Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Sorvar” KANKAANPÄÄ (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 C°
- Rakennus 1: Patterilämmitys, 21 C°, 160 m2, 384 m3, 8,42 kW 24 446 kWh
- Rakennus 2: Patterilämmitys, 21 C°, 70 m2, 168 m3, 3,18 kW 9 029 kWh
- Saunaosasto: Lattialämmitys, 20 C°, 16 m2, 35 m3, 0,77 kW 2 377 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C°, 40 m2, 92 m3, 2,67 kW 4 213 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor3Quattro2x32/28+28/175, +50 C°, 20 metriä, 0,45 kW 3 921 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 15,5 kW 43 987 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 286 m2, 679 m3 3,3 COP 14,78 kW 43 987 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,55 kW 7 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 16,3 kWh 50 987 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 244 kWh 0,40 kW 49 743 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 49 740 kWh
- Pumpulla tuotetaan 16,00 kW 49 737 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 49 740 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 16,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 11,1 kW 34 080 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 660 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 15 663 kWh
Tarvitaan 2 kpl 194 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,83 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille Etäisyys 15 m 2 kpl PE50x4.6 30 Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,83 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 876 metriä = 3 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.