Hei!

Osaisikohan joku auttaa, olen tekemässä uutta matalaenergiataloa ja kerkesin hommaamaan Gebwellin Aries invertteripumpun.
Pumpun hommaamisen jälkeen suunitelmat muuttuivat lennosta ja taloon päädyttiin rakentamaan myös kellari.

Talon 1krs kerrosala 149,7m2
Talon 1krs huoneistoala 122m2
Talon tilavuus 591m3
Huonekorkeus 2.8m
Eristevahvuus 12mm tuulileijona, villa 350mm, kipsilevy
Yläpohjaeriste puhallusvilla 600mm

Välipohja ontelolaatta
Välipohjaeriste finnfoam 50mm

Talon Kellari huoneistoala 113,8m2
Huonekorkeus 2.5m
Maanvarainen betonilaatta
Eriste Finnfoam 100mm
Kellarin seinien eriste 120mm polyuretaanilevy (SPU) + 100mm Styrox (eps)
Betonikuoret 150mm ja 150mm, eristeet yht 220mm välissä
Kellari on lähes kokokaan maan alla, ainoastaan yksi pääty 8.5m on auki.
Kellarin ulkopuolisissa täytöissä styrox 100mm vaakaan

Ikkunoita 14kpl yht. 17,78m2 Keskimääräinen u-arvo 0,85

Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa kerroksissa.
Gebwell puhallinkonvektori
Tuloilmaan tulossa vielä lämmitys/jäähdytys

Kaivosta tai keruuputkistosta ei ole vielä tietoa.

Poistoilmaan on tulossa lämmöntalteenottojärjestelmä.

Tuon pumpun lisäksi suunnittelin vielä jotain aurinkokeräinjärjestelmää ja lisäsäiliötä.

Mahtaako tuossa Aries pumpussa riittää hönkä nyt kun on kellarikin. Eristettä on kuitenkin hieman enemmän mitä normaalisti.

Kiitos
« Viimeksi muokattu: 05.02.19 - klo:22:37 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 593
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus uudisrakennus Uusimaa Tuusula
« Vastaus #1 : 05.02.19 - klo:22:43 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Matalaenergiatalo ”Karvajalka”   TUUSULA      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C°
- Kellarikerros 2018: Lattialämmitys, 20 C°, 114 m2, 285 m3:      2,09 kW   8 676 kWh
- Asuinkerros 2018: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 342 m3:      3,21 kW   8 327 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      5,3 kW   17 003 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  236 m2,  626 m3    4,8 COP   4,78 kW   17 003 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,35 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   6,1 kWh   23 003 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 043 kWh   0,28 kW   21 960 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 958 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,00 kW   21 957 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 kWh
  Yhteensä   21 958 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,8 kW   16 331 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 628 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)      5 629 kWh
Tarvitaan 161 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   26 kPa (0,26 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 392 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Energiapihi rakennus. Ainoa kohta joka hiukan poikkeaa linjasta on kellarin alapohjan eristys,  Finnfoam 100 mm.
Eristys saisi olla parempi. Kuitenkin talo on kokonaisuudessaan varsin energiataloudellinen, varsinkin, kun lämmitysmuotona on maalämpö.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Karvajalka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus uudisrakennus Uusimaa Tuusula
« Vastaus #2 : 08.03.19 - klo:11:44 »
Kiitos viestistä

Alapohjaan on mahdollista laittaa paksumpikin eriste ja se oli mielessäkin. Kuinkahan paljon arvot muuttuu 150mm eristeellä?

Tuosta keruuputkistosta, onko mahdollista vetää keruuputkistoa kahteen kerrokseen ja kuinka paljon savea pitäisi olla kahden kerroksen välissä, jos se on mahdollista. Tontti on ehkä hieman pieni, mutta kellarin ja tontin tämän hetkisten muotojen johdosta olisi mahdollista vetää keruuputkisto kahteen kerrokseen.

Minkälaisella jaolla putket voi vetää?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 593
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus uudisrakennus Uusimaa Tuusula
« Vastaus #3 : 08.03.19 - klo:12:29 »
Jos alapohjan eristepaksuutta Finnfoam 100 mm muutetaan Finnfoam 150 milliin,
laskee kulutus 4739 kWh/a arvoon 3317 kWh/a, säästöä tulisi 1422 kWh/a laskelman mukaan.

