Tervehdys,
pumppu on ollut käytössä jo vuosia ja Niben asetukset on ollut aika hihasta vedettyjä. Jonkun aikaa on mietityttänyt, että pumpu käy aika lyhyitä jaksoja. En ole havainnut, että lattialämmitysjakson lopuksi olisi edes lämmittänyt käyttövettä samantien.
Mahtaako pumppumme asetuksissa näkyä asiantuntijalle selkeitä virheitä. Yritän liittää mukaan taulukon muutaman viime päivän kerätyistä tiedoista.
Käytössäsi olevassa ohjelmaversio 5539 on ensimmäinen, jossa on pumppujen säätöautomatiikka.
Siihen on tullut korjauksia ja nyt on saatavilla versio 8538R2, eli useampia päivityksiä on tullut.
Kannattaa jossain vaiheessa päivittää.
Havaintosi lyhyestä käyntijaksosta on totta lokin mukaan.
Koneesi käy keskim. 12 minuuttia ja huilaa toista tuntia.
20 minuuttia pidetään pätkäkäynnin rajana.
Onko sinulla puskurivaraaja lämmitysjärjestelmässä?
Kuinka iso on lämmitysvesiputkiston sisältämä vesimäärä?
Suositus on 20l/koneen teho kW, eli sinulla pitäisi olla 120l.
Kone näyttää käyvän muuten ihan kohtuullisesti.
Ilmeisesti käytössä on termostaatteja.
Mitä koneen käynnistysmäärälaskurit näyttää?
Kone lämmittää käyttövesiä silloin tällöin normaalisti.
Kannattaa asentaa tietokoneelle logintutkija - ohjelma foorumilta. Helppokäyttöinen ja hyvä havainnollistaja.