Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Muutamia tietoja on laitettu arvaamalla. Saat laskelman halutessasi itsellesi, jotta voit korjata virheelliset tiedot.
Voit myöskin täydentää tänne tietoja ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Kurko” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talo: Lattialämmitys, 21 C°, 156 m2, 437 m3, 5,79 kW 16 378 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 12 C°, 67 m2, 188 m3, 2,68 kW 4 799 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40 C°, 26 metriä, 0,22 kW 1 957 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,7 kW 23 135 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 223 m2, 624 m3 4,8 COP 8,16 kW 23 135 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 9,2 kWh 27 935 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -992 kWh 0,33 kW 26 943 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 943 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,20 kW 26 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 943 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,3 kW 20 491 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 452 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 452 kWh
Tarvitaan 222 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,54 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 76 kPa (0,76 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 542 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.