Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« : 22.01.19 - klo:18:10 »
Hello kaikille - foorumille mukaan liittyi yksi umpitollo maalämpöihmettelijä!

Ensimmäisten oikeiden pakkasten mukana meillä tipahti lämmöt eilen. Ei onneksi niin kuin vajaa vuosi sitten kun kaikki meni kylmäksi, mutta viileähköä keliä seinien sisäpuolella.
   Päivällä saatiin kiinni joku maalämpöasentaja asennuksen tehneestä firmasta (takuu voimassa) joka ei löytänyt mitään vikaa. Nosti kuitenkin menoveden lämpötilaa kun se oli alhainen.
   Neljä tuntia "korjauksen" jälkeen patterit aavistuksen verran lämpimämpiä, mutta sisälämpö ei nouse.

Tunti sitten tarkastettiin uudelleen nämä tulot ja menot - havaittiin aivan hullua vaihtelua. Alle 5 min ja meno nousi 44 asteesta 68 asteeseen (kaveri sääti pitämään 55 astetta) ja sitten tippui puolessa minuutissa 40:een ja lähti taas kipuamaan ylöspäin!

Voisko kukaan auttaa, onko tämä normaalia?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #1 : 22.01.19 - klo:18:46 »
Pitäisi saada vähän taustatietoa muuten ei voi kuin arvailla.
Mikä pumppu?
Kuinka vanha?
Minkälainen talo?
Kuinka vanha?
Patterilämmitys?
Kaivo vai vaakakeruu?
......

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pee5

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #2 : 22.01.19 - klo:18:48 »
Voisko pattereissa olla ilmaa?
Jämä Star-10 (Nibe F1145) + VLM Star 270L + buffer 200L + patterit, kaivo aktiivi 208m, 190m2 asuinrak. + 25m2 ulkorak. Pirkanmaa

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #3 : 22.01.19 - klo:19:20 »
Pumppu on Gebwell t2 32
Vajaa 2v, siis takuu voimassa
Rivitalo, 2 taloa, 14 erikokoista huoneistoa, 29v
Patterilämmitys
3 kaivoa

Patteritventtiilit uusittu tasan vuosi sitten, ilmattiin yms
- on havaittu sporaadista naksumista

Vaikea uskoa, että kaikilla olis ilmaa...

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #4 : 22.01.19 - klo:20:01 »
Patteriverkoston kierto on kuitenkin jostain syystä liian heikko.
Lämpöä ei sirry tarpeeksi hyvin pumpulta patteriverkostoon.
Jos patteriverkoston kiertopumppu on täysillä, voi syynä olla pumpun luona, patteriverkostolta palaavassa putkessa olevan roskasuotimen tukkeentuminen.

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #5 : 22.01.19 - klo:20:21 »
Vuosihuolto oli kuukausi sitten ja molemmat "mutapussit" putsattiin (lämmönjaon likainen ja keruupiirin erittäin likainen) - tarkoitatkohan jompaa kumpaa näitä sillä roskasuodattimella?

Raportissa ei muuta kiertoon viittaavaa kohtaa kuin "kiertovesipumpun asetukset = säätävät OK"

Voiko olla niin, että katsomassa käynyt asentaja ei ymmärtänyt asiaa, kun painotti että hän ei ole huoltomies ja johtuuko nuo alkuun mainitsemani villisti muuttuvat lämpötilat siitä kierrosta?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #6 : 22.01.19 - klo:20:28 »
Tulevatko  pattereille johtavat putket ylhäältä vai lattiasta?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #7 : 22.01.19 - klo:20:38 »
Tämä rivitalo on luhtitalo ja minä asun alakerrassa, putket tulee ylhäältä, mutta en tiedä mistä yläkertaan tulee. Molemmilla sama tilanne. B-talo on kaksikerroksinen ja siellä kaikki patterit viileitä.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #8 : 22.01.19 - klo:20:53 »
Tulee ensin mieleen että mutaropun puhdistuksessa on verkoston täyttö vaiheessa päässyt ilmaa verkkoon jota ei sitten "huoltomies" ole osannut poistaa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #9 : 22.01.19 - klo:21:06 »
Ups - se saattaisi selittää patterien naksumisen, vai?

Mutta voisiko se selittää kierron tehottomuuden (ja lämmön tippumisen) vasta nyt kuukausi huollon jälkeen? Ja nyt vasta pakkasen noustessa pariin kymppiin?

