Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta etelään  (Luettu 3988 kertaa)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusta etelään
« : 19.01.19 - klo:09:35 »
Moi,
Alla olevalle kohteelle olisi mukava saada mitoitustietoja:

- Rakennuksen sijainti: Kirkkonummi
- Rakentamisvuosi: 1999
- Nykyinen energian kulutus (lämmitys + käyttövesi): maakaasu, 35000 kWh/vuosi
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: huippuimuri, ei lämmön lämmöntalteenottoa
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 47 m, pinta-ala noin 238 m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: liimahirsi, paksuus 200 mm
- Kerrosten lukumäärä: ns. 1,5 kerroksinen talo
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 122 m2 + 122 m2 =244 m2 (ulkomittojen mukaan)
- Huonekorkeudet kerroksittain: keskikorkeus noin 2,7 m
- Alapohjan laatu: rossipohja (ontelolaatta + n. 150 mm styrox+ pintavalu, pinta-ala noin 122 m2)
 -Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: selluvilla 300 mm, pinta-ala noin 147 m2
- Ikkunat:  3-lasiset, olohuoneessa ikkunapinta-alaa reilusti. Lisäksi kattoikkunoita n. 2m2
- Huonelämpötila: +21
- Muita lämmitettäviä tiloja ei ole
- Bruttovolyymi: 730 m3
- Nettovolyymi: noin 600 m3s
« Viimeksi muokattu: 19.01.19 - klo:12:39 kirjoittanut tomppeli »
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #1 : 19.01.19 - klo:12:39 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”ISKI”   KIRKKONUMMI      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 C°
- Talon alakerta 1999: Lattialämmitys, 21 C°, 122 m2, 329 m3:      6,94 kW   18 135 kWh
- Talon yläkerta 1999: Lattialämmitys, 21 C°, 122 m2, 271 m3:      5,43 kW   13 139 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      12,4 kW   31 273 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  244 m2,  600 m3       4,8 COP   11,74 kW   31 273 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   1,35 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      4,2 SCOP   13,1 kWh   37 273 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 076 kWh   0,38 kW   36 197 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   36 197 kWh
- Pumpulla tuotetaan       13,00 kW   36 196 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   36 197 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   13,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   10,3 kW   27 608 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 589 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 589 kWh
Tarvitaan 242 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,77 l/s (= 46,2 l/minuutissa).               
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,77 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,77 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   178 kPa (1,78 bar)
• Kaivon painehäviö 0,77 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   101 kPa (1,01 bar)
• Kaivon painehäviö 0,77 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   57 kPa (0,57 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 635 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Keruupiirin putkitus on ehdottomasti tehtävä koko pituudeltaan 50 millisellä, niin keräin kaivoon, kuin kaivoliitäntäkin.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #2 : 19.01.19 - klo:17:46 »
Kiitos Tomppeli nopeasta laskelman tekemisestä.
Olen saanut projektiin muutaman tarjouksen.
Kaikissa pumput 12 kW.
Parissa niissä on tarjotut kaivojen syvyyden ns. samalla hehtaarilla (muissa merkittävästi matalammat):
- 240 m / 40 mm sileä putki
- 250 m / 45 mm turbokollektori.
Tuo mitoituslaskelman kommenteissa todetaaan "Keruupiirin putkitus on ehdottomasti tehtävä koko pituudeltaan 50 millisellä".
Miten toimittajat voisivat mennä pienemmillä putkilla?
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #3 : 19.01.19 - klo:18:40 »
Ei kannata pähkäillä niitä toimittajien, tai oikeestaan kauppiaiden, ajatelmia. Ne perustuu oman toiminnan ylläpitämiseen asiakkaan rahoilla. Ittelle kannattaa ostaa parempaa laatua. Eli otat vain suosiolla sen 50 mm keräimen ja olet tyytyväinen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa bergvärme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #4 : 19.01.19 - klo:20:44 »
Komppaan euroshopperia. 50mm noin syvälle kaivolle, ja vähintään 28Cu sisävedoille lämpöpumppuun asti.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #5 : 19.01.19 - klo:21:21 »
Aloin seurata Maalämpöfoorumia vasta tämän oman projektini takia, mutta vanhoissa ketjuissa on paljon keskustelua keruupiirien tekniikasta:
- TurboCollector putki parantaa lämmönsiirtymistä keruunesteeseen mutta lisää virtausvastusta ja nostaa hintaa
- 50 mm putki pienentää virtausvastusta mutta huonontaa lämmönsiirtymistä suuremman porareiän vuoksi ja lisää hintaa
- keruupiiriin voi asentaa piiskapumpun lisäämään virtausta mutta laitteiston hinta nousee ja sähkönkulutuskin kasvaa

Onko nyt niin, että 50 mm sileä putki edustaa "optimia", kun nämä eri tekijät otetaan huomioon?
Teille konkareille on varmaan syntynyt näkemystä tästä.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

kjg

  • Vieras
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #6 : 19.01.19 - klo:21:54 »
- 50 mm putki pienentää virtausvastusta mutta huonontaa lämmönsiirtymistä suuremman porareiän vuoksi ja lisää hintaa

Täällä  50mm keräin saatiin 115mm kaivoon.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #7 : 19.01.19 - klo:23:14 »
Tuo mitoituslaskelman kommenteissa todetaaan "Keruupiirin putkitus on ehdottomasti tehtävä koko pituudeltaan 50 millisellä".
Miten toimittajat voisivat mennä pienemmillä putkilla?

