Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus  (Luettu 2540 kertaa)

Poissa Kontio tuisku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Maalämmön mitoitus
« : 15.12.18 - klo:18:23 »
Uudiskohde Jämsä
2 henkilöä veden kulutus
Rakennusvuosi 2019
Kontio hirsitalo hirsi 205
92 neliöö
1kerrosta
Yläpohja ekovilla 450mm
Lattialämmitys eriste styrox 200mm
Ilmanvaihto Wallox96
Ulkoseinää 42,02m
Tilavuus 260 kuutioo
Ikkunat 3 lasia

Autotalli 100neliöö
Ulkoseinää 42m
Tilavuus 300kuutioo
Eriste seinä vuorivilla 150+50mm
Yläpohja ekovilla 500mm
Lattia styrox 200mm
4 ikkunaa 1200x600mm
Ovet 2700x2700 45mm paksut 2kpl
Ulko-ovi 9x21
Ilmanvaihto lto:lla
Lämpökanaali 18m
Lämpö 17 astetta
Ei lämmintä vettä
« Viimeksi muokattu: 15.12.18 - klo:20:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus
« Vastaus #1 : 15.12.18 - klo:19:23 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Tässä laskelman tulos tiivistettynä
Lamellihirsitalo ”Kontio tuisku”   JÄMSÄ      (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 C°               
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 22 C°, 92 m2, 260 m3,      5,99 kW   18 597 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 17 C°, 100 m2, 300 m3,      3,52 kW   10 131 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 18 metriä,       0,12 kW   1 067 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  192 m2,  560 m3          4,8 COP   9,27 kW   29 794 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,53 kW   2 400 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   9,8 kWh   32 194 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -868 kWh   0,26 kW   31 326 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   31 326 kWh
- Pumpulla tuotetaan             9,80 kW   31 326 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
  Yhteensä               31 326 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)               9,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -31 C°
▪ Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   7,8 kW   24 386 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 940 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               6 940 kWh
Tarvitaan 254 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m         2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,58 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      105 kPa (1,05 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      58 kPa (0,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      36 kPa (0,36 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 639 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Kontio tuisku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus
« Vastaus #2 : 16.12.18 - klo:03:46 »
8 KW pumppu on hankittu.. Rittääkö??

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus
« Vastaus #3 : 16.12.18 - klo:09:02 »
Laskelman mukaan 8 kW riittää -22°C pakkasille. Paljonko tulee olemaan lämpökaivon syvyys?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus
« Vastaus #4 : 16.12.18 - klo:09:15 »
8 kW riittää lähes -25 C ulkolämpötilaan saakka, mikäli laskelma on oikein. Tarkka arvo laskelmassa on juurikin tuo -21 ..-22 C.
Tuota kylmempää on aika harvoin Keski-Suomessakaan.
Jos tulee kylmempää, menee sähkövastus päälle auttamaan maalämpöä.
1-2 kW sähkötehoa saattaa joskus harvoin olla tarpeen lisänä.
Keskimääräisenä vuonna laskentaohjelman mukaan kuluisi vastussähköä vain noin 340 kWh.
Tuskin tulee mitään ongelmaa.
Ota huomioon, että pienempitehoinen maalämpökone tarvitsee kuitenkin suunnilleen yhtä syvän kaivon, kuin täystehoinenkin.
Laskentaohjelman mukaan kaivon syvyydestä voitaisiin ottaa pois vain 3 metriä, jos se mitoitetaan 8 kW tehoiselle koneelle.
Kaivon syvyys lasketaan pääasiassa sieltä vuodessa otetun lämpöenergian (= kWh määrän) mukaan.
300 kWh vuodessa vähemmän kaivosta ei siis juurikaan lyhennä kaivon syvyyttä.

Poissa Kontio tuisku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus
« Vastaus #5 : 16.12.18 - klo:09:45 »
Kaivoa ei ole vielä tehty. Vaikuttaako, että se reikä tulee 160mm .
Ja maaviilennys ei kai huononna tilannetta pitkässä juoksussa.
Ehdotella saa kaivolle syvyyttä.. ::)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus
« Vastaus #6 : 16.12.18 - klo:09:52 »
Kaivolle on jo ehdotettu syvyyttä, joka näyttäisi oikein hyvältä. Kaivo on maalämmön tärkein osa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Vs: Maalämmön mitoitus
« Vastaus #7 : 16.12.18 - klo:10:00 »
Kaivolle on jo ehdotettu syvyyttä, joka näyttäisi oikein hyvältä. Kaivo on maalämmön tärkein osa.

Juuri näin. Älä hyvä ihminen tingi kaivon syvyydestä! Ne viimeiset metrit ovat myös kaikkein tuottoisimpia, kun maaperän lämpö ja lämmönsaanto kasvaa syvemmälle mentäessä.