioiden).

Minkälaiset patterit ja putkisto talossa on?
Kuinka suuri tilavuus lämmitysjärjestelmässä on suunnilleen.

Käyttöveden runsas tarve aiheuttaa osaltaan lyhyitä käyttöjaksoja.

Ehdottamasi lisävaraaja lienee mahdollinen, mutta vaatinee lisäkiertopumpun.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #5 : 08.02.19 - klo:08:51 »
Täsmennys / korjaus :
Yllä ilmoittamani teho on 230V koneelle.
Jos käytössä on voimavirtakone, niin teho 0/50 on 5,22kW.

Ei paljon tee, mutta kuitenkin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #6 : 08.02.19 - klo:10:30 »
Vuosikulutus taloussähköineen ollut 15 000 kwh aika tarkkaan. Taloussähkö kulutus öljylämmitysaikaan oli noin 6000Kwh.

Kone käy keskimäärin 3700h vuodessa ja kuluttaa n. 1,5kW -> kompressorilla tehdään lämpöä 5500kW:lla.
Lämmitykseen menee 15000-6000=9000kWh  -> lisävastuksella tuotetaan lämpöä 3500kW:llä / vuosi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #7 : 08.02.19 - klo:11:34 »
Lämpökäyrää muuttaisin 5 -> 6. Eli lämpöä enemmän pakkaskeleille ja nollakeleille vastaavasti vähemmän.

Nyt käynnistysarvo on -60 ja lisälämpö -325

Noita voisi kokeilla muuttaa niinkin paljon kun -260 ja -525, elu molempiin vaikka -200.

Lv aloitus on kai 47. Sen voisi laskea 38, 35 tai 33. Mitä pienempi, niin sitä parempi. Jos luku on 33, niin 33+2=35C lämpötilassa pitäisi lämmittää talon lämmitysjakson jälkeen perään.
Pysäytys kait 55C. Sitäkin voisi laskea vaikka 50-53C.

Omassa on maalämmön ja kaivon kiertovesipumput 3 nopeudella, eli täysillä. Muita punppuja ei ole.

5.6 käynnistusten lukumäärä 84468
5.9 käynnistysaika 44 594

Käyntiaika on ilmeisesti 31 minuuttia. Eli kovin pahaa pätkäkäyntiä ei olisi.

Oma:
Käynn 39860
Aika 19352
Käyntiaika 29 minuuttia, mutta nyt maalämpöpumppu onkin eri talossa ja käyntiaika pitäisi olla jotain lähes tunti.

Nyt laskin reilun vuoden käyntiajan, joka oli 1 tunti ja 14 minuuttia.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #8 : 08.02.19 - klo:11:43 »
Kiitos vastauksista. Alla vastauksia kysymyksiin mitä nyt ulkoa yritän töissä muistella.

Kone on voimavirta kytketty.


Patterit :
-alakerta 3 isoa (oh,rh ja eteinen) 2 pientä (keittiö, ruoka ja rh)  1 keskikokoinen (rappukäytävä yläkertaan)
-yläkerta  1 iso (mh) 4 pientä(2 mh , wc, vh)
Putkisto mustaa päälinjat 4cm ulkohalkaisijaltaa ja ja patterit linjat standardi koko a mitä nuo putkikoossa sitten on ei  hajuakaan?
Tilavuuttakaan en osaa kyllä yhtään arvioida. Patterilinjojan pituudeksi hyvin karkea arvio 60m tuohon paluu 60 päälle.


Lattialämmityspiiri tuon noin 22 M2 melko tiuhaan  laitettu putkeä.


