Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”tk-” 2 JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 96 m2, 278 m3, 3,35 kW 10 555 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 46 m2, 115 m3, 1,80 kW 4 942 kWh
- Varasto: Lattialämmitys, 10 C, 16 m2, 40 m3, 0,43 kW 763 kWh
- Sauna: Lattialämmitys, 10 C, 17 m2, 41 m3, 0,93 kW 1 852 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +40 C, 20 metriä, 0,22 kW 1 915 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,7 kW 20 026 kWh
-
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 175 m2, 474 m3 4,8 COP 6,30 kW 20 026 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 6,9 kWh 24 826 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -800 kWh 0,22 kW 24 026 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 026 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,00 kW 24 026 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 24 026 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 5,5 kW 18 181 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 845 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 845 kWh
Tarvitaan 196 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,38 bar (38 kPa)• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 480 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.