Pumppu asennettiin aluksi  lähelle, noin 10cm., cyproc-seinää, jota kautta ääni resonoitui runkoäänenä muualle taloon....
...ettei pumpun asennusvaiheessa voi kiinnittää liikaa huomiota sen sijoittamiseen ja perustamiseen. Yhtään apua en saanut tässä asiassa tehtaan edustajalta, jonka mainoksessa luvattiin, ettei "asiakaspalvelu jätä ketään pulaan" ja , että "pumpun voi sijoittaa vaikka kodinhoitohuoneeseen". Itse oli kaikki apu hankittava ja kalliit oppirahat maksettava.

Meillä C9 n. 2cm:n päässä cyproc-seinästä, jossa 10cm lasivilla. MLP:hen menevät  (jäykät) putket tuettu samasta väliseinässä (KL-ajalta). "Meteli" KHH:ssa samaa tasoa, kun jääkaappi-pakastimella ilman erikoistoimia (tosin hyvä asennus lienee meilläkin a&o).

Samaa olen kuullut kaverin isän Thermiasta (muutaman vuoden vanha). Ruottissa taas kaverilla IVT E17 vanhan kartanon olohuoneen nurkassa, "kun ei muualle mahtunut" (4v vanha).

Ottamatta kantaa minkään merkin puolesta, olen edelleen (vahvasti) sitä mieltä, että kyllä valmistaja saa asiaan paneutumalla isonkin "jääkaapin" hiljaiseksi, varsinkin, jos copperi.

Ja jos olette kertoneet ostovaihessa selkeästi, että melu tärkeä (esim. sijoituspaikka KHH ja mukuuhuone vieressä), purkakaa kauppa muutaman korjausyrityksen jälkeen. Turha niiitä oppirahoja on itse maksaa - samalla lisääntyy valmistajalla paine oikeasti tehdä asialle jotain (myös tuleville pumpuille).

Kannattaa säästää ne tehtaan mainokset - mainiota materiaalia kaupan purkamisen yhteydessä, jos nillä ei muuta virkaa ole  ;) ;)

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #41 : 22.09.09 - klo:06:07 »
Kyllä nämä Rutsalaistyyliset pumputkin pitävät meteliä jos tekninen tila on tyhjä koppi, meillä onneksi pumppu erillään talosta olevassa teknisessä tilassa jonka yhteydessä lämmin varasto ja autotalli. Pumpun ääni kuuluu autotalliin (tosin vaimeasti) vaikka välissä on lämmin varasto ja kaksi kevyttä cyproc-seinää joissa on villat välissä. Mutta koska laatta on noissa tiloissa yhtenäinen niin ääni kantautuu koko alalle, alussa ääntä oli enemmän mutta laiton pumpun alle kumitassujen lisäksi kumimaton mikä hieman vaimentaa ääntä sekä toinen millä on suuri merkitys pumpun ääniin on se että jos teknisessä tilassa ei ole mitään tekstiillejä niin ääni kaikuu, meillä huomasi tuon eron selvästi kun rupesin varastoimaan moottoripyöräily kamoja teknisessä tilassa niin pumpun ääni on heti vaimeampi.

justus01

  • Vieras
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #42 : 22.09.09 - klo:08:19 »
Lainaus
Eikös nuo runkoäänet synny pumpun kompuran matalataajuisesta murinasta ja aiheuta etenkin levytetyissä seinissä resonanssia? Tällöinhän on tärkeää, että seinä ei ole aivan liki pumppua, jolloin murinaa voi tarvittaessa vähentää raskaalla kumimatolla tms.  Akustolevyistä ei tähän ole apua.

Viisaammat valistakoot, jos olen väärässä.

Osittain kyllä, mutta ainakin meillä oli havaittavissa selvä (joskin aika nimellinen) muutos kun löysäsi putkien kiinnikkeet seinästä.