Yritän nyt ymmärtää tätä asiaa. Tästä heräsi maalaisjärjellä(tai ilman järkeä) mietittynä ajatuksia/kysymyksiä vastauksista :

 1.jos käyntitunnit ok 37000h vuosi  silloin tämä kohdallaan

2.Jos pumpun teho ei riitä miten isompi tehoisen pumppu auttaa? ajatukseni kulku tässä seuraava: (voin olla ihan pihalla tässä)

-jos lisään nappulasta esim +4 niin silloin pumppu pystyy ilman sähkövastusta esim. ulkolämpötilalla-15 astetta pitämään +19 sisällä tosin sitten kun ulko 0 niin sisällä +24. (näin olen aikaisemmin tehnyt eli juossut pannuhuoneessa kääntämässä tuota säädinta ulkolämpötilam muuttuessa. Mutta viime talven olin pois kotoonta ja tänä talvena en myöskään tuohon ole enää ryhtynyt, kun ajattelen että systeemin pitäisi tuosta selvitä itse)
-käytännössä tuo tarkoittaneen  menovesi +52 muutos +56 tuolla -15 pakkasella(nämä nyt heitin hatusta)

- pumpun teho jos tarvitsen -15 pakkasella esimerkiksi +56 asteista menovettä ja "varaaja 160l" eikös tuo 6kw laitteen lämmittämä vesi kestä yhtä kauan  lämpimänä kuin vaikka 8 kw koneen lämmittämä. No taisin tajuta tässä kirjoittaessani 8kw kone käyttää veden lämmitykseen vähemmän aikaa.

Tästä hienosta oivalluksesta sitten tuohon ehdotukseen laskea käyrää ja lisätä sähkövastuksen käyttöä. Tämä ilmeisesti lisää pumpun tehon sitten 9Kw mainosluvut olisko todellinen sitten 8Kw. Mitä tuo kayrän lasku tekee sisälämpötilalle? Entä tuo lämmitys tehon nosto 8Kw nergian kulutuksella ilmeisesti kompressorin käynti aika pienee jonkin verran. Mutta sähkövastuskäyttö lisääntyy. 

Voiko laskelma mennä näin yksinkertaisesti (vastus 3Kw):
Pelkkä kompressori  23726Kwh/5,22Kw=4545h  -> 4545hx2,0Kw(5,22Kw cop 2,6??) =9124 Kwh sähkönkulutus
Kompressori plus lisävastus teho siis 5,22Kw+3,0Kw. 23726/8,22 =2886h  ->käyntiaika siis 2886h johon kuluu sähkö kompressori 2Kw(cop 2.6) + 3 Kw vastus eli 2886h x (2Kw+3Kw)= 14400Kwh.
Laskinko ihan väärin vai onko ihan noin yksinkertaista?

Sähköä tuossa kuluu melkoisesti lisää toki kompressori säästyy ja mukavuus lisääntyy jos noin menee?

Cop 2.6 mistä tuo tulee muistaakseni tuossa 1220 luvattin reilusti suurempia cop lukemia?



Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #9 : 08.02.19 - klo:12:12 »
Käyrää pitää kait nostaa/jyrkentää. Nyt 5, niin laittaa siihen 6, 7, 8 tai 9.

Sähkövastukselle ei tarvitse tehdä mitään, koska vastus lähtee kyllä automaattisesti päälle, jos kompressorin teho ei aivan riitä kovalla pakkasella.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #10 : 08.02.19 - klo:12:14 »
Laskin sinun antamista tuntiluvuista.
nimim. tomppelin laskelma on mitoituslaskelma.

Kone antaa 0/50 5,2kW tehon ja ottaa silloin 1,5kW  -> COP n. 3,5

Jos koko vuosi olisi tasalämpöistä, niin tuolleen voisi varmaan laskea.

Avainkysymys on nyt kuinka paljon sähkövastus on ollut käytössä?

Jos koneen vakiolämpökäyrät ei sovi talolle, niin ns. 0-käyrän voi tehdä talolle. Ks. lisää manuaalista.

Luultavasti käyttöveden lämmitys aiheuttaa käynnistysten suuren määrän.
Näillä tiedoilla ei voi tietää kuinka pitkiä KV - jaksot ovat.




Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #11 : 08.02.19 - klo:12:21 »
Käyrää pitää kait nostaa/jyrkentää. Nyt 5, niin laittaa siihen 6, 7, 8 tai 9.

