Meillä tehtiin aika lailla noin lattialämmityksen liittäminen (1 KHH) patteriverkkoon. Kaksi mokaa: minä otin heikomman KV-pumpun kuin putkimies oli ehdottanut, vieras putkari ei jaksanut kommentoida sitä... Ja patteriverkon aiempi rakentaja toimitti mielestäni liian pienet T-haarat, niissä oli siis aika paljon supistusta kun kyse oli vaan yhdestä piiristä.
Lopputulema, lattiassa vesi kiertää ainoastaan jos uusi KV-pumppu on täysillä. Suosittelisin, että et hirveästi tingi T-liittimien koosta, ja voisit harkita joko säätöventtiiliä vanhaan piiriin helpottamaan uuden KV-pumpun toimintaa, tai sitten otat suosiolla tarpeeksi tehokkaan uuden pumpun.