Kirjoittaja Aihe: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti  (Luettu 3367 kertaa)

Poissa Janne69

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« : 15.01.19 - klo:09:22 »
Hei, varmaan hölmö kysymys,mut en äkkiseltään löytänyt vastausta, eli, käykö keruupiirin pumppu kokoajan järjestelmän ollessa käytössäriippumatta lämmitys/jäähdytystarpeesta?

Janne

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« Vastaus #1 : 15.01.19 - klo:09:45 »
Lainaus
käykö keruupiirin pumppu kokoajan järjestelmän ollessa käytössäriippumatta lämmitys/jäähdytystarpeesta?
Riippuu siitä, millainen järjestelmä sinulla on lämmönvaihtimen perässä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Janne69

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« Vastaus #2 : 15.01.19 - klo:19:18 »
Oilon cube inverteriä oon kaavaillut, mutten löytänet sen mainoksesta mainintaa aiheesta..

Janne

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« Vastaus #3 : 16.01.19 - klo:22:02 »
Laite ohjannee keruupumppua portaattomasti ja sen teho säättynee automaattisesti. Mutta pumppu käy aina jollain teholla kun kone käy.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Janne69

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« Vastaus #4 : 18.01.19 - klo:18:45 »
Ok, eli aina kun laitteessa on virrat päällä, pumppu pyörii hissukseen ja sätyy tehontarpeen mukaan sitten?
Myyjä väitti että kv pumppu pysähtyy kokonaan mut jäin pikkasen epäilemään kannattaako niin suuren massan antaa pysähtyä kokonaan,

Kiitoksia vastauksesta

Janne

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« Vastaus #5 : 18.01.19 - klo:20:20 »
Ok, eli aina kun laitteessa on virrat päällä, pumppu pyörii hissukseen ja sätyy tehontarpeen mukaan sitten?
Myyjä väitti että kv pumppu pysähtyy kokonaan mut jäin pikkasen epäilemään kannattaako niin suuren massan antaa pysähtyä kokonaan,

Kiitoksia vastauksesta

Janne

Nykyisissä maalämpöpumpuissa liuospumppu pyörii vain aina kun kone tekee lämpöä. Lisäksi pumppu säätää automaattisesti tehoa tarpeen mukaan. Ei tuo liuospuolen pöyrittäminen kiertovesipumpulta ole mikään kummoinen temppu ja pumppu käynnistyykin täydelle teholle tarvittaessa muutamien hassujen sekuntien aikana.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Janne69

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« Vastaus #6 : 19.01.19 - klo:16:17 »
Ok, ymmärsin väärin aluksi.

Varsinainen kysymys nyt kuuluukin,( jos tuon upean kuvan sisältö aukenee :-) )

Häiriintyykö maalampöpumpun toiminta oleellisesti, jos keruupiirissä on ikäänkuin rinnan kytkettynä toinen kv-pumppu?

Onko odotettavissa jotain vikakoodeja virtausvastuksen vaihdellessa tms?

Tuossa kuvatuksessa laatikossa oleva pumppu esittää oilonia ja ylempi pumppu omia virityksiä...

Janne

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« Vastaus #7 : 19.01.19 - klo:21:10 »
Ok, ymmärsin väärin aluksi.

Varsinainen kysymys nyt kuuluukin,( jos tuon upean kuvan sisältö aukenee :-) )

Häiriintyykö maalampöpumpun toiminta oleellisesti, jos keruupiirissä on ikäänkuin rinnan kytkettynä toinen kv-pumppu?

Onko odotettavissa jotain vikakoodeja virtausvastuksen vaihdellessa tms?

Tuossa kuvatuksessa laatikossa oleva pumppu esittää oilonia ja ylempi pumppu omia virityksiä...

Janne

Jos molemmat käyvät samaan aikaan saattaa käydä niin että "voimakkaampi" pumppu rohmuaa suurimman osan virtauksesta. Paluun tai tulon varrelle kytkettynä voipi toimia paremmin...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Janne69

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin kv-pumpun ohjaus/käynti
« Vastaus #8 : 20.01.19 - klo:08:02 »
hyvä pointti, taidan laittaa etupuolelle,kiitos kommentista.

Janne