« : 11.01.19 - klo:10:21 »
Tervehdys

Ajatuksena päivittää rintamiestalon lämmitysjärjestelmä maalämpöön.
Nykyisessä tilanteessa lämmitysvesi tehdään 3m3 varaajassa yösähköllä. Nyt varaaja alkanut vuotaa ilmeisesti
kierukan kohdalta ja keväällä olisi ajatus asennuttaa maalämpö.
Nibe on useammalla tutulla ja se houkuttaisi myös minua kun ei paremmasta vielä tiedä  :)
Eli ao. mukaiseen kokonaisuuteen jos saisi mitoitusta olisin kiitollinen :)

Lähtötietoja alla...
-Rakennuksen sijainti Vaasa
-Rakennusvuosi 1957
-Talo tasamaalla ei rinnetalo
-Sähkönkulutus yösähkön osalta 2018-> 16600kwh, 2017 -> 17700kwh, 2016 -> 18800kwh
-Talossa patterilämmitys, vanhoja 1 lehtisiä pattereita
-Takkaa lämmitetty talvikaudella noin muutamana päivänä viikossa ja kireillä pakkasilla (-20c...) kun joskus ollut niin puilla lämmitetty
 varaajaa.
-Painovoimainen ilmanvaihto
-Rakennuksen ulkomitat 10x8m
-Rakennus 3-kerroksinen, joista keski ja yläkerta on lämmitettyjä, kellarissa lämpöä n. 10c
-Neliömäärät noin kellari 40m2, keskikerros 70m2, yläkerta 50m2
-Huonekorkeus, kellarin n. 2m, keskikerros 2.4m, yläkerta 2.2m (osa vinokattoa joten alensin kokonaiskorkeutta)
-Autotallin pohja maanvarainen betoni
-Lämpöeristeet 70mm tuulensuojavilla ja 100mm purueriste
-Yläpohjassa puhallusvilla, paksuutta en muista mutta arvio 35cm
-Ikkunat 3-kerros, 1U laseja
« Viimeksi muokattu: 11.01.19 - klo:13:11 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1255 12kW+180m Kaivo. Rintamamiestalo rakennusvuosi 1950 neliöitä 135m2+kellari 50m2, ulkoseinät lisäeristetty ja uudet ikkunat. Uudet Purmo C21 patterit 18kpl. Paikkakunta pohjanmaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
« Vastaus #1 : 11.01.19 - klo:13:12 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Miekkonen”   VAASA      (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 C°
- Kellari 1957: Patterilämmitys, 10 C°, 40 m2, 80 m3:      1,09 kW   3 203 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 22 C°, 70 m2, 168 m3:      3,84 kW   12 092 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 22 C°, 50 m2, 110 m3:      2,41 kW   6 620 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,3 kW   21 915 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  160 m2,  358 m3       3,3 COP   6,93 kW   21 915 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,05 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   8,0 kWh   26 715 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -740 kWh   0,22 kW   25 975 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 975 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   25 975 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      25 975 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   5,6 kW   17 704 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 271 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 271 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,42 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   41 kPa (0,41 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 455 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.                
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Miekkonen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
« Vastaus #2 : 11.01.19 - klo:13:22 »
Kiitoksia mitoituksesta ja katsellaan miten homma lähtee etenemään  :)
Nibe F1255 12kW+180m Kaivo. Rintamamiestalo rakennusvuosi 1950 neliöitä 135m2+kellari 50m2, ulkoseinät lisäeristetty ja uudet ikkunat. Uudet Purmo C21 patterit 18kpl. Paikkakunta pohjanmaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
« Vastaus #3 : 11.01.19 - klo:14:00 »
Kiitos sinulle mukaan tulostasi.
Toivomme, että jatkossakin kertoisit projektisi mahdollisesta etenemisestä.