Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Miekkonen” VAASA (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Kellari 1957: Patterilämmitys, 10 C°, 40 m2, 80 m3: 1,09 kW 3 203 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 22 C°, 70 m2, 168 m3: 3,84 kW 12 092 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 22 C°, 50 m2, 110 m3: 2,41 kW 6 620 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,3 kW 21 915 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 160 m2, 358 m3 3,3 COP 6,93 kW 21 915 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,05 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 8,0 kWh 26 715 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -740 kWh 0,22 kW 25 975 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 975 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 25 975 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 975 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,6 kW 17 704 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 271 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 271 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,42 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 455 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.