Naksumista lukuunottamatta lämpö on pysynyt tähän asti.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #10 : 22.01.19 - klo:21:17 »
Veikkaanpa että linjoissa on nyt ilmaa ja se estää veden kierron. Ilmapussi lienee heti ljh : sta lähtiessä koska missään ei ole kunnon kiertoa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #11 : 22.01.19 - klo:21:32 »
Naksuminen johtuu huonosta kierrosta. Lämpötila linjassa vaihtelee, metalli "elää" ja aiheuttaa napsetta.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #12 : 22.01.19 - klo:21:50 »
Tarttee siis yrittää saada huolto huomenna ja kertoo mitä pitää tehdä. Akka antamassa neuvoja!  ;)

Kiitoksia neuvoista, ilmoittelen kuin mummon käy. 😇

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #13 : 22.01.19 - klo:21:57 »
Vuosihuolto oli kuukausi sitten ja molemmat "mutapussit" putsattiin (lämmönjaon likainen ja keruupiirin erittäin likainen) - tarkoitatkohan jompaa kumpaa näitä sillä roskasuodattimella?

Tarkoitan sitä lämmönjaon mutapussia (siivilää).
Se pitäisi avata ja puhdistaa.
Ennen sen avaamista pitää lämmönjaon kiertopumppu pysäyttää ja suotimen molemmilla puolilla olevat sulkuventtiilit sulkea
Joskus saattaa joutua puhdistamaan monesti, ennen kuin kaikki moska on saatu pois lämmönjaon kierrosta.

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #14 : 23.01.19 - klo:00:43 »
Kiitos! Kerron huoltokaverille terveisiä.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #15 : 25.01.19 - klo:16:22 »
Tarttee siis yrittää saada huolto huomenna ja kertoo mitä pitää tehdä. Akka antamassa neuvoja!  ;)

Kiitoksia neuvoista, ilmoittelen kuin mummon käy. 😇
Hei Cest Moi. Kuis mummon kävi?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #16 : 29.01.19 - klo:22:14 »
Hei kaikillen!

Huoltokaveri käynyt kaksi kertaa ja konsultoinut puhelimessa kaksi kertaa. Vikaa ei ole löytynyt - tosin ulkolämpötilakin on laskenut ja ongelma häipynyt. Eli esiintyy ilmeisesti vain mittarin ollessa 15 asteen huonommalla puolen. Keli kävi -20 ensimmäistä kertaa tänä talvena.
Tänään keskustellut maalämmön asentaneen firman tj:n ja hänen asiantuntijansa kanssa. Lupasivat tutkia asiaa, saa nähdä tapahtuuko mitään.
Veikkaan ettei tapahdu.
Tämä siis toistaiseksi, ilmoitan josko....

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #17 : 05.02.19 - klo:16:25 »
Ei ole kuulunut mitään, mistään, niinkuin arvelinkin. Täytynee taas nostaa luuri...

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #18 : 05.02.19 - klo:19:02 »
Mutta onko mitään ongelmaa nyt päällä? Nythän on leutoa säätä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #19 : 05.02.19 - klo:20:46 »
Miten gebwellissä ohjataan kompuraa päälle ja pois? Tuo ensimmäinen viesti vaikuttaa, että pumppu käy todellista pätkäkäyntiä. Onko ulkoinen kierto vain pumpun varassa tai onko puskurivaraajaa tai millainen järjestelmä on ylipäätään?

Vaikea on pohtia mikä systeemissä on vialla. Ehkä lämmönjaon teho tosiaan loppuu kovilla pakkasilla.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #20 : 05.02.19 - klo:22:33 »
No, edelleen se sahaa, tosin paljon hitaammin. En ole nyt viikkoon käynyt katsomassa, pitää huomenna käydä. Pakkastakin vähän lupasi huomiselle.

En tiedä onko ulkoisesta vain onko pumpun varassa, mistä sen näkee? Tai puskurivaraajaa.
Selitin tuolla alkumetreillä varmaan kaiken mitä tiedän koko systeemistä.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #21 : 06.02.19 - klo:07:08 »
Ota vaikka muutama kuva ja liitä tänne, niin niitä voi sitten tulkita porukalla.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #22 : 10.02.19 - klo:13:27 »
No nyt vihdoin vähän lisää infoa. Lämpöä ulkona +4 ja menoveden lämpötila sahaa edelleen 42-62 asteen väliä, asetettu 55 asteeseen - sillä erolla, että nyt siinä joku yksikkö käynnistyy kun se lämpö tippuu. Aikaisemmin ei huomattu sellaista, kaiketi siksi jos se "joku" oli päällä koko ajan.
Käynnistymistä ei havaittu -10 asteen kelilläkään.

Mitä minun kannattaisi kuvata?



Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #23 : 10.02.19 - klo:18:48 »
Kuvaa vaikka pattereille johtava putkilinja koneesta sinne asti missä häipyy rakenteisiin. Kun sahaa menolämpöä niin mikä on paluun lämpötila?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Cest moi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno/paluuveden lämpötilan nopeat vaihtelut
« Vastaus #24 : 10.02.19 - klo:20:17 »
Käyn huomenna kun saa mukaan vähän luonnon valoakin. Muistaakseni se paluu ois nytten joku abt 5 astetta tippunut, en noteerannu sitä silloin -20 kelillä.