Sähkövastukselle ei tarvitse tehdä mitään, koska vastus lähtee kyllä automaattisesti päälle, jos kompressorin teho ei aivan riitä kovalla pakkasella.
Tuollahan tulee 0-kelillä entistä kuumempaa tupaan.

Sähkövastus juuri noin, kunhan sen käyttö on sallittu.
Sitähän ei käytetetä jos ei ole tarvetta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #12 : 08.02.19 - klo:12:24 »
Täytyy katsoa kotona tuo sähkövastuksen käyttöaika. Kuitenkin ensimmäiset 10 vuotta sähkövastus ei ollut käytössä ollenkaan silloin tuo 15000Kwh  vuosikulutus keskimäärin.

Öljyn kulutukseen kommenttina lämpötehoon öljykattilassa ei ollut shunttausta lämpimälle käyttövedelle eli se toimi hetki tuli kuumaa sitten hyyty eli se vei varmasti suhteessa enemmän energiaa kuin mlp.
Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #13 : 08.02.19 - klo:12:34 »
Täytyy katsoa kotona tuo sähkövastuksen käyttöaika. Kuitenkin ensimmäiset 10 vuotta sähkövastus ei ollut käytössä ollenkaan silloin tuo 15000Kwh  vuosikulutus keskimäärin.

Öljyn kulutukseen kommenttina lämpötehoon öljykattilassa ei ollut shunttausta lämpimälle käyttövedelle eli se toimi hetki tuli kuumaa sitten hyyty eli se vei varmasti suhteessa enemmän energiaa kuin mlp.

Hyvähän se olisi jos kone olisi täysitehoinen.
Jos näin olisi, niin minne sitten menee 3500kW/v?

Minulla on sellainen käsitys että nimim. tomppeli käyttämä ohjelma antaa lievästi konservatiivisen mitoituksen. Parempi niin päin. Talot ovat erilaisia.

Käynnistysten määrää pystyy yllä olevilla keinoilla vähentämään ja luultavasti KV:n teko aiheuttaa siitä ison osan.
Manttelivaraajia ei ole foorumilla kehuttu tehokkuudesta.

Mikäli mieleistä lämpökäyrää ei saa tehtyä/valittua, niin silloin riittää "talkkarilla" pientä puuhaa  ;)

1220 pumppuunkin on saanut sisälämpötila-anturin, sen avulla saa korjattua lämpökäyrää.
     "Myös huonelämpötila-anturia voidaan käyttää valinnaisvarusteena menolämpötilan poikkeaman kompensointitarkoituksessa, katso valikkoa 6.1 “Huonekompensointi”.

BTW: Paikallisen sähkölaitoksen "sähkönkulutuspalvelusta" näkee tarkaan kuinka paljon on sähköä kulutettu.
Sieltä näkee kun sähkövastukset ovat pakkasilla päällä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #14 : 08.02.19 - klo:12:47 »
Ohessa kulutus graafi 2016-2018

Edit:näkyy selvästi palkeissa ja lompakossa nuo lisälämpö ongelmat.
Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #15 : 08.02.19 - klo:12:54 »
Ohessa kulutus graafi 2016-2018

Edit:näkyy selvästi palkeissa ja lompakossa nuo lisälämpö ongelmat.

Tuollahan se n. 3500kWh näyttää lymyävän.

Editoin edellistä viestiä mm. sisälämpöanturin osalta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #16 : 08.02.19 - klo:13:06 »
Joo se sisälämpöanturi olisi ehdoton pitää perehtyä asiaan jos jostain sellaisen löytäisi kohtuu hintaan. Haadon versio muistaakseni oli aika kallis.
Saattoi olla täällä foorumilla ohje tuosta sisälämpöanturista kun googlailin sitä pitää lukea läpi.

Tuota 3500Kwh en ymmärrä missä se hävisi ja mistä löytyi.  Näemmä rautalankaa tarvitsee.

