Laskin esimerkin lämmön luovutuksesta puulattian läpi.
On puulattia, (K = 0,16) paksuus 28 mm.
Sen alla solumuovimatto (K = 0,03), ehkä 6 mm paksu ja
maton ja muovin välissä hiukan ilmataskuja.
Lattian ala 1oo m2. Huonelämpö 21 C.
Laskin, että lattian alla olevassa lämmönjakolevyssä pitäisi olla keskimäärin noin 43 C lämpötila, jotta huoneeseen, siirtyisi lämpöä 5 kW teholla.
Lämmönjakolevyjen (lämmönluovutuslevyt) lämpötila lienee noin menoveden ja paluuveden keskilämpötila – muutama aste (= 2 K).
Jos lattiaan menee +45 C ja palaa +41 C, olisi keskiarvo +43 C
Siis nyt jo tarvitaan lähtevän lämpötilaksi +45 C.
Kun lämmönjakolevy ei ole alaltaan keskimäärin tuon +43 C lämpöinen, vaan sen keskilämpö on ehkä noin 2 astetta alle kiertoveden keskilämpötilan, tarvitaankin jo lähtevän kiertoveden lämpötilaksi +47 C, jotta lattian läpi siirtyisi 5 kW teholla lämpöä huoneisiin.
Kannattaa harkita kovasti lattian pintarakenteen "koostumusta".
Lisäksi on syytä muistaa se, että jos lattian alla on kylmä tila, lisääntyy lämpövuoto harakoille kovasti, ellei lämpimän lattian alla ole tosi hyvä lämpöeristys.
Mitä korkeampi on lattian lämötila, sitä suurempi on lämpöhukka ulos.
Lattialämmityskohteessa tulisi lämpimän lattiakerroksen alla olla vähintään 0,13 U eristys.
Se arvo saadaan noin 250 mm styroxilla.