Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1210  (Luettu 3195 kertaa)

Poissa Kaskii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1210
« : 09.12.18 - klo:12:33 »
Voisiko joku neuvoa ,että mitkä asetukset tai säädöt on pielessä ,kun kompressori käynnistyy 25 minuutin välein ja käy aina 5 minuuttia. Käynnistyksiä vuorokaudessa tulee yli 60 kpl.Muutoin toimii ja lämmintä tulee hyvin.Keruupiirin lämpötila ero on 3-4 astetta ja talossa patterilämmitys,lämpökäyrä 9 ja koko viikon ulkolämpötila on ollut lähelle nollaa. 8 päivän aikan tullut 530 käynnistystä ja käyntiaika 39 tuntia.
Kysessä siis Nibe 1210 .

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #1 : 09.12.18 - klo:20:56 »
Asteminuutit on varmaan 60 ja tuota lukua voisi suurentaa.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Kaskii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #2 : 09.12.18 - klo:21:17 »
Asteminuutit on tosiaan 60,pääsen testaamaan sitä vasta perjantaina kun olen viikon toisella paikkakunnalla.Kuinka paljon asteminnuutia kannataisi suurentaa? Kiitos!

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #3 : 10.12.18 - klo:09:05 »
Minkä ikäinen talo ja miten eristetty? Ottaisin termarit irti pattereista ja säätäisin patt. vent kaulalta esisäätöarvoa noin 4-5:lle. Käyrää loivemmaksi ehkä n:o 6 tai 7 ja sitten nostaisin käyrän tasoa tarpeen mukaan. Asteminuutit vois kokeilla esim 160. Kiertovesipumpun nopeuden voisi laskea "odotusajalla" vaikka 14%. Jos vieläkin pätkii harkitsisi pattereiden vaihtamista suuremmiksi. Ja puskurivaraaja on hyvä apu asiaan.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Kaskii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #4 : 10.12.18 - klo:17:55 »
Talo on vanha huonosti eristetty ,alakerta n 120 neliöö ja yläkerta n 50 neliöö,puolet talosta rakennettu 50 luvulla ja eristeenä purut ja toinen puoli laajennettu 80 luvulla,seinissä villaa 150-200 mm.Pattereita c22 400/1600 6 kpl,c22 400/2000 2kpl,c22 600/2000,c22 600/800 2kpl,+pienempiä yksirivisiä 4kpl ja pesuhuoneen lattiassa lattialämmitys sekä UKV 100 puskurivaraaja.                                       Pystyykö näin vanhasta pumpusta säätämään kiertuvesipumpun pyörintänopeutta erikseen odotusajaksi ?Talo on arkipäivät tyhjänä ja yläkerrassakin on vain peruslämpö (10-15 astetta).Glykoli seoksen (30%) laitoin järjestelmään varuilta jos tuo vanha nibe ei toimi taikka sattuu tuolla korvessa pitempiä sähkökatkoja kun talo on tyhjillään arkipäivät niin ei ainakaan tulisi putki ja patteri rikkoja

