Nibe F1145 kylmäaineet karkasi...
« : 05.05.19 - klo:18:56 »
Terve

Kyseisessä pumpussa alkoi tulla matalapainehälytyksiä samaan aikaan kuin lattialämmitys alkoi kovasti pulputtamaan. Ilmattiin lattia sekä keruupiiri mutta hälytykset jatkuivat. Seuraavaksi epäiltiin kylmäainevuotoa. Ulkoisia merkkejä vuodosta ei löytynyt. Jonkinlaisella haistelijallakaan ei löytynyt vuotokohtaa. Lopulta kokeiltiin haistaa vekottimella lattialämmitysvettä, johon haistelija reagoi. Samoin myös keruunesteeseen haistelija reagoi. Ilmeisesti siis kylmäaineet ovat päässeet sekä lämmityspiiriin että keruupiiriin. Puhetta oli levylämmönvaihtimista, jotka ovat ilmeisesti hajonneet.

Mistähän tämmöinen voi johtua? Aiheuttaako karanneet kylmäaineet mahdollisesti ongelmia lattiassa tai keruunesteen seassa kun uusi/korjattu kone laitetaan käyntiin?

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Nibe F1145 kylmäaineet karkasi...
« Vastaus #1 : 13.05.19 - klo:15:30 »
Kaasumainen kylmäaine on saatava pois suljetusta lämmitysverkostosta.

Levylämmönsiirrin on yksinkertaisesti puhjennut vesipiiriin päin. Sitä me ei täällä pystytä sinulle kertomaan, että mikä tämän on aiheuttanut. Kenties jokin sauma pettänyt.. Kuinka vanha mlp?

Kompressorikoneikko kokonaan uusiksi, sillä kosteus/vesi ovat jo todennäköisesti päässeet öljyn sekaan. Jos kompressorikoneikko EI halua vaihdettavaksi, on öljyt yms vaihdettava ja varmistuttava öljynäytteellä ennen käynnistystä ja tietyn käynijakson jälkeen siitä, ettei öljyn seassa ole sinne kuulumattomia asioita...

Ikävä ja kallis kakku joka tapauksessa.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit