Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus,  (Luettu 3443 kertaa)

Poissa kapo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus,
« : 14.01.19 - klo:16:36 »
Olen vaihtamassa lämpöässä S8 V. 2004 Stiebel Ekektonin pumppuun, osaako kukaan kertoa, mikä malli on vastaava?

En tietenkään osta tätä summassa, mutta osaisin vähän haarukoida hintaa etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 18.01.19 - klo:18:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus,
« Vastaus #1 : 14.01.19 - klo:18:33 »
Laittaisitko hieman lisätietoa kohteestasi, niin jäsen "Tomppeli" mitoittanee sinulle sopivan lämpöpumpun.

Ainakin näistä tiedoista on apua laskennassa:
- sijainti Suomen kartalla?
- nykyinen sähkön kulutus / lämpöpumpun käyntitunnit vuodessa?
- lämmönjako tapa (patterit, lattialämmitys vai joku muu?)
- lämmitettävä pinta-ala ja rakennusvuosi?
- nykyinen lämmönkeruupiiri?

Vanhan esitteen mukaan S8 pumpun antoteho on 8.7-9.1 kW. Onko nykyinen pumppu toiminut ilman vastuksia?

Poissa kapo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus,
« Vastaus #2 : 18.01.19 - klo:15:47 »
Keski-Suomi
Käyntitunneista ei mitään tietoa? Vanha pumppu on jo irti. Minulla on siinä jonkinverran rakennuksia joita ei lämmitetä ämpöpumpulla, eli sähkönkulutuksestakaan ei tietoa?
Llattialämmitys
Noin 145m2, 2005
siinä on 220m 150mm kaivo

Vastuksia ei ole tarvittu, paitsi kerran kun pumppu oli rikki.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus,
« Vastaus #3 : 18.01.19 - klo:18:00 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kapo”   JYVÄSKYLÄ      (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talo 2006: Lattialämmitys, 22 C°, 145 m2, 370 m3:   6,98 kW   22 721 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,0 kW   22 721 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  145 m2,  370 m3       4,8 COP   6,57 kW   22 721 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   1,10 kW   5 000 kWh
- Yhteensä      4,2 SCOP   7,7 kWh   27 721 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -680 kWh   0,19 kW   27 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 041 kWh
- Pumpulla tuotetaan       7,70 kW   27 041 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   27 041 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   6,1 kW   20 533 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 508 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 508 kWh
Tarvitaan 217 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)

• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 542 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Vaikuttaisi siltä, että aikaisemman lämpöpumpun hankinnan yhteydessä mitoitus olisi rehty aika tavalla nappiin.!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa kapo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus,
« Vastaus #4 : 22.01.19 - klo:13:27 »
Kiitos tiedosta, uskon että pärjään tällä.