5 vuotta vanha maalämpöumppu (Nibe 1226) ja keruupiirin kyljessä kierto puhallinkovektorille. Pumppu toiminut moitteetta, ja logeja joskus seuraillut Logintutkijalla ja kaikki ollut ok. Keruupiirin paineet ovat tosin pudonneet tasaisesti ja nyt kiihtyvällä tahdilla.
3 vuoden käytön jälkeen pianet oli laskenut 0,4 baariin ja vuosi sitten tilasin huollon ja paine oli jälleen 1,2 barin luokkaa. Nyt vuotta myöhemmin paineet pudonneet 0,1-0,2 barin tasolle. Tämän kuun logit näyttävät normaalia toimintaa, mutta hieman tuo alkaa huolettamaan, eikä viitsisi joka vuosi maksaa huollosta pelkän keruupiirin täyttämisen takia.
Onko hyviä ajatuksia, mikä noin suuren painehävikin voisi todennäköisesti aiheuttaa? Pitäisikö puhallinkonvektorin kierron sulut sulkea talveksi?
Onko pumppua vahingollista ajaa noin alhaisella paineella, jos kaikki muutoin näyttää olevan kunnossa?