Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta Posio vm 77 aravataloon, MLP ja porakaivo  (Luettu 2000 kertaa)

Poissa MaRX8nka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

tarvisi vanhempien taloon mitoitusapua  97900 Posio maalämpökaivon syvyyttä ja lämpöpumppua varten.

Talo n. 120m2, neliskantti, muuten normaalitasoinen. Sisälämpötila vanhuksilla taitaa olla 23C ja nyt asustaa 3 aikuista ja koira.
Talossa leivinuuni keittiössä ja ILP olohuoneessa, patterikiertoinen öljykattilalla lämmitys, n.3000l mennyt vuodessa ja puita 6m3.
Talossa pienehkö pannuhuone 1200x1100x2500 sxlxk jonne laitteet tulisi sijoittaa,

Pakkasta saattaa olla reilut 35C parikin viikkoa kylmimpään aikaan.

Koitin laskeskella tuolla ohjelmalla mutten taida osata käyttää tuota, voisitko tehdä esimerkkilaskelman tästä ?

Samaten tuolle alueelle pumppuja tarvoavia palstaa lukevia - voi tarjota ratkaisuja.
« Viimeksi muokattu: 18.01.19 - klo:20:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusta Posio vm 77 aravataloon, MLP ja porakaivo
« Vastaus #1 : 18.01.19 - klo:20:11 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”MaRX8nka” :n vanhemmat   POSIO      (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -38 C°   
- Talo 1977: Patterilämmitys, 23 C°, 125 m2, 313 m3:   8,32 kW   30 072 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,3 kW   30 072 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº               
• Kiinteistö,  125 m2,  313 m3    3,3 COP   8,19 kW   30 072 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,76 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   9,0 kWh   33 672 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -600 kWh   0,16 kW   33 072 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 072 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,00 kW   33 072 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä   33 072 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      9,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -38 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP)   6,2 kW   22 639 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 433 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 433 kWh
Tarvitaan 259 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      67 kPa (0,67 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      39 kPa (0,39 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 795 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,6 m.
...
Huomaa, että olen olettanut Posiolla olevan ainakin osittain Kvarsiittikalliota ja olen siksi valinnut kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi 3,9 W/mK.
Lähetän alkuperäisen laskelman sähköpostiisi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa MaRX8nka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta Posio vm 77 aravataloon, MLP ja porakaivo
« Vastaus #2 : 21.01.19 - klo:13:30 »
Kiitos,

lähtötiedot oli lähes noin.

näillä tiedoilla varmaan päästään eteenpäin toimittajien kanssa keskusteluissa, parilta tarjousta tullut ja hajontaa kovasti toinen tarjosi 10kW pumppua ja 220m syvää kaivoa, toinen 5.7kW ja 130m ...


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusta Posio vm 77 aravataloon, MLP ja porakaivo
« Vastaus #3 : 21.01.19 - klo:14:49 »
... parilta tarjousta tullut ja hajontaa kovasti toinen tarjosi 10kW pumppua ja 220m syvää kaivoa, toinen 5.7kW ja 130m ...

Melkoinen hajonta.
Edelleenkin on syytä herättää kysymys, voiko maalämmitystä hankkiva luottaa pumppukauppiaiden asiantuntemukseen.  :(