Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Pariktim” KOUVOLA (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C°, 112 m2, 291 m3, 5,74 kW 18 297 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C°, 60 m2, 132 m3, 2,23 kW 6 056 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,0 kW 24 353 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 172 m2, 423 m3 4,7 COP 7,51 kW 24 353 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,34 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 8,8 kWh 30 353 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -788 kWh 0,23 kW 29 565 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 565 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 29 565 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 565 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 7,1 kW 22 257 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 308 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 308 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,53 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 77 kPa (0,77 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 43 kPa (0,43 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 562 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m....
En millään saanut talon suurinta lämmitystehoa nousemaan 12 kilowattiin.
Tämän laskelman kanssa päädyin 9 kW maksimitehoon.
...
Jos haluat, voi parantaa keruupiiriä laittamalla maakierron ensin kulkemaan kahden rinnakkain kytketyn maalenkin kautta,
jonka jälkeen maasta tulevat yhdistetään yhdeksi 40 mm putkeksi ja johdetaan käymään kaivossa ja sieltä paluu takaisin lämpöpumpulle.
Tällä järjestelyllä ja mitoituksen mukaisella ratkaisulla keruupiirin ulkoiseksi painehäviöksi tulee noin 40 kPa (= 0,4 bar).
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.