Jos alapohjan eristepaksuus tuplataan Finnfoam 100 mm arvosta Finnfoam 200 milliin,
laskee kulutus 4739 kWh/a arvoon 2527 kWh/a, säästöä tulisi 2212 kWh/a laskelman mukaan.

Poissa Karvajalka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus uudisrakennus Uusimaa Tuusula
« Vastaus #4 : 10.03.19 - klo:06:26 »
Kiitos viestistä.

Tietäisiköhän kukaan tuosta keruuputkiston sijoittelusta kahteen kerrokseen, tai keneltä siitä voisi kysyä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 593
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus uudisrakennus Uusimaa Tuusula
« Vastaus #5 : 10.03.19 - klo:08:34 »
Vaakeruu kahteen kerrokseen sijoitetulla keruuputkistolla ei toimi hyvin.
Siinä molemmat keruun putkikerrokset käyttäisivät yhteistä lämpövarastoa.
Lämpöenergian saanto sellaisesta olisi toki parempi, kuin yhdellä kerroksella, mutta saanto jää paljonkin alle sen, mitä saadaan, jos mlemmat keruulenkit ovat omilla tonteillaan.

Poissa Karvajalka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus uudisrakennus Uusimaa Tuusula
« Vastaus #6 : 10.03.19 - klo:09:03 »
Vaakeruu kahteen kerrokseen sijoitetulla keruuputkistolla ei toimi hyvin.
Siinä molemmat keruun putkikerrokset käyttäisivät yhteistä lämpövarastoa.
Lämpöenergian saanto sellaisesta olisi toki parempi, kuin yhdellä kerroksella, mutta saanto jää paljonkin alle sen, mitä saadaan, jos mlemmat keruulenkit ovat omilla tonteillaan.

Ok, kuinkakohan paljon tähän yhtälöön vaikuttaa jos kerroksien välissä on 2m savea. Eli toinen kerros on noin kolmessa metrissä.
Tai sitten järjestän tilaa ja menen yhdellä putkistolla. Onko etua jos putket vedetään syvemmälle kuin tuo aikaisemmin ehdotettu 1.2m

Suunnittelussa on yksi toinenkin projekti, siihen oli ajatuksen tehdä energiapaalut. Onko näistä kenelläkään mitään tietoa, talo oli vastaava kuin yllä mitoitettu, mutta ilman kellaria. Rupesin miettimään, että pitäisikö siinäkin siirtyä vaakakeruuseen.
Paaluja tulisi n. 18-20kpl ja syvyys olisi n. 18m täys savimaassa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 593
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus uudisrakennus Uusimaa Tuusula
« Vastaus #7 : 10.03.19 - klo:10:40 »
Ok, kuinkakohan paljon tähän yhtälöön vaikuttaa jos kerroksien välissä on 2m savea. Eli toinen kerros on noin kolmessa metrissä.
Tai sitten järjestän tilaa ja menen yhdellä putkistolla. Onko etua jos putket vedetään syvemmälle kuin tuo aikaisemmin ehdotettu 1.2m

Suunnittelussa on yksi toinenkin projekti, siihen oli ajatuksen tehdä energiapaalut. Onko näistä kenelläkään mitään tietoa, talo oli vastaava kuin yllä mitoitettu, mutta ilman kellaria. Rupesin miettimään, että pitäisikö siinäkin siirtyä vaakakeruuseen.
Paaluja tulisi n. 18-20kpl ja syvyys olisi n. 18m täys savimaassa

Jos putkille saadaan paljon etäisyyttä, paranee saanto.
Ei kuluteta samaa energiavarastoa. Silti kulutetaan yhteistä geotermistä energiavuota (Geothermal Heat Flux),
joka kylläkin on Suomessa aika alhainen, noin 0,015 - 0,070 W/m2.

Minulla ei ole mitään tietämystä tai kokemusta energiapaaluista.

Poissa Karvajalka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus uudisrakennus Uusimaa Tuusula
« Vastaus #8 : 15.06.21 - klo:18:43 »
Päivitystä

Tuli 160m kaivo
Pikkuaries jakso täysin ongelmitta pitää 250m2 24asteessa ilman iv koneen lämmöntalteenottoa.
Tammikuuussa sähkölasku oli muistaakseni 80€ 15senttiä/kwh Tuusulassa

Kannatti vetää vähän overiksi eristeiden kanssa, seinät 350mm sellulevyä, yläpohjaan puhallettiin reilu800mm puhalluvillaa