Mutta on hyviä neuvoja saatu paljon. Taidan ekaksi kokeilla sitä  -30 asteminuutin lisäystä.

edit: Sisälämpöanturista tuo Niben säätöhän menee ihan puhelimeen jos sää lauhtuu paljon ja siinä kohtaa kämppä kylmenee hetkellisesti . Tuohon se sisälämpöanturi ilmeisesti auttaa myös.
Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #17 : 08.02.19 - klo:13:35 »
Muutin vielä laskelmaa vastaamaan antamiasi tietoja.

Laskelmaan laitoin tällaisia lähtötietoja:
Alakerta 75 m2, yläkerta 32 m2.
Lisäksi siipirakennus (vm. 2005) 22 m2, yhteensä 129 m2.
Onko suunnilleen näin.?

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Matti Maalämmittäjä”   MYLLYKOSKI   (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 C°
- Talon alakerta 1939: Patterilämmitys, 21 C°, 75 m2, 180 m3:   4,09 kW   11 565 kWh
- Talon yläkerta 1939: Patterilämmitys, 21 C°, 32 m2, 70 m3:   1,78 kW   4 623 kWh
- Siipirakennus 2005: Lattialämmitys, 20 C°, 22 m2, 51 m3:   1,01 kW   2 737 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,9 kW   18 924 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  129 m2,  301 m3    3,3 COP   6,49 kW   18 924 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,89 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   2,8 SCOP   7,4 kWh   22 924 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -616 kWh   0,20 kW   22 308 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 547 kWh
- Pumpulla tuotetaan             5,20 kW   20 786 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   761 kWh
  Yhteensä   21 547 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Liian osateho)   5,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -14 C°
▪ Maasta kerätään ( 2,8 COP)   3,6 kW   14 454 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 093 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  761 kWh)   7 854 kWh
Tarvitaan 166 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,27 l/s (= 16,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,27 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,27 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   19 kPa (0,19 bar)
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
...
Olisiko maalämpökoneen lämmitysteho hiukan alhainen taloonne?

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #18 : 08.02.19 - klo:13:56 »
Talo on melkein 2-kerroksinen eli kun noin  alakerta 70m2 ja yläkerta 60m2. Muuten oikein.

Lämpötila pyynti +20 on meillä jo mukavuus lämpötila.
Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #19 : 08.02.19 - klo:14:28 »
Joo se sisälämpöanturi olisi ehdoton pitää perehtyä asiaan jos jostain sellaisen löytäisi kohtuu hintaan. Haadon versio muistaakseni oli aika kallis.
Saattoi olla täällä foorumilla ohje tuosta sisälämpöanturista kun googlailin sitä pitää lukea läpi.

Jos se on samanlainen 10K NTC vastus kuin esmes F1255:n mukana tuleva, niin niitä saa 10kpl 1,5 eurolla.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #20 : 08.02.19 - klo:14:36 »
Katsoisin ensin käyttövesiasetuksia vähemmän käynnistyksiä aiheuttavaksi. Jos mahdollista.

Epäilen että foorumilta voisi löytyä tietoa minkälaisilla asetuksilla muut ajaa. Jm82 koneessa taitaa olla manttelivaraaja, niin hänen neuvojaan voisi katsoa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #21 : 08.02.19 - klo:14:45 »
Muutin vieläkin laskelmaa vastaamaan antamiasi tietoja.

Laskelmaan laitoin tällaisia lähtötietoja:
Alakerta 70 m2, yläkerta 59 m2.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jalppi”   MYLLYKOSKI      (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 C°               
- Talon alakerta 1939: Patterilämmitys, 21 C°, 70 m2, 168 m3:   3,95 kW   11 158 kWh
- Talon yläkerta 1939: Patterilämmitys, 21 C°, 59 m2, 130 m3:   2,68 kW   6 978 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,6 kW   18 136 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  129 m2,  298 m3    3,3 COP   6,25 kW   18 136 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,89 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   2,9 SCOP   7,1 kWh   22 136 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -616 kWh   0,20 kW   21 520 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 930 kWh
- Pumpulla tuotetaan    5,20 kW   20 341 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   590 kWh
  Yhteensä   20 930 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Liian osateho)   5,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -15 C°
▪ Maasta kerätään    ( 2,9 COP)   3,6 kW   14 076 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 854 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  590 kWh)   7 444 kWh
Tarvitaan 161 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,27 l/s (= 16,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,27 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,27 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   18 kPa (0,18 bar)
...
Maalämpökone on ilmeisesti vähän alitehoinen, mutta lämpökaivo melkein mitoituslaskelman mukainen.
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #22 : 08.02.19 - klo:18:04 »
No niin vihdoin kotona.
Sähkövastuksen käyttöaika ilmeisesti: käyttöaika lisälämpö 1783h
ero lisälämpöporras -100
lisälämpö lähtoarvo -325

