Kirjoittaja Aihe: Uudiskohteen mitoitusta  (Luettu 1471 kertaa)

Poissa Skogge

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Uudiskohteen mitoitusta
« : 13.02.19 - klo:16:45 »
Terve. Mitoitusapua uudiskohteelle . Kiitos jo etukäteen!

Sijainti: Loviisa

Rakentamisvuosi: 2019

Lämmönjako: Lattialämmitys

Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto, Enervent pingvin

Rakennusten ulkomitat: 53m

Ulkoseinät: Lamellihirsi 205mm , U-arvo 0,53

Kerrosmäärä: 1.krs

Pinta-ala: 144m2

Huonekorkeudet: 2,5 m , 30 m2 on korotettu 3,5 m.

Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 100mm, styroxi 200mm

Yläpohja: Puhallusvilla 450mm

Ikkunat: U-arvo 0,95, pinta-ala n.55m2

Tilojen lämpötilat: 21 C

Sisätilavuus: N. 420 m3
« Viimeksi muokattu: 14.02.19 - klo:00:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohteen mitoitusta
« Vastaus #1 : 14.02.19 - klo:00:34 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Skogge”      LOVIISA      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 144 m2, 420 m3:      6,37 kW   17 675 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,4 kW   17 675 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  144 m2,  420 m3       4,8 COP   5,97 kW   17 675 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,08 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   7,0 kWh   22 475 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -676 kWh   0,21 kW   21 799 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 799 kWh
- Pumpulla tuotetaan       7,00 kW   21 799 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      21 799 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   5,5 kW   16 417 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 382 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 382 kWh
Tarvitaan 161 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,41 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   34 kPa (0,34 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 398 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.