Tuli vähän tutkittua tuota äänen välittymistä paikasta A paikkaan B. Kun alkuun pumppu piti mielestä liian isoa ääntä. Meillä syynä oli se että sähkömiehet oli tunkenut syöttökaapelin pumpun ja seinän väliin puristuksiin.

justus01

  • Vieras
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #43 : 22.09.09 - klo:09:00 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Gebwellin pumpun kompressori pitää meillä sellaista meteliä, että talosta ei löydy yhtään paikkaa mihin jylinä ei kuulu. En ikinä olisi ostanut Gebwelliltä mitään, jos tämän olisin tiennyt. Koko roska piti vieläpä maksaa kuukautta ennen asennusta. Eipä ihme. Nyt on pari viikkoa kuunneltu kompuran tärinää ja odoteltu huoltoa, joka tulee joskus. Jos tulee. Naapurissa kilpailijan maalämpöpumppu hurisee niin, ettei sitä kuule edes viereisessä huoneessa. Ei taida Gebwellin tarina kestää pitkään, jos tällaista tekniikkaa yrittävät myydä.


Gebwellissä on varmaan joku vialla? täryyttääkö joku putki peltikuoreen?
Kompressorin vaimennuskumit?

Mikä merkki se naapurissa niin hiljaa hurisee?


Kyllä taitaa olla Gebwellissä vikaa. Myös firmassa. Ei ole kumitassuja laitteen alla, mutta kai sitä kompressoria on yritetty huonolla menestyksellä vaimentaa. Kuoreen täryytti putki, mutta ei enää. Se ei poistanut ongelmaa.

Naapurissa hymisee Thermian pumppu. Koska huoltoa ei tunnu Gebwelliltä olevan tulossa kohtuulliseen aikaan niin täytynee yrittää purkaa kauppa ja tilata toimiva laite luotettavalta toimittajalta.

No niin. Tähän mennessä on ilmennyt että Gebwellin pumppujen kompressorien kova ääni ja tärinä ovat ominaisuus. Ei siis vika. Kompressorin vaihdon jälkeen ongelma ehkäpä vain paheni. Kompressorin käynnistyessä teknisen tilan vieressä olevissa huoneissa äänentaso nousee yli 40 dB ja seinät resonoivat. Gebwellin pumppua siis ei voi  sijoittaa asuinrakennukseen ilman erityisjärjestelyjä. Tästähän Gebwell ei tietenkään kerro esitteissään tai kaupanteon hetkellä.

Omaa korvaani ei välttämättä tuollainen 40db:ä vielä kauheasti häiritsisi. Meillä pyörii välillä yöllä makuuhuoneen seinän takana pyykkikone ja kuivausrumpu.... Seinien resonoinnin veikkaisin johtuvan putkien kiinnityksessä. Siihen saattaisi auttaa kiinnityspisteiden siirtäminen kauemmaksi pumpusta, mikäli mahdollista/järkevää.

Tuli tuosta mieleen, että eikö pumpun putkien väliin ole olemassa mitään joustavaa "putkiliitosta" tyyliin pätkä "puutarhaletkua" mikä vähentäisi varmaan oleellisesti noita putkien kautta seinärakenteisiin välittyviä resonansseja?
Mitenkähän tuollaiset "puutarhaletku" -viritykset kestävät pidemmän päälle. Ei vaikuta oikein sopivalta ratkaisulta laitteelle, jonka pitäisi toimia luotettavasti enemmän kuin vuosi tai kaksi. Sama koskee niitä kuuluisia kumitassuja.

Silloin kun yli 40 dB:n melu ei ole omasta valinnasta kiinni niin kyllä se varmasti häiritsee kaikkia. Tässä tapauksessa auttaa vain Gebwellin pumpun siirtäminen mahdollisimman kauas talosta. Siinä voi tosin käydä niin, että naapurit alkavat valittamaan melusta.

Tuossa etsin vähän referenssiä, että mikä muu laite pitää noin 40db "meteliä". Meidän superhyperekstrasilent tiskikoneelle valmistaja ilmoittaa 42dB:ä. Maalämpöpumpun makuuhuoneeseen kuuluvaa ääntä vertaa tuohon 42db:n mikä keittiössä kuuluu, niin kyllä meidänkin makuhuoneessa on yli 40db silloin kun pumppu pyörähtää käyntiin. Tekninentila on makuuhuoneen vieressä, tyhjä kipsilevykoppi joka on erotettu muista tiloista normaalilla kipsilevyväliseinällä (EK-kipsi 13mm, 66 puurunko + 50mm villa, EK-kipsi 13mm)

Ai niin. Meillä ainakin oli aika selvä vaikutus äänitasoon kun vedin teknisen tilan kaikkiin nurkkiin ja seinäläpivienteihin kitit. Sieltä mistä ilma kulkee, kulkee myös ääni.


Lisäys: Meidän jääkaappipakastimelle luvataan 41dB ja minusta se ei pidä minkäänlaista ääntä. Millä olette mitanneet äänenvoimakkuuden? Saattaa olla, että alle tuon 40 dB:n ei pääse millään pumpulla ellei sinne tekniseen tilaan tee hyviä akuistointeja, laatan katkaisuja yms.
« Viimeksi muokattu: 22.09.09 - klo:09:41 kirjoittanut justus01 »

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #44 : 30.09.09 - klo:05:24 »
Uskaltaisin minäkin väittää ettei yksikään maalämpöpumppu käy alle 40 db:n mutta sitten taas noihin johtuviin värinöihin/ääniin on iso merkitys tuolla teknisen tilan rakenteella. Uskon ettei tuossa Gebwellin pumpussa ole mitään vikaa jos jossain on vikaa niin pumpun asenuksessa voi olla epäkohtia jotka johtavat äänet. Mutta ymmärtääkseni Gebwell ei tee asennuksia itse vaan paikalliset LVI/asennusliikkeet tekevät asenukset. Onhan se ikävää jos asiat menevät noin pahasti ristiin ostajan ja myyjän välillä mutta jossain vaiheessa pitää meidän asiakkaidenkin katsoa peiliin ja miettiä että onko vika pumpussa vai meidän omissa rakenteissa. Minua ainakin kiinostaa erittäin paljon tuo Gebwellin T mallin pumppu kun ostan pumppua uuteen omakotitalooni. Minusta on erittäin hienoa että saa pumpun, varaajan ja kaikki tykötarpeet sekä vielä kaivojen poraukset samasta paikasta samalla sopimuksella.

Poissa geo

  • Geofoorumi
  • Nuorempi jäsen
  • *
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #45 : 02.10.09 - klo:20:18 »
Lainaus
Uskaltaisin minäkin väittää ettei yksikään maalämpöpumppu käy alle 40 db:n mutta sitten taas noihin johtuviin värinöihin/ääniin on iso merkitys tuolla teknisen tilan rakenteella. Uskon ettei tuossa Gebwellin pumpussa ole mitään vikaa jos jossain on vikaa niin pumpun asenuksessa voi olla epäkohtia jotka johtavat äänet. Mutta ymmärtääkseni Gebwell ei tee asennuksia itse vaan paikalliset LVI/asennusliikkeet tekevät asenukset. Onhan se ikävää jos asiat menevät noin pahasti ristiin ostajan ja myyjän välillä mutta jossain vaiheessa pitää meidän asiakkaidenkin katsoa peiliin ja miettiä että onko vika pumpussa vai meidän omissa rakenteissa. Minua ainakin kiinostaa erittäin paljon tuo Gebwellin T mallin pumppu kun ostan pumppua uuteen omakotitalooni. Minusta on erittäin hienoa että saa pumpun, varaajan ja kaikki tykötarpeet sekä vielä kaivojen poraukset samasta paikasta samalla sopimuksella.
Juuri näin. Tyypillistä myyjän puhetta. Asiakas on aina väärässä. Tässä tapauksessa asiakkaan suurin virhe on ollut ostopäätös.

