Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun käynnistyminen pätkii  (Luettu 4760 kertaa)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöpumpun käynnistyminen pätkii
« : 14.11.18 - klo:07:14 »
Ekowell EVT 300 asennettu v. 1996. Nyt vajaan viikon aikana olen huomannut, että kompressori on alakanut käynnistymään erikoisesti.
Kun käynnistyy, niin pyörii muutaman sekunnin ja sitten pysähtyy ja muutaman sekunnin kukuttua käynnistyy uudelleen ja taas pysähtyy ja sitten käynnistyy normaalisti. Eli käynnistymisen jälkeen on kaksi lyhyttä pysähdystä enne kuin alkaa pyörimään niin kuin pitää.
En tiedä tekee joka kerta samalla tavalla, mutta silloin kun olen ollut kuulemassa käyntiin lähtemisen, niin toimii noin.
Osaako joku kertoa mistä tuollainen voisi johtua? :(

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Maalämpöpumpun käynnistyminen pätkii
« Vastaus #1 : 14.11.18 - klo:09:50 »
Tuollainen katkokäynti saattaa johtua matalapainepressostaatin katkomisesta.
Tuon ikäisissä lämpöpumpuissa matalapainepressostaatissa ei ole lukitusta vaan pressostaatti katkaisee kun kylmäaineen paine laskee liikaa käynnistyksessä ja kun kompressori pysähtyy niin paine nousee jolloin kompressori käynnistyy välittömästi uudestaan ja kylmäaineen paine laskee liikaa jolloin kompressori pysähtyy ja tämä toistuu.

Tuollainen tilanne tulee jos kylmäainevajausta on sopivasti,myös paisuntaventtiilin häiriö on mahdollista.
Usein kylmäainevuodon myötä tihkuu öljyä vuotokohtaan tai sen alapuolelle.

Tuossa liitekuvassa 1997 vuosimallin Ekowellin pressostaatti,siinä on häiriölukitus vain korkeapainepuolelle
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumpun käynnistyminen pätkii
« Vastaus #2 : 14.11.18 - klo:22:28 »
Kävin juuri tutkimassa mahdollista kylmäainevuotoja, mutta ei äkksiltään huomannut. Pitää aamulla tutkia vielä tarkemmin.
Sellaisen havainnon tein, että kompuran käydessä höyrystimeltä nousevassa kylmäaineputkessa olevassa lasisilmässä näkyy kuplia. Eikö tuosta voi tehdä sen päätelmän, että kylmäainetta on liian vähän?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Maalämpöpumpun käynnistyminen pätkii
« Vastaus #3 : 14.11.18 - klo:23:20 »
Jos näkölasissa on aina kompressorin käydessä kuplimista koko käyntijakson ajan niin silloin on kylmäainevajausta.

Jos kuplimista näkyy käynnistyksen jälkeen vain minuutin-parin ajan ja sitten kupliminen lakkaa niin se on normaalia.

Vaikuttaisi siltä että mahdollinen kylmäainevajaus aiheuttaa matalapainepressostaatin pätkimisen käynnistyksessä ja jos näkölasissa kuplii koko käyntijakson ajan niin nämä molemmat oireet viittaa kylmäainevajaukseen.

Pätevä huoltomies pitäisi nyt saada sinne tutkimaan ja korjaamaan tilanne


Edit:Meillä alkoi 1998 käyttöönotetussa Ekowellissa näkölasin tiiviste vuotaa jokunen vuosi sitten ,tuossa videolla näkyy klo 09.00 paikkeilla kun tiivisteen reunassa pientä kuplimista.Kylmäainevajauksen takia näkölasissa tuollainen kuplinta koko käyntijakson ajan.
Huomasin tuon kylmäainevuodon kun pieni öljytippa oli näkölasin alareunassa.
Korjattiin uusimalla näkölasi ja joku kuivain sen läheltä

https://vimeo.com/136374191


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumpun käynnistyminen pätkii
« Vastaus #4 : 24.11.18 - klo:04:47 »
Foorumin kaatumisen takia muutama kirjoitus hävisi tästä. Laitetaan uudestaan viimeisin juttu.

Viimeviikon perjantaina huoltomiehet kävivät lisäämässä kylmäainetta ja kupliminen hävisi lasista. huoltomiehet sanoivat kompuran imupaineesta, että on tämän ikäiselle aivan normaalit.
Kylämaineen vuoto todennäköisesti tapahtunut täyttökorkin kovettuneen tiivisteen takia. Laittoivat uuden korkin.