Alkoi kompura antamaan satunnaista vaimeeta naputusta/kolinaa ja hankaavaa/suhisevaa ääntä myös.
Kompurahan on vm -80 ja käynistetty -15 olisko renkaat ollut jumissa tai nytten jo poikki, kun myös teho on laskenut varmaan puolella mitä alkujaan ollut. Tai jotain muuta käynyt..? Tuottaa kummiskin n.+70 asteen lämpöä infrapunamittarin mukaan.
Joutaisko jo romuläjään vai kannattaisko kompuraa käydä vielä vaihtamaan?

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompura naputtaa
« Vastaus #1 : 03.02.19 - klo:22:28 »
Itse kompressorista ei vikaa löytynyt..
Tuli hommailtua mittareita, et sais jotain osviittaa..kompuran kuumakaasu nousi n.30 min käynnin jälkeen +82, 5 imu +3/4 kävi -4:ssä.
 +37 ennen nesteentarkastus-silmää. Varaajan latauksen dt 6/7 ja maapiirin +1 ja -1. Dt ei noussut kuin kolmeen vaikka piiriä kuristi. Pumpun oma virtaus säätö jumissa
Paisuntaventtiilikö olis syyllinen..?

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Kompura naputtaa
« Vastaus #2 : 08.02.19 - klo:21:54 »
Laitahan nyt ihan ensin se maalämpöpumpun ja kompressorin malli luettavaksi. Oletan tässä olevan vielä R-22 kylmäaine, vai onko drop-in aine sisässä?
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompura naputtaa
« Vastaus #3 : 09.02.19 - klo:15:02 »
Kyseessähän Pentermo ja kompuran arvot huonosti luettavissa..ranskalainen ja alkuperäinen.
Kylmäaineet vaihtunu R422d:n.
Paisuntaventtiiliä nytten säädelty, katsotaan tuleeko parannusta..

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Kompura naputtaa
« Vastaus #4 : 10.02.19 - klo:19:17 »
Sen verran ikää jo vanhalla R-22 laitteistolla, että en suosittele edes kompressorin vaihtoa. Lähinnä seuraava etappi on koko laitteen uusinta.

*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompura naputtaa
« Vastaus #5 : 08.04.19 - klo:17:19 »
Oireet taas lisääntyneet, mikähän pettää, kun käy epätasaisesti ja naputtavaa/sutsahtavia ääniä jo aika ahkeraan ja käy vaikeen kuuloisesti. Vaiheet mittasinkin jo aiemmin, tasaiset oli.
Muutamia viikkoja ennen oireilua oli sähköistä pari vaihetta pois ja sähköt ollu talvella useammin poikki, oisko sillä mitään tekemistä kompuran oireisiin nähden.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Kompura naputtaa
« Vastaus #6 : 13.05.19 - klo:15:32 »
Sen kompressorin malli on edelleenkin kertomatta...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit