CTC Ecopartin käyntiongelma
« : 22.01.19 - klo:19:32 »
Hei,

Meidän rivarissa on kolme CTC Ecopart 12 kw:n pumppua. Niistä yhdessä lp ( lämpöpumpulle menevä ?) menovesi nousee nopeasti pysäytysarvoon eikä käy kuin minuutin kerrallaan. Mistähän voisi johtua ?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #1 : 22.01.19 - klo:19:52 »
Hei,

Meidän rivarissa on kolme CTC Ecopart 12 kw:n pumppua. Niistä yhdessä lp ( lämpöpumpulle menevä ?) menovesi nousee nopeasti pysäytysarvoon eikä käy kuin minuutin kerrallaan. Mistähän voisi johtua ?

vesi ei kierrä koneessa
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #2 : 22.01.19 - klo:19:53 »
Sen pumpun perässä ei ole tarpeeksi lämpökuormaa.
Siis pumpulta ei pääse lämpö siirtymään lämmön jakoon.
Pumppu menee liian kuumaksi ja pysähtyy.

Poissa jupukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #3 : 22.01.19 - klo:22:34 »
Sen pumpun perässä ei ole tarpeeksi lämpökuormaa.
Siis pumpulta ei pääse lämpö siirtymään lämmön jakoon.
Pumppu menee liian kuumaksi ja pysähtyy.

Onko kyseessä putkitusongelma vai mikä kun muut pumput toimivat ja tämäkin pumppu silloin kun on yksinään päällä ?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #4 : 22.01.19 - klo:22:48 »
Kuinka ne koneet käy sillo ku se vika tulee, ne varmaankin vuorotelevat jotenkin ja menevät portaittain päälle...ehkä juuri on kyseessä joku tilanne kun ko. pumpulla ei ole tarpeeksi vesivirtausta kuten tuossa vihjailtiin...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #5 : 22.01.19 - klo:22:48 »
Kyllä on putkitusongelma.
Rakenne on suunniteltu väärin.
Tarvitaan uusi putkisuunnittelu, tai sitten jotain toimintoja on asetettu väärin.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #6 : 22.01.19 - klo:23:07 »
Kyllä on putkitusongelma.
Rakenne on suunniteltu väärin.
Tarvitaan uusi putkisuunnittelu, tai sitten jotain toimintoja on asetettu väärin.
Nyt ei kyllä tiedetä onko tuore vai jo kauemmin toiminnassa ollut systeemi...itse päättelisin kyseessä olevan jo pitempään toiminnassa ollut systeemi. Jos olis uusi niin toimittaja olisi ratkomassa vikaa...toivottavasti  ;D

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #7 : 23.01.19 - klo:02:38 »
Nyt ei kyllä tiedetä onko tuore vai jo kauemmin toiminnassa ollut systeemi...itse päättelisin kyseessä olevan jo pitempään toiminnassa ollut systeemi. Jos olis uusi niin toimittaja olisi ratkomassa vikaa...toivottavasti  ;D

Kolme konetta ja rivari. Ruokkivatko koneet varaajaa josta sitten viedään lämpöä eteenpäin? Kuitenkin tulee mieleen että jokaisessa yksikössä on oma latauspumppunsa. Tuollaisen ollessa jumissa toiminta lienee juuri kuvatunlaista. Toki eihän sitä koskaan tiedä vaikka joku olisi vääntänyt tietämättään jonkun sulun kiinni. Kuva auttaisi kummasti.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #8 : 23.01.19 - klo:07:53 »
Kyllä on putkitusongelma.
Rakenne on suunniteltu väärin.
Tarvitaan uusi putkisuunnittelu, tai sitten jotain toimintoja on asetettu väärin.
Itse en uskaltaisi antaa tälläisiä "lausuntoja" ilman että käy paikalla katsomassa. Toivottavasti lukijat eivät usko näihin kuin raamattuun,  Syy voi olla ihan missä vaan mutta tuskin suunnittelussa jos kaksi kolmesta pumpusta toimii.   Siinä voi käydä  niin että suunnitelufirma vetää oikeuteen kirjoittelusta kun ne voi vaikuttaa firman toimintaan/tulokseen vaikka syy ei olisikaan suunnitelussa.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #9 : 23.01.19 - klo:09:31 »
Itse en uskaltaisi antaa tälläisiä "lausuntoja" ilman että käy paikalla katsomassa. Toivottavasti lukijat eivät usko näihin kuin raamattuun,  Syy voi olla ihan missä vaan mutta tuskin suunnittelussa jos kaksi kolmesta pumpusta toimii.   Siinä voi käydä  niin että suunnitelufirma vetää oikeuteen kirjoittelusta kun ne voi vaikuttaa firman toimintaan/tulokseen vaikka syy ei olisikaan suunnitelussa.