Muutin nyt tuon asteminuutit -60 -> -90 tuosta toki käynnistys määrät olisi pitänyt ottaa ylös.

Sitten parannus suunnitelmiin. Aika paljon asiaan liittyvää tavaraa ajan saatossa ostettu/saatu jos noista saisi ensikesänä viriteltyä parannusta systeemin? Toki mikään noista ei auta kovien pakkasten teho puutteeseen.

 Tein tallissa pikaisen inventaarion seuraava asiaan liittyvää rautaa löytyy
-kiertovesi pumppu termostaatilla ja shuntilla(tämän hankin lattialämmitys piiriin alunperin mutta Haadon neuvoilla mennään yhdellä pumpulla)
-normi grundfors kiertovesipumppu (on myös ne hajonneet tallella)
-60 l suorasähkö lämminvesi varaaja ( käytössä Mlp asennuksen aikan kun öljypannu romutettu)
. maakylmä lämmonvaihdin ja siihen säädin automatiikka (tässä ehkö soveltuva anturi ( ei venttiilejä)

Ultima vesi ilp systeemi (käyttämätön) sisältää
-300l multivaraaja?
-vastus ja ohjaus sille ei tietoa tehosta ei mitään stannausta
-thermOmatic  ERA10 säädin + kolmitie venttilli toimilaitteella ja sisätermostaatilla jossa vielä lämpösäätö (tässäkin saattaisi olla sopiva anturi
-ultimate inverter  5500  air to water il AVH12DIDAA/B
Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #23 : 08.02.19 - klo:19:22 »
Käyttöveden käynnistyslämpötilaa voisi laskea muutamalla asteella, esim 5C. Tämän ei pitäisi vaikuttaa käyttömukavuuteen negatiivisesti, mutta pidentää kv-jaksoa muutaman minuutin.

Kannattaa ensin säädellä kone mahdollisimman hyvään kuntoon ja vasta sitten lähteä laitemuutoksiin, jos enää tarvetta.

Jos maltat, niin mittaa lämmitysjakson ja käyttövesijakson pituudet ennen muutoksia. Näin tulisi lähtötilanne selville.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #24 : 08.02.19 - klo:19:56 »
Tosiaan noita lämpötiloja voisi jotenkin säätää. Valikot on vähän erilaiset kuin nibe 1217 mallissa, jossa on vähemmän säätöjä.

1.4 LVlämpö/LV aloitus 52,3(47)
1.5 LVlämpö/lvstop 52,6(65)

Aloitus vaikka 47 -> 38
Lopetus vaikka 65 -> 54

Nuo lämpötilat pitäisi olla jostain säiliön alaosasta. Yläosa on yleensä kuumempi.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #25 : 08.02.19 - klo:20:41 »
Joo täytyy kokeilla nuo ehdotukset.  Lämmitys aloitus alemmaksi ja lopetus myös.
Miten nuo käyntijaksojen kestot saa katsottua kyttäämällä koneen vieressä kellon kanssa koska starttaa?

Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #26 : 08.02.19 - klo:21:18 »
En tiedä kannattaako lopetusta laskea, käy pudempään jos ei laske.

