Kirjoittaja Aihe: Ctc gs6  (Luettu 529 kertaa)

Poissa vikorkea

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Ctc gs6
« : 16.12.18 - klo:11:57 »
Onkohan normaalit lämmöt kaivossa (140m) Liuoksen tulolämpötila +1c paluu -3c. Koneena Ctc GS6. Pumppu käynyt asennuksesta 3viikkoa. Ilmaa tuntuu olevan vielä keruu piirissä.

Poissa repomies

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 494
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ctc gs6
« Vastaus #1 : 16.12.18 - klo:13:28 »
Mahoton sanoa kun maan lämpötila riippuu sijainnista. Etelärannikolla olisin huolissani jos kolmen viikon jäljiltä maasta tulee +1. Inarin korkeudella kai ihan normaalia.

Pirkkalassa tulee kohta vuoden ikäisestä reiästä invertterillä just nyt 3.2 asteista. Mutta tämä onkin ylimitoitettu yhden autotallin verran.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 304
  • L-Ässä V-7
Vs: Ctc gs6
« Vastaus #2 : 16.12.18 - klo:14:21 »
Onko uudisrakennus vai vanha talo?
Paljonko on tullut käyntitunteja tänä kolmen viikon aikana?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa vikorkea

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ctc gs6
« Vastaus #3 : 22.12.18 - klo:00:56 »
Uudisrakennus. Kokonaiskäyntiaika 438h. Kompressorin tunnit 208. Tällä hetkellä ulkolämpötila -12c kaivon tulo lämpö 0c paluu -5c.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 785
  • Vanha pieru!
Vs: Ctc gs6
« Vastaus #4 : 22.12.18 - klo:11:19 »
Kaivosta tulon ja sinne paluun erotus on liian suuri, noin 5 astetta. (dT = 5 K)
Siksi kaivoon menevä saattaa mennä liian kylmäksi.
Maanesteen kierto on liian heikko.
Onko ilmaa edelleenkin kierrossa?
Onko kiertopumppu täysillä, onko roskasihti putsattu?
Eihän kaivossa vain ole jäätä ja keruun putki mahdollisesti noussut? Voiko kaivoon nähdä, vai onko se peitetty?
Kaivo voi olla vähän alimitoitettu.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • 55 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
    • Kotisivuni
Vs: Ctc gs6
« Vastaus #5 : 22.12.18 - klo:11:20 »
Uudisrakennus. Kokonaiskäyntiaika 438h. Kompressorin tunnit 208. Tällä hetkellä ulkolämpötila -12c kaivon tulo lämpö 0c paluu -5c.

Missäpäin Suomea sijaitsee?

Liian lyhyt kaivo....?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa vikorkea

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ctc gs6
« Vastaus #6 : 22.12.18 - klo:16:29 »
Talo on Seinäjoella. Maa piirissä on ilmaa sen verran lotina käy. Soitin putkiurakoitsijalle aikoo tulla ilmaamaan meinasi että neste kiertää huonosti maapiirissä. Tälle talolle oli mitoitettu 120m kaivo mutta porattiin 20m ylimääräistä. Huoneistoala 128m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 304
  • L-Ässä V-7
Vs: Ctc gs6
« Vastaus #7 : 22.12.18 - klo:18:07 »
Lainaus
Uudisrakennus
Uudisrakennuksissa kuluu yleensä ensimmäisenä vuonna normaalia enemmän energiaa.
Muun muassa rakenteiden kuivattamiseen ja ehkä talon keskeneräisyydestä johtuviin ylimääräisiin kulutuksiin.
Tässä vaiheessa ei kannata olla kovasti huolissaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 785
  • Vanha pieru!
Vs: Ctc gs6
« Vastaus #8 : 22.12.18 - klo:18:50 »
Talo on Seinäjoella. Maa piirissä on ilmaa sen verran lotina käy. Soitin putkiurakoitsijalle aikoo tulla ilmaamaan meinasi että neste kiertää huonosti maapiirissä. Tälle talolle oli mitoitettu 120m kaivo mutta porattiin 20m ylimääräistä. Huoneistoala 128m2

Koetin laskea, ja tältä näyttäisi:
Talo ”vikorkea”         SEINÄJOKI      (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talo: Lattialämmitys, 22 C°, 128 m2, 333 m3,      4,73 kW   14 316 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      4,7 kW   14 316 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  128 m2,  333 m3       4,8 COP   4,37 kW   14 316 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   1,07 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   5,4 kWh   19 116 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -612 kWh   0,17 kW   18 504 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   18 504 kWh
- Pumpulla tuotetaan             6,00 kW   18 504 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      18 504 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -38 C°
▪ Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   4,8 kW   13 807 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 697 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 697 kWh
Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K         26 kPa (0,26 bar)
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!

Olen samaa mieltä "seppaant" in kanssa. Alussa kuivatellaan rakennusta ja lämpöä kuluu normaalia enemmän.