Mielestäni tuossa on riski, että vesi kiertää liitekuvan mukaisesti. Ei invertteripumpun kanssa pitäisi varsinkaan lämmityskaudella olla ongelmaa pienemmällä vesitilavuudella, kun kyllä lämmitystehon tarve pitäisi jatkuvasti olla yli tuon minimin 3kw. Ongelma on silloin mieluummin lämmönjakopuolella. Sen takia en näkisi, että ongelmana on tuo veden oikaiseminen, se on jopa suotavaa jotta lämmönsäätö on herkempää.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa JSAAA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1155 soutaa ja huopaa
« Vastaus #41 : 20.03.19 - klo:07:44 »
Talon lämmöntarve on hyvin pieni kun ulkolämpötila on 0. Silloin tuo ylempi piiri (ouman) alkaa olla käytännössä jo kiinni. Alempi lattialämmityspiiri on vesitilavuudeltaan todella pieni (lattia-ala noin 25m2). Olen huomannut että soutaminen tapahtuu juurikin näissä lämpötiloissa kun lämmöntarve alkaa olla pieni ja jotenkin olen yhdistänyt sen tuohon lämmitetyn veden oikaisuun ja pieneen vesitilavuuteen (kun puskuri ei toimi oikein)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1155 soutaa ja huopaa
« Vastaus #42 : 20.03.19 - klo:12:22 »
Jos lämmöntarve on pienempi, kuin pumpun minimiteho, niin tottakai käyttäytyy silloin kuten on-off -koneet muutenkin. Jos käyntijaksoa sitten haluaa pidemmäksi, niin siihen on keinona suurentaa käynnistyksen asteminuuttirajaa. Onko pumppu aavistuksen ylitehoinen jos minimiteho käy liian suureksi jo nollakelillä? Eikös nämä monesti ala vasta jossain +5 -lämpötilassa pätkimään? Ehkä pienempi invertterikone olisi sitten jäänyt huippupäässä pieneksi?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1155 soutaa ja huopaa
« Vastaus #43 : 21.03.19 - klo:17:20 »
Jos lämmöntarve on pienempi, kuin pumpun minimiteho, niin tottakai käyttäytyy silloin kuten on-off -koneet muutenkin. Jos käyntijaksoa sitten haluaa pidemmäksi, niin siihen on keinona suurentaa käynnistyksen asteminuuttirajaa. Onko pumppu aavistuksen ylitehoinen jos minimiteho käy liian suureksi jo nollakelillä? Eikös nämä monesti ala vasta jossain +5 -lämpötilassa pätkimään? Ehkä pienempi invertterikone olisi sitten jäänyt huippupäässä pieneksi?

Tämä on sinänsä mielenkiintoinen kysymys. Invertterikone tod näk aina alkaa pätkimään jossain lämpötilassa, koska (mini- tai) maksimitehon mitoitus ei muuten täsmää. Koska tuo lämpötila asettunee 0 - +5 asteen tienoille, niin mikä olisi paras lämpötila tuohon? Oma pumppuni alkaa pätkimään nollakelillä tällä hetkellä. Odotan tuon nousevan tuosta jonkun asteen, kunhan autotallin lämmitys saadaan pumppuun kiinni.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1155 soutaa ja huopaa
« Vastaus #44 : 21.03.19 - klo:21:17 »
Itse olen ajatellut sen niin että mitä korkeampi lämpötila on sitä vähemmän kone käy pätkäkäyntiä vuoden aikana. Ja vähempi pätkiminen parempi kompuralle.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m