Toimittajat eivät yleensä osaa laskea sitä, tai sitten eivät jaksa alkaa laskemaan, vaan käyttävät jotain ns. hihavakioita.
Kun on syvä kaivo ja isotehoinen pumppu, tarvitaan reipas keruunesteen kierto, vähintään 0,77 l/s.
Tuolla virtauksella ja 50 mm putkituksella ulkoinen painehäviö on hiukan liian iso, noin 53 kPa.
Yläraja on yleensä pumpuilla noin 50 kPa.
50 milliselläkin mennään siis maalämpökoneen sietokyvyn äärirajoilla.
Jos hankitaan invertterikone, tuo painehäviö muodostuu ongelmaksi vasta noin -15 C pakkasilla. Toki koneen ominaisuuksista riippuen.
Kysy asiasta suoraan maahantuojalta, jos haluat alkaa asiaa selvittämään.
Kaivon mitoituksessa on huomiotu alueen kallioperän hiukan keskimääräistä parempi geotermisen energian gradientti: 14,6 K/kilometri.
Keskimääräinen gradientti Suomessa on noin 10 K/kilometri.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #8 : 20.01.19 - klo:00:16 »
Juu. Ja kannattaa yliviivata tuo viimeinen ranskalainen viiva kokonaan. Se on ihan virheellinen ajatus lähtökohdaksi. Ehkä voi joutua käyttämään joissakin tapauksissa jälkikorjauksena, muttei uusasennukseen. Kaivoon myös sitten katsotaan, että käytetään kaivoon tarkoitettua ohutseinämäisempää putkea, eikä maapiiriin tarkoitettua.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #9 : 20.01.19 - klo:09:28 »
- 50 mm putki pienentää virtausvastusta mutta huonontaa lämmönsiirtymistä suuremman porareiän vuoksi ja lisää hintaa



Tässä on yksi 50 millinen kollektori: https://www.geopipe.fi/fi-FI/tuotteet/geoduo-m32-33373689

Lämpökaivossa on toki tärkeätä, että kollektorin kerää hyvin lämpöä, mutta se keruukyky ei yleensä ole se pahin ongelma kerättäessä lämpöä energiakaivosta.
Pahin ongelma on se, että kollektori kerää liikaa sitä lämpöä ja kaivo menee kylmäksi tai jäätyy.
Tämä ongelma syntyy siitä, että kaivo on mitoitettu liian pieneksi, eikä vastaa kohteen lämmitystarvetta.
Jäätymistä pahentaa se, että on valittu liian ohut putkitus.
Ohut putkitus lisää kierron virtausvastusta, josta syystä kierto jää liian pieneksi.
Pumpulle tulee liian vähän keruunestettä.
Pumppu kuitenkin ottaa siitä lämpö tarpeensa mukaisesti. Seurauksena maaliuos jäähtyy turhan kylmäksi maalämpökoneen höyrystimessä ja maahan menee liian kylmää liuosta.
Liian kylmä kaivoon menevän putken ympärille muodostuu jäävaippa.
Jää on vettä kevyempää.
Riittävän suuri jäämassa saattaa lopulta nostaa kaivossa alas menevää putkea ylös.
Kaivon yläpäässä saattaa putkeen tulla vekki ja kaivon kierto vaikeutuu. Maalämpökone saattaa lakata toimimasta.

Tämän kuvan putkessa ovat kaivoon alas menevä ja sieltä ylös nouseva putki ovat kiinni toisissaan.
Riski siitä, että jäävaippainen alas menevä putki nousisi ylös, on tässä vähäisempi, koska nyt pitäisi koko kollektorin nousta ylös ja se ei nousekaan yhtä helposti, kuin erilliset putket.
Putkien välin kiinnityspalle pitää myöskin vähän paremmin kylmän alas menevän putken irti ylös nousevasta lämpimästä putkesta.
Kylmä alas menevä putki ei jäähdytä kaivosta nousevaa putkea ihan täysillä.


Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #10 : 20.01.19 - klo:09:45 »
Kiitos taas hyvistä kommenteista.
Tuolla GeoPipen putkella 50 kPA raja näyttää menevän rikki 300 m kohdalla.
Mistä löytäisin vastaavat tiedot TurboCollector 50 mm putkelle?
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #11 : 30.01.19 - klo:20:59 »
Alun perin projektissani on ollut tarkoitus laittaa maalämpöpumppu lämmittämään vain asuinrakennusta ja hoitaa tontilla olevan sivurakennuksen (autotalli + toimistohuone) lämmitys erikseen.
Nyt on kuitenkin herännyt ajatus, että pitää ainakin selvittää, jospa maalämpöpumppu lämmittäisi myös sitä.