Huomaathan tässä tekstissäni myöskin tuon nyt boldaamani kohdan:

Kyllä on putkitusongelma.
Rakenne on suunniteltu väärin.
Tarvitaan uusi putkisuunnittelu, tai sitten jotain toimintoja on asetettu väärin.

Jommasta kummasta on kyse, eikä sitä tosiaankaan voi näin etänä mitenkään selvittää.
Väärän asettelun tai ohjaustavan on voinut myöskin käyttäjä tehdä.
Jokin ilmeisesti mättää ja se pitää tietenkin selvittää.
Tärkeintähän tässä on, että lämmityslaitos saadaan toimimaan oikein.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #10 : 23.01.19 - klo:09:41 »
Kannattaa lukea "jupukan" kaikki viestit ja vasta sitten arvuutella tämänkertaisen ongelman syytä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #11 : 23.01.19 - klo:10:10 »
Tällainenkin sieltä löytyi:
Vastuksia laitettu sekä häiriötilanteen takia että nostamaan kiertoveden lämpötilaa kovilla pakkasilla. Joka pumpulle oma kaivo 220 m. Alun perin pumput ja vastukset menivät 2500 l varaajaan mutta koska kiertoon ei saatu riittävän kuumaa vettä päätettiin kokeilla pienempää varaajaa ja otettiin iso varaaja pois käytöstä. Nyt kun on ollut kylmää niin kahden pumpun liuoslämpötilat ovat tulo -3 ja lähtö -9. Tuntuvat aika matalilta. Nuo arvot ekolocicilta. Maalämpö laitettiin 2008 syksyllä ja ongelmia on ollut kirjaksi asti.

On ihan, kuin foorumilainen sundanic kirjoitti, että vaatisi varmaankin vähän enemmän tutkimista ennen kannanottoa..
En muistanut näitä kirjoituksia, vaikka olin kirjoitellutkin niistä.
Lämpökaivo-ongelmia oli esiintynyt.
Ei ihan helposti ratkaistava tapaus.
Kaiken kaikkiaan maalämmön suunnittelu on varsin vaativa projektina.

Olen ennenkin vedonnut rakennusviranomaisiin, että heidän taholtaan tarvittaisiin ohjausta ja valvontaa myöskin maalämmityksen suunnitteluun ja totetutukseen.
Tässä taasen kerran tuli tuo vetoomus mieleen.
Nyt valvotaan ja opastetaan rakennuksen rungon ja tiettyjen fasiliteettien laatua ja ominaisuuksia, tiukkaankin, mutta lämmityksen osalta valvotaan vain sen ekologisuutta ja paloturvallisuutta.
Toiminnallisuuskin pitäisi ottaa mukaan.

Poissa jupukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC Ecopartin käyntiongelma
« Vastaus #12 : 23.01.19 - klo:23:20 »
Huomaathan tässä tekstissäni myöskin tuon nyt boldaamani kohdan:

Jommasta kummasta on kyse, eikä sitä tosiaankaan voi näin etänä mitenkään selvittää.
Väärän asettelun tai ohjaustavan on voinut myöskin käyttäjä tehdä.
Jokin ilmeisesti mättää ja se pitää tietenkin selvittää.
Tärkeintähän tässä on, että lämmityslaitos saadaan toimimaan oikein.

Asentaja ( ei alkuperäinen) epäili putkitusta. Ihmettelin sitä koska paluuvesi tulee lähes samasta kohtaa kuin toimivaan pumppuun. Nyt kovilla pakkasilla lienee ongelmana myös pieni (500l) varaaja johon siis kytketty kolme 11 kw: pumppua ja kolme 7kw vastusta. Käytössä oli aiemmin 1500l ( puhuin jossain välissä virheellisesti 2500l varaajasta). Ajatuksena oli nostaa menoveden lämpötilaa. Taisi tulla liikaa tehoja pieneen vesimäärään.