Pieni korjaus noihin desibeleihin. Kyseessä on siis n. 40 desibelin lisäys äänentasoon kompressorin käynnistymisen jälkeen. Gebwellin maalämpöpumpun äänentaso silloin kun kompressori ei käy on alle 40 dB ja kompressorin käydessä n. 70-80 dB. Mittasin samalla mittarilla myös jääkaappimme ja sen äänentaso noin metrin etäisyydeltä mitattuna oli 36 dB. Katsoisin noiden arvojen olevan kuitenkin vain suuntaa antavia. Gebwellin maalämpöpumpun voimakas ja häiritsevä ääni ja tärinä eivät ilmeisesti ole vikoja vaan laitteen ominaisuuksia.

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #46 : 03.10.09 - klo:06:19 »
Vai myyjän puhetta no pitänee sitten yrittää saada jonkun maalämpöpumpun myynti itselle ! ;D Asiakas ei ole aina väärässä, minä pidän itseäni kovinkin vaativana asiakkaana mutta asiakkaan pitää myös yrittää auttaa ongelmien ratkonassa omilla toimillaan ja kuten aiemmin kerroin on noilla teknisen tilan rakenteilla suuri merkitys äänitasoon.  Olen käynyt katsomassa yhdessä omakotitalossa Gebwellin T-mallin maalämpöpumppua ja ainakin tuossa kohteessa äänitaso oli sama mitä minun nykyisessä IVT:ssä.  

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #47 : 03.10.09 - klo:06:45 »
Lainaus
Uskaltaisin minäkin väittää ettei yksikään maalämpöpumppu käy alle 40 db:n mutta sitten taas noihin johtuviin värinöihin/ääniin on iso merkitys tuolla teknisen tilan rakenteella. Uskon ettei tuossa Gebwellin pumpussa ole mitään vikaa jos jossain on vikaa niin pumpun asenuksessa voi olla epäkohtia jotka johtavat äänet. Mutta ymmärtääkseni Gebwell ei tee asennuksia itse vaan paikalliset LVI/asennusliikkeet tekevät asenukset. Onhan se ikävää jos asiat menevät noin pahasti ristiin ostajan ja myyjän välillä mutta jossain vaiheessa pitää meidän asiakkaidenkin katsoa peiliin ja miettiä että onko vika pumpussa vai meidän omissa rakenteissa. Minua ainakin kiinostaa erittäin paljon tuo Gebwellin T mallin pumppu kun ostan pumppua uuteen omakotitalooni. Minusta on erittäin hienoa että saa pumpun, varaajan ja kaikki tykötarpeet sekä vielä kaivojen poraukset samasta paikasta samalla sopimuksella.

Hyvän asennusfirman (josta saa kaiken "samasta paikasta samalla sopimuksella") tulee ottaa huomioon myös asennuskohde ja sen rakenteet (jos pumppu sellaista vaatii). Turha siinä on rakenteita (saati asiakasta) syyttää vaan asennusfirman tulee ratkaista ongelma sen lähteessä.  Ilman lisähintaa/viivettä...

Jos ostaa avaimet käteen(eli urakkahinta), on oikeus vaatia myös ammattitaitoa asennusvaiheessa....

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #48 : 03.10.09 - klo:15:56 »
EKO_taas, olet aivan oikeassa että asennusfirman pitää hoitaa asennus ammatitaidolla ja korjata mahdolliset virheensä mutta he eivät voi tehdä mitään jos asiakas on tehnyt teknisen tilan rakenteet jotenkin väärin/huonosti. En tarkoita että tässä tapauksessa on tehty niin mutta tiedän sellaisia kohteita jossa tekninen tila on makuhuoneen seinän takan ja välissä ei ole kun "tyhjä" kipsilevyseinä ja teknisen tilan sekä makuhuoneen lattialaata ovat samaa valua joten tälläisillä ratkaisuilla on varmaa että äänet kuuluvat makuhuoneeseen oli pumppu minkä merkkinen hyvänsä. :'(

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #49 : 03.10.09 - klo:19:14 »
Lainaus
.....he eivät voi tehdä mitään jos asiakas on tehnyt teknisen tilan rakenteet jotenkin väärin/huonosti.

Asiasta voi mainita kyllä jo myyntivaiheessa (jos on kerran ammattitaitoa) ja viimeistää ottaa huomion asennusvaiheessa (ennakoimalla)...

Lainaus
....tekninen tila on makuhuoneen seinän takan ja välissä ei ole kun "tyhjä" kipsilevyseinä ja teknisen tilan sekä makuhuoneen lattialaata ovat samaa valua joten tälläisillä ratkaisuilla on varmaa että äänet kuuluvat makuhuoneeseen oli pumppu minkä merkkinen hyvänsä. :'(

Meillä saneerauskohde, maavarainen yhtenäinen laatta ja makuuhuone kippariseinän (tosin villoilla) takana - kyllä hyvällä asennuksella saa jonkun  ;) merkkisen hyvänsä sellaisella äänitasolle, että keittiön jääkaappin "meteli" on samaa tasoa  :)

Poissa jjpp

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #50 : 03.10.09 - klo:20:07 »

Pieni korjaus noihin desibeleihin. Kyseessä on siis n. 40 desibelin lisäys äänentasoon kompressorin käynnistymisen jälkeen. Gebwellin maalämpöpumpun äänentaso silloin kun kompressori ei käy on alle 40 dB ja kompressorin käydessä n. 70-80 dB. Mittasin samalla mittarilla myös jääkaappimme ja sen äänentaso noin metrin etäisyydeltä mitattuna oli 36 dB. Katsoisin noiden arvojen olevan kuitenkin vain suuntaa antavia. Gebwellin maalämpöpumpun voimakas ja häiritsevä ääni ja tärinä eivät ilmeisesti ole vikoja vaan laitteen ominaisuuksia.[/quote]

Meillä Gebwellin Ci9 pumppu. MLP sijaitsee autotallirakennuksessa jossa erillinen 10m2 tekninen tila. Mittasin desipelit metrin päästä pumpusta. Tulos 60-63db. Ovi kiinni ja verstaan puolelle, niin silloin 38-40db.

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #51 : 04.10.09 - klo:05:51 »
Nuo desibelit varmaan aivan normaaleja maalämpöpumpun käyntidesibelejä. Minä epäilen että koko tämä geon kirjoittama Gebwellin morkkaus on täyttä puppua eli keksitty juttu (eipä olisi ensimmäinen kerta) ! Enpä usko että laitteisto piti maksaa kuukautta ennen asennusta kuten hän tuolla alussa kirjoitti, minulla ainakin lukee kauppakirjassa että kaivot maksetaan porauksen jälkeen ja muut laitteet kun asennus on valmis.

Poissa geo

  • Geofoorumi
  • Nuorempi jäsen
  • *
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #52 : 04.10.09 - klo:13:17 »
Lainaus
Nuo desibelit varmaan aivan normaaleja maalämpöpumpun käyntidesibelejä. Minä epäilen että koko tämä geon kirjoittama Gebwellin morkkaus on täyttä puppua eli keksitty juttu (eipä olisi ensimmäinen kerta) ! Enpä usko että laitteisto piti maksaa kuukautta ennen asennusta kuten hän tuolla alussa kirjoitti, minulla ainakin lukee kauppakirjassa että kaivot maksetaan porauksen jälkeen ja muut laitteet kun asennus on valmis.
Jep jep. Huomenna on Gebwellin viimeinen yritys korjata tilanne ja sitten vaihtuu pumppu. Se piti maksaa jostain syystä kuukautta ennen asennusta. Oli se toki tuotu jo paikalle, mutta ei asennettu. En taatusti olisi maksanut laskua, jos olisin kuullut kompressorin käyntiäänen ennen eräpäivää. Todennäköisesti olisivat reagoineet reklamaatioon ripeämmin. Nyt siis on kolme kuukautta kulunut. Kaivo ja maalämpöpiiri laskutettiin asiallisesti vasta työn jälkeen.