Ei taida olla muuta keinoa mittaukseen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #27 : 08.02.19 - klo:22:48 »
Ja tee se oma nollakäyrä jos on kerta ongelmia sisälämmön tasaisuudessa. Veikkaaan ettet sen jälkeen tarvitse sisälämpöanturia.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #28 : 09.02.19 - klo:06:13 »
Kun vietät "mittaussession" teknisessä tilassa, niin kannattaa ottaa minuutin välein seuraavat arvot
- aika
- ulkolämpötila (tämä ei yleensä muutu mittausjakson aikana, mutta antaa tilannekuvaa)
- kone käy/eikäy
- kun käy, niin kumpaa tekee Lämmitystä vai käyttövettä
- asteminuuttien hetkellisarvo
- keruu sisään lämpötila
- keruu ulos lämpötila
- menolämpötila
- paluulämpötila
- kuumakaasun lämpötila

Kun mittaukset on tehty, niin sitten laittaa tulokset Exceliin ja katselee käyrät ja jakaa ne myös tänne.

On hyvä ottaa yksi kokonainen jakso (käynti + huili).

Arvot kannattaa laittaa sellaiseen järjestykseen, että ne on luontevaa lukea Niben näytöiltä.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #29 : 09.02.19 - klo:06:29 »
Sähkövastuksen käyttöaika ilmeisesti: käyttöaika lisälämpö 1783h

Tuo luku 1783 pitää kertoa 6:lla, jotta saa kilowattitunnit.
Ainakin uudemmissa Niben malleissa on näin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #30 : 09.02.19 - klo:06:44 »
edit: Sisälämpöanturista tuo Niben säätöhän menee ihan puhelimeen jos sää lauhtuu paljon ja siinä kohtaa kämppä kylmenee hetkellisesti . Tuohon se sisälämpöanturi ilmeisesti auttaa myös.

Auttaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #31 : 09.02.19 - klo:07:09 »
Tuota 3500Kwh en ymmärrä missä se hävisi ja mistä löytyi.  Näemmä rautalankaa tarvitsee.

No, yllä veikkailit että Nibe on täysitehoinen.
Käyttötunteja koneen mukaan on keskim. 3700h.
Nibe ottaa 1,5kW kun tekee 50C vettä, niin Nibe kuluttaa täysitehoisena vuodessa 3700h*1,5kW= n. 5500kWh.
Kun kotitaloussähkö oli öljyaikana 6000kWh ja kokonaiskulutus on nyt ollut 15000kWh, niin 15000-6000-5500=3500kWh.

Kuvaajasi kulutuspiikit olivat suunnilleen tuo 3500.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #32 : 09.02.19 - klo:10:36 »
Nollakäyrä kuulostaa oikealta ratkaisulta tuohon säätö ongelmaan pakkasella ja lauhalla luultavasti on riittävän hyvä ettei sisälämpöanturia tarvitse. Ohjekirja jo tässä jo esillä täytyy lukea miten tehdään. 

Kävin jo yrittämässä tuota käynti jakson mittausta mutta käyttövesi lataus juuri kesken. UUsi yritys myöhemmin. Tekninen tila on noin 0,7m2 pinta-alaltaan pitää etsiä keittiöjakkara, jotta jaksaa istua siellä. Tuosta kävin miettimään eikös se vaikuta käyttövesilataukseen aikaan käykö suihkussa yksi henkilö vai onko sauna ilta ja neljä henkilöä käy suihkuissa peräjälkeen?

Sähkövastus on 3Kw johtuen pääsulakkeiden riittavyydestä muistaakseni. Näin sen sähkömies asensi on siitä mittauspöytäkirjakin jossain.
25a pääsulakkeet pumpulla 3 x16A. Mutta kun tuosta ohjekirjasta katson suurin virta 3Kw vastus  9,2A ja vastus 6 KW 13,2A.  Tuon mukaan olisi voinut asentaa 6Kw vastuksellakin . NO jätetään sähkölaaskut sikseen koska 3000w/230>V=13A oletan tuolla olevan 2 kpl 3Kw vastuksia no jaa täsmäähän tuo tuohon 6Kw (3Kw+3Kw+1,49Kw).

Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #33 : 09.02.19 - klo:11:20 »
Nollakäyrällä on hyvä aloittaa, kun se on jo olemassa.
Nollakäyrä on karumpi kuin uudemmissa malleissa.
Huoneanturilla on omat etunsa.

Tuo että on samanaikaista kulutusta ei ole huono asia, kun sehän on normaalia asumiseen kuluvaa. Ehkä se on hyvä kirjata "mittausraporttiin".

Koneen mukana on tullut virtamittarit.
Onko ne asennettu?
Jos on, niin Nibe osaa olla rasittamatta liikaa vaiheita.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #34 : 09.02.19 - klo:11:22 »
Yksivaihekytkennällä 10A sulake kestää 2,3kw vastuskuormaa (230V X10A)

Kolmivaihenkytkennällä 3X10A sulakkeet kestää 6,9kw vastuskuormaa (230V X 10A X 3)

Helpon tehoporrastuksien takia 3-vaihe vastukset yleensä kytketään tähteen (Y) jolloin vastukseen vaikuttaa 230V:n jännite vaikka vastukselle syötetää 3X400V:n jännite

Esim 6kw:n kolmivaihevastuksen( =3 kpl 2kw:n vastuksia) tehoa voi silloin muutella jännitettä katkaisemalla tai kytkemällä.

-1 vaihe 230V X 10A = 2kw
-2 vaihe 230V X 10A = 4kw
-3 vaihe 230V X 10A = 6kw

9kw:n kolmivaihevastuksen (=3kpl 3kw:n vastuksia) virrat on 13A /vaihe eli tarttee 3X16A sulakkeen


Manuaalissa vastaavat teho/virta lukemat on  jotenkin omituiset (PDF sivu 20)
http://www.nibeonline.com/pdf/031067-1.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #35 : 09.02.19 - klo:12:14 »
Joo eihän manuaalista mitään tuosta omasta käyrästä löynyt. Mutta ei liene vaikea asia.
Hahmottelin nykyiseen 5 käyrään verattuna mikä voisi toimia:
0 -1, -5 0, -10 +2, 15 +3, -20 +4
Tuostahan saa vaikka exceliin käyrän hahmoteltua mistä saa tarvittavaien mittapisteiden arvon.

Ei ole virtamittareita asennettu.Mutta nopeastihan nuo asentaa tallessa on kuitenkin.

Joo noita ohjekirjan virtarvoja itsekin ihmettelin mutta kyllähän se täsmää 6 Kw kytkennällä L1 3Kw vastus , L2 3Kw vastus ja Kompressori L3. Mutta tuo 3Kw kytkentä maksimi virta 9,2A -> 230vx9,2A= 2,1KW . Tähteen taitaa tosiaan olla nuo vastukset kytketty monesti silloin 3Kw teho -> per vaihe 3Kw/3 eli 1Kw virta siis 1000w/230v= 4,34A täsmää vielä vähemmän.

edit: taisi tuossa ohjekirjassa olla kielto kytkeä vaiheiden väliin  ehkäpä siellä on virhe vaan noiden virtojen osalta. Sähkäri saattoi olettaa kompressorin tehon oton 6Kw:ksi jolloin  6000w/230v=26A mikä tietenkin on aivan väärin mutta muuta en keksi.
Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #36 : 09.02.19 - klo:12:15 »
Joo täytyy kokeilla nuo ehdotukset.  Lämmitys aloitus alemmaksi ja lopetus myös.
Miten nuo käyntijaksojen kestot saa katsottua kyttäämällä koneen vieressä kellon kanssa koska starttaa?

Ota valikoista ylös käynnistysten lukumäärä ja käyntiaika tunteina. Niistä saa laskettua käyntiajan.

Jos käyttöveden lopetusta laskee, niin lämmitys sujuu nopeammin, ja ainakin 1217 koneessa tekee käyttövettä talon lämmityksen ohessa. Eli käynnistyksiä ei tule yhtään enempää, vaikka käyttöveden asetuksia vähän muuttaisikin.

