Mitoituspyyntö Kouvolaan
« : 26.05.19 - klo:16:21 »
Kouvolassa saneerauskohde.
136 m2 asuinpinta-ala. 2008 rakennettu. Alakerta 86m2 yläkerta 60 m2.
Puurakenteinen, selluvillaa seinissä 20 cm, katolla vinot osat 30 cm, keskellä 50 cm.
Maanvarainen laatta styroxia 20 cm. Vesikiertoinen lämmitys koko talossa.
Sähkönkulutus ollut 22 000 - 25000 KWH sisältäen kaiken sähkön mukaanlukien erillisen puolilämpimän autotallin 45 m2 jossa sähkökaapelit laatassa. Lämmityksen tarpeeksi arvioitu 19400 KW sisältäen käyttöveden. Vedenkulutus ollut runsasta noin 240 m3 vuodessa - 2 aikuista ja 3 teiniä. Talossa ollut PILP joka suunnitteilla korvata maalämmöllä ja LTO:lla. Invertterikonetta haetaan teholuokassa 1,5 - 8 KW. Alue 45100 Kouvola, tarjouksessa käytetty mitoittavana lämpötilana -26 ja sisälämpötilana 21 ˚. Tarjouksessa kaivon aktiivisyvyys 140 m ja tarjottu kaivo 160 m. Riittääkö kaivo?
« Viimeksi muokattu: 26.05.19 - klo:18:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kouvolaan
« Vastaus #1 : 26.05.19 - klo:18:33 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Skipi”   KOUVOLA      (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 21 °C, 78 m2, 195 m3:   2,99 kW   9 089 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 21 °C, 60 m2, 126 m3:   2,07 kW   5 508 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,1 kW   14 597 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  138 m2,  321 m3       5,0 COP   4,16 kW   14 597 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   1,83 kW   7 500 kWh
- Yhteensä   3,7 SCOP   6,0 kWh   22 097 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 856 kWh   0,50 kW   20 241 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 241 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,00 kW   20 241 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   20 241 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,7 COP)   4,8 kW   14 706 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 535 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 535 kWh
Tarvitaan 156 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,36 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   26 kPa (0,26 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 371 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Kouvolaan
« Vastaus #2 : 26.05.19 - klo:19:05 »
Kiitoksia kovasti mitoituksesta!

Ilahduttavasti lämpöurakoitsijan laskelmat on aika lähellä tämän laskelman kanssa. Nyt tarjottu 160 metrin kaivo näyttäisi olevan aika kohdillaan. Urakoitsija painotti että lopullisen kaivonsyvyyden päätös tehdään porattaessa sen mukaan paljonko pehmeää maata löytyy ja miten kalliossa on lämpöä saatavilla. Hyvä kuitenkin että ollaan samoilla luvuilla suunnilleen tarjouksen kanssa. Se vähän mietityttää miten sisälämpötila vaikuttaa mitoitukseen. Meilllä on tupannut olemaan lämpötila 22-23˚ paikkeilla mutta näissä tarjouksissa käytetään yleensä aina 21˚. Vaikuttaako tuollainen aste tai pari paljon tehon tarpeeseen?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kouvolaan
« Vastaus #3 : 26.05.19 - klo:19:30 »
Kiitoksia kovasti mitoituksesta!

Ilahduttavasti lämpöurakoitsijan laskelmat on aika lähellä tämän laskelman kanssa. Nyt tarjottu 160 metrin kaivo näyttäisi olevan aika kohdillaan. Urakoitsija painotti että lopullisen kaivonsyvyyden päätös tehdään porattaessa sen mukaan paljonko pehmeää maata löytyy ja miten kalliossa on lämpöä saatavilla. Hyvä kuitenkin että ollaan samoilla luvuilla suunnilleen tarjouksen kanssa. Se vähän mietityttää miten sisälämpötila vaikuttaa mitoitukseen. Meilllä on tupannut olemaan lämpötila 22-23˚ paikkeilla mutta näissä tarjouksissa käytetään yleensä aina 21˚. Vaikuttaako tuollainen aste tai pari paljon tehon tarpeeseen?

Kiitos sinulle, kun tulit joukkoomme.!

Muutin sisälämpötilan 23 asteeseen ja nyt näyttäisi tällaiselta:
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 23 °C, 78 m2, 195 m3:      3,11 kW   10 198 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 23 °C, 60 m2, 126 m3:      2,15 kW   6 230 kWh
-               
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      5,3 kW   16 428 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  138 m2,  321 m3    5,0 COP   4,42 kW   16 428 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   1,83 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         3,7 SCOP   6,2 kWh   23 928 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 856 kWh   0,48 kW   22 072 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 067 kWh
- Pumpulla tuotetaan       6,00 kW   22 061 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      5 kWh
  Yhteensä      22 067 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,7 COP)   4,8 kW   16 167 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 899 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  5 kWh)   5 905 kWh
Tarvitaan 169 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,36 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      28 kPa (0,28 bar)

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Kouvolaan
« Vastaus #4 : 26.05.19 - klo:21:23 »
Kiitoksia taas!
Aika paljon muuttaa tilannetta jos pitää hiukan korkeampaa lämpötilaa talossa. Näinhän voi käydä vaikka vahingossakin lämmityksen säätöjä hakiessa tai ihan vaan huomioimatta. Tiedä sitten aiheuttaisiko tuo ongelmaa kaivon kanssa. Sama toki jos talo vaatikin vähän enemmän lämmitystehoja kuin mitä on laskettu.