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #53 : 04.10.09 - klo:14:52 »
No toivotaan sitten että sinun ongelmasi ratkeavat huommenna, voisitko ystävällisesti kertoa meille sitten mitä Gebwell teki pumpun vaimentamiseksi.


justus01

  • Vieras
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #54 : 09.10.09 - klo:10:51 »
Lainaus
Lainaus
Nuo desibelit varmaan aivan normaaleja maalämpöpumpun käyntidesibelejä. Minä epäilen että koko tämä geon kirjoittama Gebwellin morkkaus on täyttä puppua eli keksitty juttu (eipä olisi ensimmäinen kerta) ! Enpä usko että laitteisto piti maksaa kuukautta ennen asennusta kuten hän tuolla alussa kirjoitti, minulla ainakin lukee kauppakirjassa että kaivot maksetaan porauksen jälkeen ja muut laitteet kun asennus on valmis.
Jep jep. Huomenna on Gebwellin viimeinen yritys korjata tilanne ja sitten vaihtuu pumppu. Se piti maksaa jostain syystä kuukautta ennen asennusta. Oli se toki tuotu jo paikalle, mutta ei asennettu. En taatusti olisi maksanut laskua, jos olisin kuullut kompressorin käyntiäänen ennen eräpäivää. Todennäköisesti olisivat reagoineet reklamaatioon ripeämmin. Nyt siis on kolme kuukautta kulunut. Kaivo ja maalämpöpiiri laskutettiin asiallisesti vasta työn jälkeen.

Joko pumppu on kannettu ulos? Vai löytyikö siitä vika?
Mikäli pumpusta ei löytynyt vikaa, niin kannattaa varmaan seuraavaksi kokeilla Tehowattia. ::) Ehkä se täyttää kaipaamasti hiljaisuusvaatimukset ilman teknisen tilan muutoksia.

Poissa kaksikaivoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • hayhillin lämpöpummu alokas
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #55 : 29.10.09 - klo:20:50 »
Otettu käyttöön kahteen eri kiinteistöön samanaikaisesti Gebwellin
T8 ja T15 pumput erillisvaraajilla lämmönlähteenä porakaivot. Kun jatkossa karttuu kokemuksia laitoksista, palaan Gebwellin otsikon alle kertomaan kokemuksistani. Kyllä Gebwell pumppuja on asennettu paljonkin, vaikkakin tällä foorumilla näyttää olevan hiljaista.
« Viimeksi muokattu: 29.10.09 - klo:20:51 kirjoittanut laurikiiski »
Gebwell T8, 164 m aktiiv syvyyttä, 500 l varaaja
Gebwell T15, 439 m aktiivisyvyyttä,
2 x 700 l varaajat

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #56 : 03.11.09 - klo:14:25 »
Kaksikaivoinen, voisitkos kertoa enemmän noista käyttöönotetuista T8 ja T15 pumpuista. Esim. minkäkokoiset varaajat tuli järjestelmään ja minkäsyvyiset kaivot sekä tuliko kaupassa mukana mitään muuta. Itselleni on tulossa ensikesänä aloitettavaan uuteen taloon T12 ja 1500 litran varaaja kahdella 130m kaivolla, maapiirin venttiiliryhmällä, kahdella eriillisellä lämmityspiirillä ja langattomalla ohjaustoiminolla oleva kokonaisuus.

