Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Matalaenergiatalo ”Karvajalka” TUUSULA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 C°
- Kellarikerros 2018: Lattialämmitys, 20 C°, 114 m2, 285 m3: 2,09 kW 8 676 kWh
- Asuinkerros 2018: Lattialämmitys, 22 C°, 122 m2, 342 m3: 3,21 kW 8 327 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,3 kW 17 003 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 236 m2, 626 m3 4,8 COP 4,78 kW 17 003 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,35 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 6,1 kWh 23 003 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 043 kWh 0,28 kW 21 960 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 958 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 21 957 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 21 958 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 4,8 kW 16 331 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 628 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 5 629 kWh
Tarvitaan 161 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 26 kPa (0,26 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 392 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Energiapihi rakennus. Ainoa kohta joka hiukan poikkeaa linjasta on kellarin alapohjan eristys, Finnfoam 100 mm.
Eristys saisi olla parempi. Kuitenkin talo on kokonaisuudessaan varsin energiataloudellinen, varsinkin, kun lämmitysmuotona on maalämpö.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.