Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 ja vedenlämmitysautomatiikka ei toiminut 12 tuntiin vaan tarjosi 10c vettä  (Luettu 6625 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 102
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. SW:7740R4. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?

En ole vielä katsonut. Ja toisekseen loki on nyt 1 min välein joten voi olla ettei piikit näy.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 102
Onko muissa mittauksissa vastaavaa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. SW:7740R4. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa embox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Meillä vaihdettiin tosiaan näyttöyksikkö näiden piikkien takia, rautavika siis. Laitteella oli ikää 3kk kun moduuli vaihdettiin uuteen. Huomasin piikit melkein heti mutta seurailin tilannetta kesän ajan. Ei ollut logitusta tikulle päällä, ainoastaan uplinkin data. Siinä ne piikit näkyi selvästä myös csv-exportissa. Olivat varmaankin ihan todellisia mittausvirheitä koska ne triggas käyttöveden teon/lopetuksen liian aikaisin.
OKT rv. 2009 Tampere valuharkkomökki: ak 100 m2 (vesi lattiassa) + yk 60m2 (vesi lattiassa, ILP) + 25m2 at+varasto (kylmä)
Lämmitys: 180m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (5/2018)
Ilmanvaihto: Vallox 145 MV (05/2018)

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Onko muissa mittauksissa vastaavaa?

Käyttöveden kummassakin mittauksessa, tulo- ja menolämpötilassa sekä maapiirin kummassakin mittauksessa.

Meillä vaihdettiin tosiaan näyttöyksikkö näiden piikkien takia, rautavika siis. Laitteella oli ikää 3kk kun moduuli vaihdettiin uuteen. Huomasin piikit melkein heti mutta seurailin tilannetta kesän ajan. Ei ollut logitusta tikulle päällä, ainoastaan uplinkin data. Siinä ne piikit näkyi selvästä myös csv-exportissa. Olivat varmaankin ihan todellisia mittausvirheitä koska ne triggas käyttöveden teon/lopetuksen liian aikaisin.

Täällä näkyy myös piikit csv-exportissa ja käyttövettä aletaan tekemään usein piikin kohdalta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Samalta kuulostaa, piikkejä oli monissa eri kanavissa ja usein yhtäaikaa. Aivan kuin jokin AD-muuntimen referenssijännite heilahtaisi kortilla.

Nyt uudella kortilla kaikki kunnossa, joskus hyvin harvoin saattaa olla jokin yksittäinen piikki mutta olen elokuusta lähtien nähnyt varmaan kaksi piikkiä. Uusi kortti vaan koneeseen niin tilanne luultavasti paranee, ainakin meillä näin kävi. Olisikohan ollut jokin viallinen erä tuotannossa.
OKT rv. 2009 Tampere valuharkkomökki: ak 100 m2 (vesi lattiassa) + yk 60m2 (vesi lattiassa, ILP) + 25m2 at+varasto (kylmä)
Lämmitys: 180m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (5/2018)
Ilmanvaihto: Vallox 145 MV (05/2018)

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Jep, täytyy olla Nibeen yhteydessä asian tiimoilta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Mitä koneen loki näyttää piikkien kohdalla?

Lokeissa näkyy osa piikeistä 1min päivitysvälillä. Lokitutkija herjaa laittomista arvoista ja kyselee onko anturin piuha irti.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 102
Lokeissa näkyy osa piikeistä 1min päivitysvälillä. Lokitutkija herjaa laittomista arvoista ja kyselee onko anturin piuha irti.

Mitä arvot ovat esim. excelillä katsottuna?
Fiksu ohjelma tuo lokintutkija, kun osaa loogisesti epäkelvosta datasta varoittaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. SW:7740R4. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Mitä arvot ovat esim. excelillä katsottuna?
Fiksu ohjelma tuo lokintutkija, kun osaa loogisesti epäkelvosta datasta varoittaa.

-32768 useassa kohtaa ja useassa kentässä.

Buuttasin pumpun eilen illalla ja sen jälkeen piikkejä ei ole ollut.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Hyvä juttu jos tuolla tokeni.  :)

Meillä ei bootit auttanu. Jotain häikkää kortissa oli kun se boottaili välillä itsekseen ja joskus kun selaili menuja. Heitti vaan UI:n jumiin ja sitten valkoisen näytön kautta uusi startti. Mutta nyt on pelannut elokuusta saakka hyvin kun kortti vaihdettiin.
OKT rv. 2009 Tampere valuharkkomökki: ak 100 m2 (vesi lattiassa) + yk 60m2 (vesi lattiassa, ILP) + 25m2 at+varasto (kylmä)
Lämmitys: 180m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (5/2018)
Ilmanvaihto: Vallox 145 MV (05/2018)

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Veikkaan ettei tuo ollut pysyvä korjaus. :-X

Meillä kanssa buutannut omia aikojaan pari kertaa ja ainakin kerran kun selailin menuja. Nämä olleet viimeisen puolen vuoden aikana.

Kuka teille osasi ehdottaa kortin vaihtoa? Nibe?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Keräilin hiukan näytönkaappauksia talteen sitä mukaan kun niitä ilmeni. Sitten vaan juttelin systeemin toimittaneen myyjän kanssa asiasta jotta mites edetään ja hänen kauttaan tuli Nibeltä ehdotus kortin vaihdosta. Täydet pisteet annan kyllä Nibelle ja myyjälle - kaikissa teknisissä vehkeissä on välillä enemmän tai vähemmän häikkää mutta positiivinen fiilis tulee siitä miten ne laitetaan kuntoon.
OKT rv. 2009 Tampere valuharkkomökki: ak 100 m2 (vesi lattiassa) + yk 60m2 (vesi lattiassa, ILP) + 25m2 at+varasto (kylmä)
Lämmitys: 180m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (5/2018)
Ilmanvaihto: Vallox 145 MV (05/2018)

Poissa oleophobic

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Meillä kanssa buutannut omia aikojaan pari kertaa ja ...

En tiedä jos auta mutta,

Asensin testaus mielessä softaversio v8539R3 elokuussa. Toimi ilman ongelma marraskuun asti. Sitten marraskuun aikana tuli yhtä äkkiä muutamia satunnaisia asteminuutteja nollausta ilman selkeä syystä.
Huomasin vaan koska USB loggaus oli päällä. Marraskuun lopussa mitta oli täynnä eli asensin sitten vanha firmis, samaisesti nollasin kaikki asetukset ja laitoin vanhat arvot uudestaan.
Kone on sen jälkeen toiminut yhdenjaksoisesti ja ongelmatta.

Oma kokemusta kaikille viimeiset v8 sarjaan testatut softaversiolle on löytynyt jotkut ihmeelliset 'ominaisuudet'.
« Viimeksi muokattu: 11.01.19 - klo:08:09 kirjoittanut oleophobic »

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Keräilin hiukan näytönkaappauksia talteen sitä mukaan kun niitä ilmeni. Sitten vaan juttelin systeemin toimittaneen myyjän kanssa asiasta jotta mites edetään ja hänen kauttaan tuli Nibeltä ehdotus kortin vaihdosta. Täydet pisteet annan kyllä Nibelle ja myyjälle - kaikissa teknisissä vehkeissä on välillä enemmän tai vähemmän häikkää mutta positiivinen fiilis tulee siitä miten ne laitetaan kuntoon.

Löytyy kanssa ruutukaappauksia ja koneen hälylokista näkee buuttaukset. Sähkökatkoja ei ole ollut kuin yksi pumpun käyttöaikana. Täytyypä soittaa myyjällekin että pysyy ajan tasalla tilanteesta.

Oma kokemusta kaikille viimeiset v8 sarjaan testatut softaversiolle on löytynyt jotkut ihmeelliset 'ominaisuudet'.

Kysyin Nibeltä sitäkin että voiko betasofta tai tuo uusin softaversio aikaan saada näitä ongelmia. En ole vielä saanut vastausta ja tämän viikon on muutenkin ollut hiljaista tehtaan suunnasta. Ehkä siellä on huomattu jotain lähettämieni lokien perusteella. :-\ Täytyy kysäistä missä mennään...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Ei ole piikkejä Uplinkin mittauksissa näkynyt (vieläkään :-X).

Mutta sain tiedon että uusi softaversio julkaistaneen tämän viikon aikana.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Uutta softaa asentamaan: 8539R4

Solves a problem in the 6kW model that could, under special circumstances, cause the hot water production to fail.

Tuo ei mitä tod. näk. ratkaise toista ongelmaa eli turhaa pysähtelyä käyttöveden teon jälkeen. Täytyy seurata miten käy ja tehdä tarvittaessa tämä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Meillä on kanssa pyörinyt tämä betasofta ilman ongelmia - täytyy päivittää tämä virallinen riliisi koneeseen kunhan ehtii. Tein tuon linkkaamasi asetusmuutoksen joulukuussa mitä Ruotsissa on myös vinkattu. Meillä toimii nyt tosi hyvin. Asteminuutit seilaa kauniisti 100 - 400 välillä pehmeästi kiihdytellen ja jarrutellen. Kone on lepäillyt hetken viimeksi 11.1 kun kelit lämpesi. Nyt tuntuu olevan hyvät asetukset käytössä ainakin tähän mökkiin.
OKT rv. 2009 Tampere valuharkkomökki: ak 100 m2 (vesi lattiassa) + yk 60m2 (vesi lattiassa, ILP) + 25m2 at+varasto (kylmä)
Lämmitys: 180m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (5/2018)
Ilmanvaihto: Vallox 145 MV (05/2018)

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa embox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vinkistä. Tämä betaversio toimii niin hyvin, että taidan antaa sen olla kaikessa rauhassa koneessa jos virallisen R4:n kanssa on tuollaisia huolia. Erikoista jos tässä välissäkin ehtivät jotain muuttamaan mikä sai jotain ns. rikki...
OKT rv. 2009 Tampere valuharkkomökki: ak 100 m2 (vesi lattiassa) + yk 60m2 (vesi lattiassa, ILP) + 25m2 at+varasto (kylmä)
Lämmitys: 180m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (5/2018)
Ilmanvaihto: Vallox 145 MV (05/2018)

Poissa v130882

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Maalämpöfoorumi
Sen 10 h nyt ollut tuo uusi versio tulilla ja näyttää kuitenkin toimivan joten kuten. Menoveden säätö on vaan tosi hidasta mutta ei mennyt kuitenkaan sähkövastuksille asti vaikka -600 nurkille päästiin.

Katsotaan nyt mitä huomiseen mennessä tapahtuu...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m