« : 11.12.18 - klo:18:51 »
keruupiirin pumpun tehon riittävyys yhden 400 metrin x 40x37 mm (putki) keruupiirille onkohan liian pieni pumppu? liitteessä kuva.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #1 : 11.12.18 - klo:19:05 »
keruupiirin pumpun tehon riittävyys yhden 400 metrin x 40x37 mm (putki) keruupiirille onkohan liian pieni pumppu? liitteessä kuva.
Jotta keruupiirin painehäviö voidaan laskea, pitää tietää:
- keruuputkiston pituus (tässä se on 400 m)
- keruun putkiston sisäläpimitta (tässä sen saa laskemalla putkityypistä 40x3.7)
- lämpöpumpun lämmitysteho kW, ei ole tiedossa.
- Onko lattialämmitys vai patterilämmitys? Tämä tieto määrittää pumpun COP -arvon. COP:n avulla lasketaan kaivosta otettava teho.
Vasta sitten, kun painehäviö on laskettu, voidaan arvioida kiertopumppuja.

Poissa Mikkooo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #2 : 11.12.18 - klo:19:18 »
Ok. pumpun teho 4kw. lattialämmitys, autotalli peruslämpö.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #3 : 11.12.18 - klo:19:50 »
Keruupiirin painehäviöksi tulee arvoilla:
- pumpun lämmitysteho 4 kW
- COP = 5
- dT = 3,0 K
- keruupiirissä 400 metriä PE40x3.7 putkea.

Tarvitaan virtaamaksi vähintään 0,26 l/s.
Sillä virtaamalla yllä kerrotuissa olosuhteissa tulee keruuputken painehäviöksi noin 25 kPa = noin 0,25 bar = noin 2,5 metriä vesipatsasta.

Poissa Mikkooo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #4 : 11.12.18 - klo:20:26 »
Kiitokset jo edellisistä laskelmista, mulla  ei ole hallinnassa laskut. Vielä sitä mietin ,että mikäköhän tuon pumpun virtaaman ilmoittaa tuossa tyyppikilvessä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #5 : 11.12.18 - klo:21:29 »
Se tieto ei taida löytyä tyyppikilvestä.
Tyypin tiedot pitäisi löytää nestistä ja katsoa sen taulukosta, millaiseen nostokorkeuteen tuo pumppu pystyy noin 0,26 l/s vrtaamalla.
Maalämpökoneen sisäisellä piirilläkin (höyrystinlämmönvaihdin ja muut sisäiset putkituksen komponenetit) on virtausvastusta, joka pitää lisätä tuohon 25 kPa arvoon.
Täällä foorumilla on henkilöitä, joilla on tuota pumppudataa tiedossa. Ehkä heiltä saa apua.
25 kPa on niin matala painehäviö, että lähes kaikki tavalliset kiertopumput sen hoitavat.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #6 : 11.12.18 - klo:21:29 »
Jos näet jostain keruuliuoksen tulo- ja paluulämpötilat kompressorin käydessä niin katso montako astetta lämpötilaero (dt) on.
Jos lämpötilaero on n 3 asteen paikkeilla niin virtaus on riittävä.
Jos lämpötilaero on yli 5 astetta niin virtaus alkaa olla liian hidas.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #7 : 11.12.18 - klo:21:40 »
Liitteenä pumpun käyrät.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Mikkooo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #8 : 11.12.18 - klo:21:57 »
Jos näet jostain keruuliuoksen tulo- ja paluulämpötilat kompressorin käydessä niin katso montako astetta lämpötilaero (dt) on.
Jos lämpötilaero on n 3 asteen paikkeilla niin virtaus on riittävä.
Jos lämpötilaero on yli 5 astetta niin virtaus alkaa olla liian hidas.

olen vasta asennus töihin alkamassa pumppu siis irrallaan niin ei voi lämpötilasta katsoa sitä kierron riittävyyttä. Tarkoitus laittaa riittävän pitkä keruupiiri (yhteen piiriin) niin sillä tuota pumpun tehon riittävyyttä selvittelen..

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #9 : 11.12.18 - klo:21:58 »
Ainakin pumpun ilmoitetut sähkötehot kattavat heittämällä tuon paineen ja tilavuusvirran vaatiman tehon. Hyötysuhteena voi käyttää miten huonoa arvoa tahansa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #10 : 12.12.18 - klo:08:21 »
Kun virtaamaksi tarvitaan 0,26 l/s, on se noin 1 m3 tunnissa.
Tuolla ilmoittamallasi pumpun lämmitysteholla, 4 kW tulee ulkoisen keruupiirin vastapaineeksi noin 2,5 metriä vesipatsasta.
Pumpun sisäinen virtausvastus / painehäviö lienee samaa luokkaa, eli yhteensä vain noin 5 metriä.
Pumpun pumppausteho riittää varmasti, kun katsot käyrästöltä oman pumppusi käyrää 1 m3/h kohdalta.
Ei edes tarvitse valita tehovalinnasta pumpulle täyttä tehoakaan ja riittää kierto.

Poissa Mikkooo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #11 : 12.12.18 - klo:08:41 »
Teknistä tietoa pumpusta, mutta ruotsin kielellä??

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: keruupiirin pumppu
« Vastaus #12 : 12.12.18 - klo:11:32 »
Tässä liitekuvassa on nimellinen maanesteen virtaus on 0.25 l/s (Nominell flöde köldbärare 0.25 l/s).
Laskin sen olevan 0,26 l/s.
Tuolla erolla ei ole merkitystä kiertopumpun valinnassa.

Sallittu ulkoinen painehäviö (Tillåtet externt tryckfall köldbärare) on harvinaisen pieni, 25 kPa.
Mutta se riittää valitsemallesi putkelle, 400 m PEM40x3.7.