Kirjoittaja Aihe: IVT HE C9, varoitus "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"  (Luettu 4924 kertaa)

Poissa Murator

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Minulla on IVT HE C9 maalämpöpumppu. Pumppu on asennettu keväällä 2018.

Lämmönkeruusysteemi on hieman normaalista poikkeava. 3 kpl 35m syviä porakaivoja, jotka on valettu täyteen juotosbetonilla. Keruuputkisto on noin 50cm syvyydessä ja sen pituus on n. 40m. Keruuputken päällä on lämmöneristeenä 100mm EPS routalevy.
 
Pumppu herjaa useamman kerran päivässä "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21". Silloin tällöin punainen varoitusvalo alkaa vilkkumaan ja pumppu "sammuu".

Osaako joku kertoa, onko kyseessä anturivika, liian huono eristys keruuputken päällä tai jotain muuta? 

Kiitoksia kaikille vastanneille jo etukäteen!

Tässä muutama poiminto tämän päivän infosta:
T6 kuumakaasu 110,0C
T8 lämmitysvesi meno 35,9C
T9 lämmitysvesi tulo 29,8C
T10 lämmönkeruu tulo 2,0C
T11 lämmönkeruu meno -7,7C
Ulkolämpötila -0,5C

Kolmen tunnin kuluttua:
T6 kuumakaasu 88,5C
T8 lämmitysvesi meno 46,8C
T9 lämmitysvesi tulo 41,9C
T10 lämmönkeruu tulo 3,5C
T11 lämmönkeruu meno -6,4C
Ulkolämpötila -1,5C

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Lainaus
"suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21"

Lainaus
T10 lämmönkeruu tulo 2,0C
T11 lämmönkeruu meno -7,7C

Lämpötilaero (dt) näyttää olevan 9,7 astetta
Keruuliuoksen virtaus näyttäisi olevan liian hidas

Saattaa johtua jostain seuraavista häiriöistä
-keruuliuoksen kiertopumpun nopeusasetus liian pieni, suurenna pyörimisnopeutta jos mahdollista.
-keruuputkiston mutasihti tukossa,puhdista
-keruuputkistossa ilmaa,tee keruuputkiston ilmaus
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Murator

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos nopeasta vastauksesta.

- Puhdistin mutasihdin viikko sitten. Oli puhdas.
- Ilmaa ei pitäisi olla. Tarkistin putkarin kanssa.

Katson saako keruupumpun nopeutta lisättyä yhden pykälän.

Äsken pumppu herjasi ensimmäistä kertaa "Korkea kuumakaasun lämpötila". Liittyyköhän tähän ongelmaan?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Lainaus
Katson saako keruupumpun nopeutta lisättyä yhden pykälän.

Laita vaan suosiolla suurimmalle nopeudelle jos ei jo ole ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Murator

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Selvä. Säätö tehdään ilmeisesti suoraan pumpusta säätämällä asetuksia?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Selvä. Säätö tehdään ilmeisesti suoraan pumpusta säätämällä asetuksia?
Ainakin käyttöohjeen mukaan tehdään suoraan pumpusta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh