Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä  (Luettu 28038 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?

En ole vielä katsonut. Ja toisekseen loki on nyt 1 min välein joten voi olla ettei piikit näy.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Onko muissa mittauksissa vastaavaa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Meillä vaihdettiin tosiaan näyttöyksikkö näiden piikkien takia, rautavika siis. Laitteella oli ikää 3kk kun moduuli vaihdettiin uuteen. Huomasin piikit melkein heti mutta seurailin tilannetta kesän ajan. Ei ollut logitusta tikulle päällä, ainoastaan uplinkin data. Siinä ne piikit näkyi selvästä myös csv-exportissa. Olivat varmaankin ihan todellisia mittausvirheitä koska ne triggas käyttöveden teon/lopetuksen liian aikaisin.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Onko muissa mittauksissa vastaavaa?

Käyttöveden kummassakin mittauksessa, tulo- ja menolämpötilassa sekä maapiirin kummassakin mittauksessa.

Meillä vaihdettiin tosiaan näyttöyksikkö näiden piikkien takia, rautavika siis. Laitteella oli ikää 3kk kun moduuli vaihdettiin uuteen. Huomasin piikit melkein heti mutta seurailin tilannetta kesän ajan. Ei ollut logitusta tikulle päällä, ainoastaan uplinkin data. Siinä ne piikit näkyi selvästä myös csv-exportissa. Olivat varmaankin ihan todellisia mittausvirheitä koska ne triggas käyttöveden teon/lopetuksen liian aikaisin.

Täällä näkyy myös piikit csv-exportissa ja käyttövettä aletaan tekemään usein piikin kohdalta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Samalta kuulostaa, piikkejä oli monissa eri kanavissa ja usein yhtäaikaa. Aivan kuin jokin AD-muuntimen referenssijännite heilahtaisi kortilla.

Nyt uudella kortilla kaikki kunnossa, joskus hyvin harvoin saattaa olla jokin yksittäinen piikki mutta olen elokuusta lähtien nähnyt varmaan kaksi piikkiä. Uusi kortti vaan koneeseen niin tilanne luultavasti paranee, ainakin meillä näin kävi. Olisikohan ollut jokin viallinen erä tuotannossa.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Jep, täytyy olla Nibeen yhteydessä asian tiimoilta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?

Lokeissa näkyy osa piikeistä 1min päivitysvälillä. Lokitutkija herjaa laittomista arvoista ja kyselee onko anturin piuha irti.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Lokeissa näkyy osa piikeistä 1min päivitysvälillä. Lokitutkija herjaa laittomista arvoista ja kyselee onko anturin piuha irti.

Mitä arvot ovat esim. excelillä katsottuna?
Fiksu ohjelma tuo lokintutkija, kun osaa loogisesti epäkelvosta datasta varoittaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Mitä arvot ovat esim. excelillä katsottuna?
Fiksu ohjelma tuo lokintutkija, kun osaa loogisesti epäkelvosta datasta varoittaa.

-32768 useassa kohtaa ja useassa kentässä.

Buuttasin pumpun eilen illalla ja sen jälkeen piikkejä ei ole ollut.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Hyvä juttu jos tuolla tokeni.  :)

Meillä ei bootit auttanu. Jotain häikkää kortissa oli kun se boottaili välillä itsekseen ja joskus kun selaili menuja. Heitti vaan UI:n jumiin ja sitten valkoisen näytön kautta uusi startti. Mutta nyt on pelannut elokuusta saakka hyvin kun kortti vaihdettiin.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Veikkaan ettei tuo ollut pysyvä korjaus. :-X

Meillä kanssa buutannut omia aikojaan pari kertaa ja ainakin kerran kun selailin menuja. Nämä olleet viimeisen puolen vuoden aikana.

Kuka teille osasi ehdottaa kortin vaihtoa? Nibe?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Keräilin hiukan näytönkaappauksia talteen sitä mukaan kun niitä ilmeni. Sitten vaan juttelin systeemin toimittaneen myyjän kanssa asiasta jotta mites edetään ja hänen kauttaan tuli Nibeltä ehdotus kortin vaihdosta. Täydet pisteet annan kyllä Nibelle ja myyjälle - kaikissa teknisissä vehkeissä on välillä enemmän tai vähemmän häikkää mutta positiivinen fiilis tulee siitä miten ne laitetaan kuntoon.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa oleophobic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Meillä kanssa buutannut omia aikojaan pari kertaa ja ...

En tiedä jos auta mutta,

Asensin testaus mielessä softaversio v8539R3 elokuussa. Toimi ilman ongelma marraskuun asti. Sitten marraskuun aikana tuli yhtä äkkiä muutamia satunnaisia asteminuutteja nollausta ilman selkeä syystä.
Huomasin vaan koska USB loggaus oli päällä. Marraskuun lopussa mitta oli täynnä eli asensin sitten vanha firmis, samaisesti nollasin kaikki asetukset ja laitoin vanhat arvot uudestaan.
Kone on sen jälkeen toiminut yhdenjaksoisesti ja ongelmatta.

Oma kokemusta kaikille viimeiset v8 sarjaan testatut softaversiolle on löytynyt jotkut ihmeelliset 'ominaisuudet'.
« Viimeksi muokattu: 11.01.19 - klo:08:09 kirjoittanut oleophobic »

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Keräilin hiukan näytönkaappauksia talteen sitä mukaan kun niitä ilmeni. Sitten vaan juttelin systeemin toimittaneen myyjän kanssa asiasta jotta mites edetään ja hänen kauttaan tuli Nibeltä ehdotus kortin vaihdosta. Täydet pisteet annan kyllä Nibelle ja myyjälle - kaikissa teknisissä vehkeissä on välillä enemmän tai vähemmän häikkää mutta positiivinen fiilis tulee siitä miten ne laitetaan kuntoon.

Löytyy kanssa ruutukaappauksia ja koneen hälylokista näkee buuttaukset. Sähkökatkoja ei ole ollut kuin yksi pumpun käyttöaikana. Täytyypä soittaa myyjällekin että pysyy ajan tasalla tilanteesta.

Oma kokemusta kaikille viimeiset v8 sarjaan testatut softaversiolle on löytynyt jotkut ihmeelliset 'ominaisuudet'.

Kysyin Nibeltä sitäkin että voiko betasofta tai tuo uusin softaversio aikaan saada näitä ongelmia. En ole vielä saanut vastausta ja tämän viikon on muutenkin ollut hiljaista tehtaan suunnasta. Ehkä siellä on huomattu jotain lähettämieni lokien perusteella. :-\ Täytyy kysäistä missä mennään...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Ei ole piikkejä Uplinkin mittauksissa näkynyt (vieläkään :-X).

Mutta sain tiedon että uusi softaversio julkaistaneen tämän viikon aikana.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Uutta softaa asentamaan: 8539R4

Solves a problem in the 6kW model that could, under special circumstances, cause the hot water production to fail.

Tuo ei mitä tod. näk. ratkaise toista ongelmaa eli turhaa pysähtelyä käyttöveden teon jälkeen. Täytyy seurata miten käy ja tehdä tarvittaessa tämä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Meillä on kanssa pyörinyt tämä betasofta ilman ongelmia - täytyy päivittää tämä virallinen riliisi koneeseen kunhan ehtii. Tein tuon linkkaamasi asetusmuutoksen joulukuussa mitä Ruotsissa on myös vinkattu. Meillä toimii nyt tosi hyvin. Asteminuutit seilaa kauniisti 100 - 400 välillä pehmeästi kiihdytellen ja jarrutellen. Kone on lepäillyt hetken viimeksi 11.1 kun kelit lämpesi. Nyt tuntuu olevan hyvät asetukset käytössä ainakin tähän mökkiin.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vinkistä. Tämä betaversio toimii niin hyvin, että taidan antaa sen olla kaikessa rauhassa koneessa jos virallisen R4:n kanssa on tuollaisia huolia. Erikoista jos tässä välissäkin ehtivät jotain muuttamaan mikä sai jotain ns. rikki...
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Sen 10 h nyt ollut tuo uusi versio tulilla ja näyttää kuitenkin toimivan joten kuten. Menoveden säätö on vaan tosi hidasta mutta ei mennyt kuitenkaan sähkövastuksille asti vaikka -600 nurkille päästiin.

Katsotaan nyt mitä huomiseen mennessä tapahtuu...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Talo pysynyt lämpöisenä ja asteminuutit pyörii nyt järkevällä tasolla. Ehkä tämä softa on sittenkin käyttökelpoinen.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Tämmöstä sitten eilisen saunassa käynnin jälkeen. Vesi kylmää 18 h. Tilanne nollantui vasta kun käytin käyttöveden mukavuustilan smart control --> normaali --> smart control. Oli kotiin tulessa lämmintä vettä...

Laitampa seuraavaksi postia Nibelle. :-\
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Jahans, se uusi versio ei sitten kaikilta osin korjannutkaan tuota ongelmaa. Liekö tuolla smart controllilla osuutta asiaan. Ajelen edelleen tuolla betalla ja toimii hyvin. Ajattelin päivitellä nyt kun pakkaset hellittää mutta taidanpa antaa vielä olla. Meillä normaali moodissa käyttövesi, täyttö vetää väliä 38 - 49 mukisematta.

Kokeilin joskus tuota smart contollia eikä se kyllä meidän tavoille oppinut. Päästi joskus melko vilakaksi veden.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Meillä taas smart control oppinut ja toiminut ihan hyvin. Kunhan ei tulisi näitä tällaisia huteja aina välillä.

Annetaan tehtaalle vielä mahdollisuus, normaalimoodiin menee meilläkin jos ei kohta ala toimia.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Teki saman tämän aamun suihkun jälkeen, käyttövesi kylmää töistä tuloon asti.

Annetaan tehtaalle vielä mahdollisuus, normaalimoodiin menee meilläkin jos ei kohta ala toimia.

Eipä mennyt viesti tehtaalle vaan Suomen Nibeltä tuli viesti että kokeile käyttöveden normaali asetusta. Saattaa olla että jää siihen pysyvästi...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Kyllä ei ollut toimiva meilläkään. Muutaman hutin jälkeen loppui meidän testit, itse olisin ehkä vielä kokeillut mutta naisväki oli eri mieltä. En kyllä oikein ymmärtänyt koko smart controllin ideaa mutta pitihän sitä kokeilla kun sellainen pöntössä on. Sotkee vaan selvää asiaa, enää en koske en. Sinänsä koneoppivat systeemit kiehtoo kyllä mutta tässä kohtaa lisäarvo sille on vähän himmeämpi juttu.
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Kyllä ei ollut toimiva meilläkään. Muutaman hutin jälkeen loppui meidän testit, itse olisin ehkä vielä kokeillut mutta naisväki oli eri mieltä. En kyllä oikein ymmärtänyt koko smart controllin ideaa mutta pitihän sitä kokeilla kun sellainen pöntössä on. Sotkee vaan selvää asiaa, enää en koske en. Sinänsä koneoppivat systeemit kiehtoo kyllä mutta tässä kohtaa lisäarvo sille on vähän himmeämpi juttu.

Mulle kerrottiin, että oppimisjakson kesto on 14 vrk.
Sinä aikana tuli ajoittain kylmää niskaan.
Senjälkeen on toiminut ihan hienosti.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Kyllä ei ollut toimiva meilläkään. Muutaman hutin jälkeen loppui meidän testit, itse olisin ehkä vielä kokeillut mutta naisväki oli eri mieltä. En kyllä oikein ymmärtänyt koko smart controllin ideaa mutta pitihän sitä kokeilla kun sellainen pöntössä on. Sotkee vaan selvää asiaa, enää en koske en. Sinänsä koneoppivat systeemit kiehtoo kyllä mutta tässä kohtaa lisäarvo sille on vähän himmeämpi juttu.

En taida itsekään enää jaksaa testailla. Kun yksittäinen palaute ei näytä vaikuttavan mitään.

Mulle kerrottiin, että oppimisjakson kesto on 14 vrk.

Kun SmartControl on aktivoitu, F1255 oppii edellisen viikon vedenkulutuksen ja sovittaa seuraavalla viikolla lämminvesivaraajan lämpötilan sen mukaan energiankulutuksen minimoimiseksi. Jos käyttövesitarve on suurempi, käyttövettä on käytettävissä tietty lisämäärä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m