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #5 : 10.12.18 - klo:20:24 »
Onko sinulla termostaatit kiinni venttiileissä? Ne toimii stoppareina kierrolle kun huone lämpenee. Kun lämmittää ilman termareita ja matalammalla käyrällä pumppu pitäisi pysyä päällä pitempään. Patterithan siellä on ihan reiluja kooltaan. Ja UKV :n on olemassa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Kaskii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #6 : 10.12.18 - klo:20:44 »
Pattereissa on kyllä termostaatit, käännän viikonloppuna patterit täysille ja lisään asteminuutteja (olisko 120 lähempänä oikeeta) ja lämpökäyrää 7 tai 8.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #7 : 11.12.18 - klo:08:15 »
Minulla on ollut  maalämpö vasta 2.5 vuotta. Minulla ei ole termareita kuin autotallissa ja jos tulee tarve muuttaa huonelämpöä teen sen koneelta muuttamalla käyrän tasoa ei käyrää. Lämpökäyrä on 4+5 ja Pisteensiirto -3. Huonelämpö pysyy kun nakutettu.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #8 : 11.12.18 - klo:09:08 »
Piirtäisitkö kaaviokuvan, josta näkee miten kytkennät on tehty.
Alle 5 min käyntijakso viittaa paluuveden oikaisuun Nibelle ja sitä kautta asteminuuttien nopeaan nollautumiseen.
Kun kone käy 5min ja huilaa 25min nollakelillä, niin tehoreserviä näyttäisi olevan.
Minkä verran kone on käyttänyt sähkövastuksia?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kaskii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #9 : 11.12.18 - klo:18:51 »
Kaaviokuvaa en osaa tänne laittaa mutta yritän kirjoittaa,Lämpöpumpulta UKVn alas ja UKVn päältä jakotukille josta lähdöt 2kpl alakerran pattereille (yhteensä 11kpl,isoissa pattereissa patteriventtiiliyhdistelmä 1-putki järjestelmään ja pienissä patterien alle keskelle tulevat putket) sekä lähtö yläkerranpattereille (3kpl) ja pesuhuoneen lattialämmitys piiri.Talossa ollut huonosti toimiva keskuslämmitys kattila ja pienet patterit,putket tuli kuitenkin jo pex suojaputkessa.Vaihdoin uudet pexit ja samalla reilusti isommat purmon patterit 11kpl (sain isomman erän Purmoja edullisesti 2-vuotta aiemmin remontuidusta päiväkodista joka purettiin homeongelman vuoksi) sekä laitoin parempia yksirivisiä 3kpl pukuhuoneeseen ja vanhaan halkovarastoon.Reilun kokoiset patterit halusin koska vanhoilla pattereilla ei lämpö riittänyt edes keskuslämmityskattilan kanssa .Putkipiirit on samoin kuin ennenkin ja kaikki tulevat lattiasta pexillä suojaputkessa.Niben ostin nuukuuttani käytettynä (siinä oli entisessä elämässä tunteja n20000 ja käynnistyksiä n40000 sekä vain 8h sähköllä.Meillä sain koneen päälle 1.12 ja toiminut ilman hälyjä sekä lämmintä riittää mutta kone käy kellontarkasti 20min tauko 5min käynti.Mutta tyhmyyttäni laitoin kaikkiin pattereihin termostaatit ja kun talo on lämmin termarit on kiinni ja lämpö kiertää vain putkissa.Talo on viikot tyhjillään joten pe iltana avaan termostaatit säädän asteminuutteja ja ehkä lämpökäyrää tai "hienosäätö"ruuvilla lämpöä alas ettei ole kuuma.Suurkiitos kaikille näistä ohjeista ja luulen että tilanne muuttuu  paljon  parempaan näillä ohjeilla.Kyselen lisää jos ja kun uusia huolia löytyy sekä kerron myös miten kone käy säätöjen jälkeen (nyt viikonloppuna olen paikalla mutta seuraavat 3viikkoa talo on tyhjänä joten toivon että säädöt toimii koska pakkasiakin tulee).Tää pumppu laitettiin vaimon kotipaikalle enkä ole aiemmin läittanut pelkkään patteriverkkoon niin en tajunnu noita termostaatteja. On noista lämpöpumpuista aiemminkin jonkun verran hyviä kokemuksia,talo jossa asun (vanha maalaistalo n200neloötä)ja lämmintä hallitilaa (n750 neliötä) lämpiää 1998 laitetulla lämpöpumpulla (30 kw /2000m putkea pellossa).Sekä meillä on vuokrakohteissa 6kpl lämpöpumppuja ,2008 laitettu 15kw/1000m putkea järvessä ,8kw /500m järvessä,2010 8kw /400m järvessä,2012 8kw /n180m lämpökaivo ,2014 15kw /1200m pellossa ,2016 4-15 invertterikone /2kpl lämpökaivoja samasta pisteestä vinoon porattuna 165m.Vuokra kohteet on kaikki uusia tai peruskorjattuja joten niissä kaikissa on lattialämmitykset ja lämmitykset toimineet aina hyvin.Asuin talossa patterit ja hallissa patteri300neliöllä ja lattialämmitys n450 neliöllä mutta lämpöpumppu lataa vain 3000 litran varaajaa (samassa järjestelmässä myös keskuslämmitys kattila lisänä)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe 1210
« Vastaus #10 : 11.12.18 - klo:20:13 »
No eipä ihme että käy pätkää ja onpas sinulla pumppuja.

Jos annat termareiden olla auki koko ajan ja lasket käyrää  3-4-5 poissaolon ajaksi, niin voisi käynti rauhoittua.
Lisäksi Nibe kuluttaa vähemmän sähköä.

Onko huoneen lämpotilamittausta?

1-putkijärjestelmissä on ollut haasteita.
« Viimeksi muokattu: 13.12.18 - klo:12:25 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.