Sivurakennuksen tiedot:
- Rakentamisvuosi: 2005
- Nykyinen energian kulutus: ei tiedossa
- Ilmakiertoinen lattialämmitys (laatassa kiertävät 100 mm putket)
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: 41 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: puurunko, 150 mm villa + 20 tuulensuoja
- (autotallin PA 45 m2, korkeus 2,6 m, toimistohuoneen PA 35 m2, korkeus 3,3 m)
- Alapohjan laatu: styrox 200 mm, 200 mm laatta (jossa nuo lämmitysputket)
 -Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: selluvilla 250 mm
- Ikkunat ja ovet:  3-lasiset ikkunat, kahden auton talli, kummakin nosto-ovi
- Huonelämpötila: toimistohuoneessa normaali +21/+22 C, autotallissa ehkä +15 C
- Nettovolyymi: noin 220 m3
- Etäisyys asuinrakennuksesta: 8 m, lämpökanavaa tarvitaan n. 15 m

Koska sivurakennuksessa on ilmakiertoinen lattialämmitys, tarvitaan sinne tietty lämmönvaihdin.

Miten maalämpöpumpun ja kaivon mitoitus kasvaisi, jos tehdään varaus myös sivurakennuksen lämmittämiseen?
« Viimeksi muokattu: 31.01.19 - klo:21:09 kirjoittanut tomppeli »
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #12 : 31.01.19 - klo:17:28 »
Lisäsin laskelmaan sivurakennuksen ja lämmönsiirtokanaalin ja korjasin vielä virheeni, jossa autotallin ja toimiston alat olivat vaihtuneet keskenään.
Pahoittelen mokaani. Kiitos, kun korjasit.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”ISKI” versio B   KIRKKONUMMI      (Uusimaa)
- Talon alakerta 1999: Lattialämmitys, 21 C°, 122 m2, 329 m3:   6,94 kW   18 489 kWh
- Talon yläkerta 1999: Lattialämmitys, 21 C°, 122 m2, 271 m3:   5,43 kW   13 403 kWh
- Sivurak: toimisto 2005: Lattialämmitys, 22 C°, 35 m2, 116 m3:   1,41 kW   4 086 kWh
- Sivurak: autotalli 2005: Lattialämmitys, 15 C°, 45 m2, 117 m3: 1,68 kW   3 771 kWh               
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +45 C°, 8 m:   0,09 kW   788 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   15,6 kW   40 538 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  324 m2,  833 m3    4,8 COP   14,82 kW   40 538 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,35 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   16,2 kWh   46 538 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 396 kWh   0,49 kW   45 142 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   45 141 kWh
- Pumpulla tuotetaan    16,00 kW   45 140 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 kWh
  Yhteensä   45 141 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   16,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   16,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   12,7 kW   34 692 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 450 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   10 450 kWh
Tarvitaan 2 kpl 190 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,94 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,47 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,94 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   30 kPa (0,3 bar)

• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 798 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Keruupiirin putkitus on ehdottomasti tehtävä koko pituudeltaan 50 millisellä, niin keräin kaivoon, kuin kaivoliitäntäkin.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #13 : 31.01.19 - klo:19:13 »
Kiitos taas Tomppeli mitoistuslaskelmista.
Sellainen pieni kauneusvirhe laskemassa, että autotallin ja toimiston pinta-alat ovat vaihtaneet paikkaansa.
Eli kokonaisenergiatarve vielä vähän kasvaa.
Mutta suuruusluokka jo kertoo, että tarvittaisiin 2 kaivoa.
Oma nopea johtopäätökseni näyttäsi olevan, ettei tähän kannata ryhtyä vaan miettiä sivurakennuksen energiansäästön muilla keinoin, esim. ilmalämpöpumpulla.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta etelään
« Vastaus #14 : 04.02.19 - klo:22:23 »
Lämpöpumpun mitoitusta varten keräsin nykyisen maakaasulämmityksen kulutuslukeman ja ulkolämpötilan taulukkoon pari kertaa vuorokaudessa parin viikon ajalta.
Siitä saa lasketuksi keskimääräisen tehontarpeen n. puolen vuorokauden jaksoille, pitäisi näkyä oheisessa kuvassa.
Useamman tarjouksen olen saanut juuri 3-12 kW inverteripumpuista, kun tämä teholuokka näyttää olevan monella valmistajalla tarjolla.
Kuvan perusteella näyttäisi, että 12 kW riittäisi kovillakin pakkasilla.
Vai miten on käytäntö osoittanut, pääsevätkö lämpöpumput tositilanteessa valmistajan ilmoittamaan huipputehoon keskitalvella?
Toisaalta pumpun valinta teholuokasta 4-16 kW ei kyllä kokonaisbudjettia ihan hirveästi kasvattaisi.
Eli sekin on vaihtoehto.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)