Poissa kaksikaivoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • hayhillin lämpöpummu alokas
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #57 : 13.11.09 - klo:19:50 »
Tällä hetkellä olen tyytyväinen Gebwelleihin. Tämä firma ottaa asiakkaat
vakavasti ja hoitaa järjestelmät 100 % toimintakuntoon ilman suurempia
kommervenkkejä.

Hieman hintavampi kuin monet muut, mutta huolenpito asiakkaasta on hyvällä mallillaan.

Palaan myöhemmin asiaan..
Gebwell T8, 164 m aktiiv syvyyttä, 500 l varaaja
Gebwell T15, 439 m aktiivisyvyyttä,
2 x 700 l varaajat

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #58 : 24.12.09 - klo:05:33 »
Kyllä tuntuu olevan Gebwellin maalämpöpumput toimivia laitteita kun näin vähillä kommenteilla säilyy tämä osasto  ;).

Tuohon kaksikaivoisen toteamukseen että Gebwell on hieman hintavampia kun muut voin todeta että ainakin minun uudiskohteeseen hinta oli halvempi kun vastaava toisen valmistajan täysitehoinen järjestelmä  8-).

Ei muuta kun erittäin hyvää ja rauhaisaa joulua kaikkille foorumin lukijoille   :) ;) :D ;D.

Poissa kaksikaivoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • hayhillin lämpöpummu alokas
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #59 : 24.12.09 - klo:11:44 »
Lainaus
Kyllä tuntuu olevan Gebwellin maalämpöpumput toimivia laitteita kun näin vähillä kommenteilla säilyy tämä osasto  ;).

Tuohon kaksikaivoisen toteamukseen että Gebwell on hieman hintavampia kun muut voin todeta että ainakin minun uudiskohteeseen hinta oli halvempi kun vastaava toisen valmistajan täysitehoinen järjestelmä  8-).

Ei muuta kun erittäin hyvää ja rauhaisaa joulua kaikkille foorumin lukijoille   :) ;) :D ;D.



Hyvin pelittävät sekä T8 & T15 Gebwellit. Noista hinnoistatoteaisin nyt ettei Gebwellit ole hinnoiltaan sieltä yläpäästä. Itselläni oli kaksi saneerauskohdetta, joissa asennustöiden osuuus ylitti suunnitellun budjetin reippaasti, joka näin jälkikäteen ajateltuna oli täysin luonnollista.

Hyvää joulua kaikille !
Gebwell T8, 164 m aktiiv syvyyttä, 500 l varaaja
Gebwell T15, 439 m aktiivisyvyyttä,
2 x 700 l varaajat

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #60 : 25.12.09 - klo:02:39 »
Kaksikaivoa, sinulla on siis tuon T15 yhteydessä kaksi 130m kaivoa vai ? Johtuuko sanerauskohteesta että asensitte 2 kpl 700l varaajia yhden 1500l sijaan ? Paljonko lämmitettäviä neliöitä ja onko kohde pattereilla vai lattialämmityksellä ? Mites pumpun käyntiajat ?

Poissa kaksikaivoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • hayhillin lämpöpummu alokas
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #61 : 25.12.09 - klo:14:11 »
Lainaus
Kaksikaivoa, sinulla on siis tuon T15 yhteydessä kaksi 130m kaivoa vai ? Johtuuko sanerauskohteesta että asensitte 2 kpl 700l varaajia yhden 1500l sijaan ? Paljonko lämmitettäviä neliöitä ja onko kohde pattereilla vai lattialämmityksellä ? Mites pumpun käyntiajat ?


Saneerauskohteita molemmat, joissa vanhat pannuhuoneet kellareissa, joihin tiloihin pumput ja varaajat asennettiin.
Jouduin ottamaan toiseen 2 x 700 l varaajaa, koska yksi 1500 litrainen oli mahdotonta ottaa sisälle kellarin portaista johtuen.

