Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 3-12 invertteri ei sammu ollenkaan  (Luettu 3074 kertaa)

Poissa PasiP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1255 3-12 invertteri ei sammu ollenkaan
« : 25.12.18 - klo:21:35 »
Huomasin tällaisen ongelman että maalämpökone ei sammu ollenkaan. Konetta tulee seurattu jonkun verran (ei ole verkko yhteydessä ja ei mitään varsinaista logia). Marraskuun 14 päivä käyttötunnit lämmitys 992h ja vesi 110h, käynnistyksiä 744kpl. Joulukuun 25 päivä taas 1919h ja vesi 166h, käynnistyksiä 830kpl. Itse ongelman huomasin 22 joulukuuta jolloin käynistykset oli tuo sama 830kpl ja tunneista laskien kone kävi sen 24h vuorokaudessa.

Meno ja paluu nesteiden lämmöt on +4...-2 välillä, aina ollut 3-4 asteen ero näissä mikä pitäisi olla ihan hyvä? Keruuneste on siinä maximi viivan kohdalla eli pitäisi olla oikea määrä sitä myös. Lämpöä on riittänyt sekä lämmintä vettä eli mitään ongelmaa ei ole mutta ihmetyttää tuo että kone ei ollenkaan sammu. Reikä on 200m ja kallio alkaa melkein heti. Talo on 50-luvun talo mutta lisäeristetty, patterit uudet matalämpö patterit sekä tämän lisäksi 30m2 lattialämmitystä. 100l puskurivaraaja. Neliöitä noin 250m2, kohde Espoossa.

Hälytys logissa oli jotain outoa kun 10.12.2018 viimeinen merkintä tälle vuodella ja seuraavat on 02.01.2019 ja viimeisin 17.01.2019. Yritin liittää konetta verkkoon mutta Nibe uplinkissä ollut ongelmia niin en saanut toimimaan, olisiko tämä voinut sekoittaa nuo päivämäärät sekä myös koneen toiminnan jotenkin?

Pitää Nibella/asennus firmalle soitella kun joulun pyhät on ohi, otettu käyttöön elokuun lopussa eli melko tuore tapaus

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 invertteri ei sammu ollenkaan
« Vastaus #1 : 25.12.18 - klo:21:51 »
Miksi invertterikoneen pitäisi sammua, jos lämmitystarve ylittää pienimmän antotehon? Omituinen ajatusmalli.

Pikemminkin olisin hieman huolissani mitoituksesta, jos kone on koko syksyn käynyt pätkäkäyntiä. Että mahtoiko tulla hankittua turhan järeä kone.

Invertterikone säätää itse lämpötilaeron keruunesteelle mieleisekseen. Siitä ei kannata yrittää päätellä liikoja, ellei havaitse että keruupiirin pumppu käy täysiä tai lämmitystehoon nähden hämmentävän lujaa.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa PasiP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 invertteri ei sammu ollenkaan
« Vastaus #2 : 25.12.18 - klo:22:17 »
Koneen ylimitoituksesta en tiedä kun on tulossa vielä 30m2 lattialämmitystä ja kellari lämpimäksi tilaksi, nyt kellarissa +12 astetta. Ja alussa kone kävi tosiaan pätkä käyntiä kuukauden verran kun oli vain kytketty tuo 30m2 lattialämmitys piiri ja säädöt oli tehty väärin. Mutta hyvä kuulla että kone siis toimii nyt normaalisti. Aikasemmin se kävi n. 20h päivässä ja käynnistyksi oli 3-4 päivässä

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 invertteri ei sammu ollenkaan
« Vastaus #3 : 25.12.18 - klo:23:25 »
Vaikuttaisi toimivan ihan hyvin. Meillä pienempi Nibe alkaa käydä jatkuvasti kun ulkolämpö putoaa alle +5 asteen.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe F1255 3-12 invertteri ei sammu ollenkaan
« Vastaus #4 : 27.12.18 - klo:11:27 »
.... Hälytys logissa oli jotain outoa kun 10.12.2018 viimeinen merkintä tälle vuodella ja seuraavat on 02.01.2019 ja viimeisin 17.01.2019. .... Yritin liittää konetta verkkoon mutta Nibe uplinkissä ollut ongelmia niin en saanut toimimaan, olisiko tämä voinut sekoittaa nuo päivämäärät sekä myös koneen toiminnan jotenkin?

Onko koneen kalenteri ja kello oikein?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 invertteri ei sammu ollenkaan
« Vastaus #5 : 27.12.18 - klo:21:44 »
Onko koneen kalenteri ja kello oikein?

Tuon perusteella vaikuttaa ettei ole. Nibe päivittää päivämäärän ja kellon automaattisesti Uplinkistä ja tämä ei ole yhteydessä siihen.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m