Käynnistys esim 33C +2C, niin lämmittää käyttöveden talon lämmitykden päätteeksi, jos käyttövesi on 35C. Ja lämmittää käyttöveden kesken kaiken ja jatkaa talon lämmitystä, jos käyttöveden alalämpö laskee 35 asteeseen. Lopetus tulisi ola esim 54C, että kompura ei sammuisi liian korkean käyttöveden lämmön takia.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #37 : 09.02.19 - klo:13:08 »
Ei kai käyrän säätämisestä kovin vaikeaa kannata tehdä? Jos talo kylmenee kun ulkolämpö tippuu, on käyrä liian loiva, eli muuttamaan 5 --> 6-7. Sitten jos on tasaisen kylmää/lämmintä, niin sitten muuttaa tuota lämpötila-asetusta. Patteritalossa saa muuttaa 2-3 pykälää jotta sisälämpötila  muuttuu asteen. Jos noilla keinoin ei saa riittävän tasalämpöistä, niin ehkä sitten miettiä sisäanturia tai omaa käyrää.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #38 : 09.02.19 - klo:13:18 »
Ota valikoista ylös käynnistysten lukumäärä ja käyntiaika tunteina. Niistä saa laskettua käyntiajan.


Jos käyttöveden lopetusta laskee, niin lämmitys sujuu nopeammin, ja ainakin 1217 koneessa tekee käyttövettä talon lämmityksen ohessa. Eli käynnistyksiä ei tule yhtään enempää, vaikka käyttöveden asetuksia vähän muuttaisikin.

Käynnistys esim 33C +2C, niin lämmittää käyttöveden talon lämmitykden päätteeksi, jos käyttövesi on 35C. Ja lämmittää käyttöveden kesken kaiken ja jatkaa talon lämmitystä, jos käyttöveden alalämpö laskee 35 asteeseen. Lopetus tulisi ola esim 54C, että kompura ei sammuisi liian korkean käyttöveden lämmön takia.

84543, 44703h 50 min odottelin käyttövesilatauksen loppuun kuumakaasu lämpötila 113,4 neste 40,8 imukaasu 16,8 latauksen pysähdyttyä. lopetus lämpötila näytöltä 54,6 kun kompura pysähtyi.

Tuota alempaa en nyt oikein ymmärrä? patteri veden pyynti 33C ilmeisesti ja käyttövesi alalämpö 35C eli siis kesken patteri veden lämmityksen jos käyttövesi laskee alle pyynti rajan vaihtaa käyttöveden lämmitykseen kesken kaiken ja jos käytttöveden pyynti siis vaikka 60 niin ei jatkakaan enää patteriveden lämmitystä koska kuumenee sitten liikaa juu.

Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .

Poissa jalppi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1220 asetukset pielessä
« Vastaus #39 : 09.02.19 - klo:13:20 »
Ei kai käyrän säätämisestä kovin vaikeaa kannata tehdä? Jos talo kylmenee kun ulkolämpö tippuu, on käyrä liian loiva, eli muuttamaan 5 --> 6-7. Sitten jos on tasaisen kylmää/lämmintä, niin sitten muuttaa tuota lämpötila-asetusta. Patteritalossa saa muuttaa 2-3 pykälää jotta sisälämpötila  muuttuu asteen. Jos noilla keinoin ei saa riittävän tasalämpöistä, niin ehkä sitten miettiä sisäanturia tai omaa käyrää.

Joo on kokeiltu jyrkempää käyrää. Mutta ongelma talo liian lämmin lauhalla kelillä +0 ja yllöspäin 5 käyrälläkin pitäisi tiputtaa lämpötilaa jo nollassa ja sitten kylmällä taas kylmä.
Nibe 1220-6 2006, 150m kaivo, Kymenlaakso Hirsi (1939),puu(1979) ja kivi(2009) patterit: 7 yksilehtistä ja 6 kaksilehtistä 217m2 ja lattilämmitys 16m2 .