Talo, jossa T15 hyrrää on kooltaan reilu 300 neliöinen vanha hirsitalo, jossa hyvä vanha vapaakiertoiseksi rakennettu lämmityspiiri ja kunnon vanhanaikaiset Kesto radiaattorit, joiden veroisia ei enää nykyisin valmisteta Suomessa.

Jos ulkona -20 C pidempään, käyntiaika on n. 15 h / vrk. Kaivojen aktiivisyvyyttä huomattavasti enemmän kuin tuo 2 x 130 m.


« Viimeksi muokattu: 25.12.09 - klo:16:27 kirjoittanut laurikiiski »
Gebwell T8, 164 m aktiiv syvyyttä, 500 l varaaja
Gebwell T15, 439 m aktiivisyvyyttä,
2 x 700 l varaajat

Poissa Hutilus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #62 : 21.10.11 - klo:15:20 »
Aika vähän on Gebwellistä täällä tarinaa, joten tässä yksi lisää.

Reilu vuosi asuttu, lämmintä tilaa n. 130 neliötä lisäksi autotalli ja varasto, yhteensä 182 neliötä, asukkaina 2 aikuista ja 4 lasta. Matalaenergiatalo pääkaupunkiseudulla, lattialämmitys kaikissa tiloissa, Enervent Pingvin jälkilämmityspatterilla, takka, puukiuas ja ilmalämpöpumppu.

Teknisessa tilassa puksuttaa Gebwell Qi6, kaivo 130m.
 
Alun säätöjen hakemisen jälkeen pitää olla tyytyväinen, lämmin käyttövesi riittää (talvella kovilla pakkasilla pitää painaa saunapainiketta kun laittaa kiukaan tulille, muulloin ei). Viime talvi oli hyvin kylmä, mutta lämpö riitti hyvin. Vastus on käyttökiellossa automatiikasta, joten pelkän kompuran varassa mennään. Lämmitysryhmässä pyörii Alpha2.

Kokonaissähkönkulutus vuodessa 13282 kWh, takkaa lämmitetty toistaiseksi minimaalisesti, samoin sauna lämpiää harvemmin kuin kerran viikossa.

Ja vielä tuosta lämpimän veden riittävyydestä, meidän käyttötottumuksilla se riittää, jollain muulla tilanne voi olla täysin toinen...toisaalta jos sähkövastuksen käyttö sallitaan saadaan 6 tai 9 kW lisää tehoa tarvittaessa...

Joten itse olen Gebwelliin ja sen toimintaan tyytyväinen..

Poissa Perttu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Re: Joko löytymään  Gebwell:stä käyttö kokemusta
« Vastaus #63 : 22.10.11 - klo:08:55 »
Kirjottelempa minäkin.

Qi6 pumppu pörryyttänyt vuoden verran kellarissa. Talona 55 vuonna rakennettu rintamamiestalo, alkuperäisillä purueristeillä ja patterikierrolla. Lämmintä tilaa 110neliötä ja kokotalon alainen kellari jossa yksi patteri. Asukkeina kaks aikuista ja kaksi lasta.

Sähköä meni vuodessa 10700kwh. Kaikki sähkö.

Qebwellin suhteen ei ole mitää ongelmia ollut. Talven kovimmilla pakkasilla ei yläkerta meinaa ihan pysyä toivotussa 20asteen lämmössä, yläkerran patterit ei lämpeä kokonaan, kierrossa ehkä jotain häikkää.

Lämmin vesi riittäänyt hyvin. Vastus tulee avuksi saunapäivinä kun koko porukka saunoo.

Käyttötunteja tuli vuoteen joku 3300 ja vastukselle n.150 joista 80h ensimmäisenä kuukautena kun pelkällä sähköllä pelasi. Loput vastustunnit kulunut käyttöveteen.

Kaivo 150m.

Menoveden lämmöksi kovimmilla pakkasilla jaksaa työntää jonku 47-50 astetta.

On tuossa nyt jottain säästäny ainakin, eli tyytyväinen täytyy olla  :)