Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli  (Luettu 2490 kertaa)

Poissa Kurko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
« : 20.12.18 - klo:18:14 »
Hei

Pyytäisin mitoitusta omakotitalon ja autotalli/varastorakennuksen maalämpöpumpulle. Ajatuksissa ollut Niben F1255 sarja.

Sijainti: Seinäjoki

Rakentamisvuosi: 2019

Lämmönjako: lattialämmitys

Ilmanvaihto:
Talo koneellinen iv, Swegon Casa W5. Tähän ajateltu Swegonin kanavapatteri koneelle tulevan ilman esilämmitykseen/viilennykseen.
Talli koneellinen iv, konetta ei päätetty

Rakennusten ulkomitat: talon piiri 70m, tallin piiri 29m

Ulkoseinät: Eps-harkko (rappaus/paneeli -eps 130-betoni 140 – eps 80 – kipsilevy 13), u-arvo 0,14

Kerrosmäärä: 1.krs

Pinta-alat: talo 156 m2, talli 67m2

Huonekorkeudet: talo 3,1m yp:n höyrynsulkulevyn pintaan, huonetilan sisäkorkeus 2,8m
talli 2,8m

Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 100mm, FF XPS200 lattia 300mm (talli 200mm)

Yläpohja: 30mm uretaanilevy + puhallusvilla 600mm

Ikkunat ja ovet:
talo 3K kiinteät ikkunat, u-arvo 0,75, pinta-ala 40m2, ovet u-arvo 0,8, pinta-ala 8m2
talli: Kiinteät ikkunat, u-arvo 0,75, 3,5m2, nosto-ovi 17m2

Lämpökanaalit: pituus 13m
CALPEX DUO NP10 28+22/91
CALPEX DUO NP6 2x32/111
CALPEX DUO NP6 2x40/126 (jäähdytys)

Tilojen lämpötilat: talo 21, talli 12


« Viimeksi muokattu: 21.12.18 - klo:11:50 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
« Vastaus #1 : 21.12.18 - klo:11:54 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Muutamia tietoja on laitettu arvaamalla. Saat laskelman halutessasi itsellesi, jotta voit korjata virheelliset tiedot.
Voit myöskin täydentää tänne tietoja ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kurko”      SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talo: Lattialämmitys, 21 C°, 156 m2, 437 m3,      5,79 kW   16 378 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 12 C°, 67 m2, 188 m3,      2,68 kW   4 799 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40 C°, 26 metriä,    0,22 kW   1 957 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,7 kW   23 135 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  223 m2,  624 m3       4,8 COP   8,16 kW   23 135 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,07 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   9,2 kWh   27 935 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -992 kWh   0,33 kW   26 943 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 943 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,20 kW   26 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      26 943 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      9,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,3 kW   20 491 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 452 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 452 kWh
Tarvitaan 222 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,54 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      76 kPa (0,76 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 542 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Kurko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
« Vastaus #2 : 03.02.19 - klo:14:49 »
Kiitoksia mitoituksesta.

Tässä lähiaikoina alkaisi olla aika kaivon poraukselle ja mietin, että olikohan laskelmassa huomioitu iv-koneen etulämmitystä?

https://www.swegon.com/fi/Swegon-Home-Solutions/Tuotteet/Lisavarusteet/Kanavapatteri/Kanavapatteri-maalampopumpun-yhteyteen/

Samoin vähän vielä arponut tuon konemallin kanssa. F1255-12 olisi varmasti riittävä, mutta riittäisikö F1255-6 mallikin?

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
« Vastaus #3 : 03.02.19 - klo:15:48 »
F1255-12 olisi parempi.
Jos F1255-6 mallista puristetaan 8 kW, jää sen maakiertopumpun teho luultavasti liian heikoksi noinkin syvällä lämpökaivolla.

Poissa Kurko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
« Vastaus #4 : 11.02.19 - klo:10:05 »
Parempi se varmaan on tosiaan ottaa se isompi malli.

Vielä tähän esilämmityspatterin huomioimiseen palatakseni. Lueskelin läpi tälläisen foorumilla aiemmin esillä olleen viestiketjun http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4949.30.

Olisi varmasti siis järkevää lisätä metrejä kaivoon tätä esilämmityspatteria varten? Jos kaivolle lisätään metrejä siten, että se olisi esim. 240-250m, riittääköhän Niben pumpussa teho pyörittää tätä?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt+talli
« Vastaus #5 : 12.02.19 - klo:21:43 »
Laittaa yksintein 50 mm putket. Laatu vain keruulla paranee, kun putkia suurentaa. Hinta nousee vain hieman.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.