Kirjoittaja Aihe: Mitoitus hirsitalolle  (Luettu 1522 kertaa)

Poissa Tervaskanto

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus hirsitalolle
« : 15.11.18 - klo:14:21 »
Terve,

Alkaisi olemaan maalämpöpumpun hankinta ajankohtainen ja siihen liittyen pitäisi saada jonkinlaista faktaa minkä kokoisista pumpuista alan tarjouksia kyselemään.

- Rakennuksen sijainti: Savonlinna
- Rakentamisvuosi: 2019
- Lämmönjako: vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Koneellinen, Vallox 145MV
- Lämmitettävän rakennuksen yhteenlaskettu ulkopituus: 56,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: lamellihirsi, 205mm
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 149,5m2
- Huonekorkeus: 3181mm
- Alapohjan laatu: maanvarainen, EPS120 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: puhallusvilla (ekovilla) 500mm
- Millaiset ikkunat: 3-lasiset, ikkunapinta-ala 41m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Ei
- Kohteen kuutiomäärä: 650m3 (tilavuus)

Ohessa myös lähtötietoja energiaselvityksestä.

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 15.11.18 - klo:15:21 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus hirsitalolle
« Vastaus #1 : 15.11.18 - klo:15:22 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hirsitalo  ”Tervaskanto”   SAVONLINNA      (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 C°               
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 22 C°, 150 m2, 497 m3,      9,96 kW   30 086 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,0 kW   30 086 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C° )               
• Kiinteistö,  150 m2,  497 m3    4,8 COP   9,53 kW   30 086 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,33 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   10,9 kWh   36 086 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -698 kWh   0,21 kW   35 388 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 388 kWh
- Pumpulla tuotetaan       11,00 kW   35 388 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä   35 388 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      11,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   8,7 kW   26 951 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 437 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 437 kWh
Tarvitaan 279 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s (= 39 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,65 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      150 kPa (1,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      81 kPa (0,81 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      49 kPa (0,49 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 717 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.