Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia G2 2012  (Luettu 2654 kertaa)

Poissa Akre

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Thermia G2 2012
« : 17.01.19 - klo:11:57 »
Heips
7 vuotta vanha G2. Ongelmana: pumppu herää integraalissa 150 normaalisti ja menoveden lämpö nousee
52 asteeseen mutta paluulämpö ei nouse kuin n. 35 asteeseen. Menoveden pyynti 45 astetta. Pumppu sammuu kun
integraali saavuttaa 0, paluuvesi ei nouse kuin asteella koko käyntijakson aikana. Integraali laskee aika nopeasti jälleen 150 ja homma alkaa alusta. Lämmintä käyttövettä tekee hyvin. Mikähän mättää ?
Akre

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 2012
« Vastaus #1 : 17.01.19 - klo:12:00 »
kierto ahdistaa. Pumppu pyrkii 8 asteen eroon ja jos on isompi niin jokin ahdistaa. Termarit toiminnassa? Roskasihti tukossa? Levari tukossa? HGW:n toimintakin voi tuota eroa kasvattaa..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Akre

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 2012
« Vastaus #2 : 17.01.19 - klo:12:19 »
Puskurisäiliö käytössä joten termarit tuskin ahdistaa. Roskasihti tarkistettu. Jos vaihdin tukossa tekeekö silti käyttövettä normaalisti ?

Poissa Akre

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 2012
« Vastaus #3 : 19.01.19 - klo:10:06 »
Miten HGW toiminta vaikuttaa tuohon ongelmaan

Poissa Akre

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 2012
« Vastaus #4 : 23.01.19 - klo:16:26 »
Itselleni vastaten, vaihdin oli tukossa.
Huudeltu ulkoisella pumpulla ja nyt
näyttäis toimivan ok.