Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Tässä laskelman tulos tiivistettynä
Lamellihirsitalo ”Kontio tuisku” JÄMSÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 C°
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 22 C°, 92 m2, 260 m3, 5,99 kW 18 597 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 17 C°, 100 m2, 300 m3, 3,52 kW 10 131 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 18 metriä, 0,12 kW 1 067 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 192 m2, 560 m3 4,8 COP 9,27 kW 29 794 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,53 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 9,8 kWh 32 194 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -868 kWh 0,26 kW 31 326 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 326 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,80 kW 31 326 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 326 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 7,8 kW 24 386 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 940 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 940 kWh
Tarvitaan 254 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,58 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 105 kPa (1,05 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 58 kPa (0,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 36 kPa (0,36 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 639 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.